Question Forum Chauffage : Brûleur Geminox B10 ne démarre plus

elfamoso
Membre inscrit
elfamoso
5 messages
Bonjour à tous et à toutes !

Pour commencer, petite mise en situation :
Jeudi dernier au petit matin, alors que je me prépare pour me rendre au travail, j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas recevoir d'eau chaude.
Je suis donc allé jeter un œil à ma chaudière (une Geminox FX 25 S avec un brûleur Geminox B10) pour finalement découvrir que celle-ci n'était plus alimentée en électricité.
Une rapide vérification du tableau électrique m'a permis de comprendre que le fusible avait lâché.
J'ai tenté de remplacer le fusible et de faire redémarrer la chaudière en vain.
En effet, le nouveau fusible lâchait systématiquement avant même le démarrage de la bête.
J'ai tout de suite contacté l'entreprise qui suit ma chaudière depuis le début, mais ils n'ont pu m'envoyer quelqu'un que le lendemain.

Vendredi, hier donc, un technicien est passé autour de la chaudière.
Après avoir essayé de la démarrer, ce qui engendra un nouveau changement de fusible, il a sorti le brûleur de celle-ci, l'a regardé rapidement avant de le débrancher pour faire un nouvel essai. Il démarre donc la chaudière sans le brûleur (puisqu'il est déconnecté) et la surprise ! La chaudière démarre, mais sans brûleur du coup ... Donc il ne se passe pas grand-chose. Il m'explique alors que le souci vient du brûleur et qu'il va l'emporter pour faire des "test" à l'atelier et savoir ce qui pose souci.
Il tient quand même à refaire des tests sur place avant de l'emporter.
Il rebranche donc le brûleur sans faire de changement dans les branchements, et forcément, le courant saute à nouveau... Seulement voilà, ce n'est plus le fusible qui a sauté, mais le disjoncteur principal (EDF) (un ancien disjoncteur mécanique). Après de nombreuses tentatives pour réarmer le disjoncteur principal, en vain, je finis par me demander si le disjoncteur d'Edf n'a pas grillé. J'ai donc isolé le disjoncteur principal du tableau électrique afin d'en avoir le cœur net et... Effectivement il avait bien rendu l’âme.
Le réparateur m'explique alors qu'il a un chantier à terminer ailleurs et qu'il ne peut pas faire ses tests sans électricité ... Il me laisse donc seul sans courant et sans chauffage...
J'ai directement pris contact avec ENEDIS qui est venue me remplacer le disjoncteur principal, reprit contact avec le réparateur, qui n'est finalement revenu qu'en milieu de soirée pour ne rester que 3 minutes:
il a débranché le boitier de commande du brûleur avant de le rebrancher: les plombs ne sautent plus.
Il a très rapidement bidouillé un pont entre quelques fiches du boitier de commande avant de se relever et de me dire "j'ai essayé de la shunté mais elle ne démarre pas, il va falloir la remplacer, je vous fais un devis pour un nouveau brûleur lundi prochain, ça devrait vous coûter 500 euros avec installation".

500 euros étant une somme conséquente que j'aurais du mal à payer, ayant un bac pro eleec en poche, je souhaiterais tenter d'isoler la panne pour savoir véritablement à quoi m'en tenir. Je me suis donc documenté sur internet ou j'ai notamment pu trouver la notice du brûleur : Brûleur Geminox B10

Aujourd'hui, voilà où nous en sommes : les plombs ne sautent plus même lorsque le brûleur est branché et la chaudière allumée.
Sauf que le brûleur ne démarre pas et ne se met pas non plus en sécurité.
Qu'en pensez-vous ? Par où commencer.
D'avance je vous remercie !
17 mars 2018 à 13:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Brûleur Geminox B10 ne démarre plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pour commencer pouvez-vous nous dire si votre brûleur est bien équipé d'un réchauffeur (voir pièce repère 4 sur la page 2 de la notice). Si c'est bien le cas, il peut-être à l'origine de votre problème.
Pour le vérifier :
- Coupez l'alimentation électrique de votre chaudière ou débranchez la fiche d'alimentation du brûleur (voir page 7 de la notice),
- Déposez le brûleur de la porte de la chaudière (voir à droite de la page 5 de la notice,
- Déposez le gueulard de la tête de combustion (image B de la page 6),
- Débranchez la fiche plate noir arrivant sur le réchauffeur et laissez pendre le fils,
- Remonter le gueulard et le brûleur sur la porte de la chaudière,
- Déposez la boite de contrôle (repère 12 page 2) en comprimant les clips de chaque côté avec un tournevis plat et tirez sur la boite pour l'extraire,
- Sur le socle restant en place vous avez un bornier numéroté de 1 à 12,
- Mettez un bout de fils électrique entre la borne 3 et la borne 8,
- Reposez la boite de contrôle,
- Rebranchez la fiche d'alimentation électrique du brûleur (voir page 7 de la notice),
- Remettez sous tension votre chaudière : que se passe-t-il ?

Si votre brûleur fonctionne, vous pouvez le laisser comme cela (juste pour dépannage) mais il vous faudra impérativement remplacer le réchauffeur !!!
S'il ne se passe rien, tenez-nous au courant.
Juste pour info, l'attitude de réparateur est déplorable. Comment un professionnel peut-il se permettre de se comporter ainsi...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 19:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Brûleur Geminox B10 ne démarre plus

elfamoso
Membre inscrit
elfamoso
5 messages
Bonsoir,

Tout d'abord un grand merci pour votre réponse.
Cela fait plaisir de recevoir de l'aide en ligne, d'autant plus lorsqu'il arrive ce genre d'imprévu avec un professionnel.
Le brûleur dispose bien d'un réchauffeur.
J'ai bien suivi vos indications accompagnées de la notice afin de déconnecter le réchauffeur.
Seulement, je fus étonné de découvrir qu'il était déjà déconnecté (c'est surement le professionnel qui l'a déconnecté lors de son passage). J'ai remonté le gueulard en m'attendant du coup à trouver un pont entre les bornes 3 et 8 au niveau de la boite de contrôle.
Le brûleur remonté sur la porte de la chaudière, j'ai déposé la boîte de contrôle et la surprise...
Pas de pont...
Comme vous me l'avez indiqué, j'ai réalisé ce pont avec un fil électrique en connectant les bornes 3 et 8.
J'ai ensuite remonté la boîte de contrôle, rebrancher l’alimentation et ... Très bonne surprise !
Le brûleur démarre à nouveau !
Seulement aucune flamme n'est visible à l'intérieur de la chaudière, et le brûleur finit par se mettre en sécurité 2 minutes après s'être lancé (bouton rouge du boitier de contrôle allumé).
Ce cher professionnel ayant aussi joué avec les réglages, je me demande si ce nouveau problème ne viendrait pas de là...
D'avance, je vous remercie à nouveau !
17 mars 2018 à 20:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Brûleur Geminox B10 ne démarre plus

elfamoso
Membre inscrit
elfamoso
5 messages
Après vérifications, l'une des vannes d'arrivée du fioul était fermée...
Une fois cette vanne ouverte, le ventilo du brûleur démarre, s'ensuit la flamme dans la chaudière...
Elle semble fonctionner parfaitement pendant quelques secondes, puis elle se met à brouter avant de s'éteindre en se mettant en sécurité. Problème de réglages ou panne ?
Bonne nuit et encore merci !
18 mars 2018 à 01:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Brûleur Geminox B10 ne démarre plus

elfamoso
Membre inscrit
elfamoso
5 messages
Bonjour !

3ème post à la suite et je m'en excuse...
Il neige actuellement chez moi et cela fait maintenant 4 jours que nous n'avons ni eau chaude ni chauffage...
Je me concentre donc sur cette chaudière que je souhaiterais au moins pouvoir démarrer quelques heures.
Voici où j'en suis : N'étant pas sûr que ce soit le pro qui a débranché le réchauffeur, j'ai ce matin tenté de le rebrancher. J'ai retiré le pont entre les bornes 3 et 8 de la boîte de contrôle et relancé l’alimentation.
Comme prévu, le courant a disjoncté. Le réchauffeur est donc bien la cause de la panne du brûleur (Le pro devait d’ailleurs bien le savoir).
J'ai coupé l'alimentation, repositionné le pont entre les bornes 3 et 8 du boitier de contrôle et je me suis intéressé un peu plus au gicleur. En effet, comme dit dans mon post, la chaudière démarrer une fois le pont entre les bornes 3 et 8 effectuer et le réchauffeur débranché. Seulement, après quelques secondes de démarrage (flamme dans la chaudière), celle-ci broute puis se met en sécurité.
La logique me pousse à penser à 3 possibilités pouvant justifier cela :
- le fioul est trop visqueux puisqu'il n'est plus réchauffé avant d'arriver au gicleur
- Le gicleur est partiellement bouché (cela pourrait-il expliquer la panne du réchauffeur ?)
- Les réglages du brûleur ne sont plus optimums
Qu'en pensez-vous ? Vos avis compte beaucoup pour moi.
Très bonne après-midi !
18 mars 2018 à 13:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage

Brûleur Geminox B10 ne démarre plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Vous avez de la neige, vous êtes dans quelle région ?

Pour répondre à votre question, un brûleur (équipé d'origine d'un réchauffeur) peux provisoirement fonctionner sans.
Le seul changement s'est en gardant le même gicleur et la même pression de pompe fioul, votre débit de fioul est supérieur.
Vous devez donc :
- Soit diminuer le débit du gicleur en le remplaçant (je doute que vous en ayez !!!),
- Soit diminuer la pression de la pompe fioul en dévissant la vis de réglage de 1 tour à 1 tour et 1/2.

Pour vérifier les bons préréglages de votre brûleur, pouvez-vous nous transmettre les valeurs, ou mieux, des photos suivantes :
- Marque et type du gicleur (ex : DANFOSS 0.60.60°S),
- Le réglage de l'air primaire (volet d'air),
- Le réglage de l'air secondaire (ligne gicleur) voir page 5 de la notice.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2018 à 14:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage

Brûleur Geminox B10 ne démarre plus

elfamoso
Membre inscrit
elfamoso
5 messages
Bonjour,

Je suis breton ! lol
Veuillez excuser la lenteur de ma réponse, nous pensions à nouveau revoir le "pro" qui était censé revenir aujourd'hui... Ne le voyant pas arriver ce matin, je me suis permis de prendre contact avec l'entreprise qui m'a assuré qu'ils allaient venir. À l'heure où j'écris ces lignes (19h10), personne n'est venue ...
Me voilà donc seul avec ma *** et mon couteau, comme on dit.
J'ai tenté de suivre vos indications à la lettre. Malheureusement, le professionnel ayant joué avec les réglages vendredi dernier, avant son départ précipité, je ne partais pas déjà des réglages d'origine (cela justifie surement la suite). En finalité je n'avais plus aucune flamme. J'ai donc modifié les réglages à tâtons afin d'arriver petit à petit à un fonctionnement et un bruit de fonctionnement "normal". Désormais, le brûleur tourne bien, démarre une flamme sans bruit ou fumée in normal, mais ne tient la flamme que 7 secondes avant de se mettre en sécurité...

Je n'ai pas réussi à trouver la marque du gicleur. Néanmoins, voici les nombreuses indications que j'ai pu trouver tout autour (je vais séparer les informations par ce caractère: | afin que vous savoir ce qui est bien écrit par face du gicleur) : 0 50 | 60°S | k5n | EN 80° | Kg/h 1,87.

Il y aurait-il un moyen qui me permettrait d'effectuer ces réglages au fur et à mesure (par quoi commencer ? Quel effet rechercher en fonction de ce que je règle etc. ?) ?
Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée !
19 mars 2018 à 19:33
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage

Brûleur Geminox B10 ne démarre plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avez-vous trouvé la solution à votre problème de brûleur ?
Pouvez-vous me transmettre les valeurs de réglages :
- Du volet d'air,
- De la ligne gicleur.

Le plus simple étant de nous transmettre des photos.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2018 à 14:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
    N°6150 : Bonjour. Le brûleur de ma chaudière Vitodens 333 ne démarre pas, même après redémarrage, ni eau chaude, ni chauffage, que faire ? Y a-t-il une manipulation à faire ? Elle a à peine un an et m'a coûté bonbon... C'est la...
  • 3. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 4. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
    N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 6. Brûleur Bora ci24 ne démarre pas
    N°3904 : Bonjour, je viens de monter une chaudière d’occasion de marque Chappée Bora ci24 et le brûleur ne démarre pas du tout. Quand je fais le test sonde et relais tout fonctionne sauf le brûleur qui ne démarre toujours pas. Une...
  • 7. Chaudière Geminox FCX20 ne démarre plus
    N°19708 : Bonjour, La chaudière ne démarre plus mais ne signale pas de dérangement particulier. Toutes les sondes sont branchées mais aussi bien le circuit de chauffage que d'eau sanitaire restent froids. Merci pour votre aide.
  • 8. Chaudière Viessmann Vitotronic 150 le brûleur ne démarre plus
    N°22842 : Bonsoir. Chaudière Viessmann Vitotronic 150 Typ KB1, N° de fabrication 7187084 (une dizaine d'années), pas de production d'eau chaude, montée avec une sonde extérieure. Brûleur 5 G999/2003 S, N° de fabrication...
  • 9. Chaudière fioul ne démarre pas le brûleur en début de saison de chauffage
    N°16759 : Bonjour, Chaudière Viessmann vitola ne démarre plus, le brûleur Riello si la température de l'eau chaudière sous 30 degrés, j'ai la solution suivante, je coupe électricité chaudière, alimente directement en...
  • 10. Brûleur Weishaupt wl5/1B ne demarre pas
    N°22875 : Bonjour. Tout d'abord merci de m'accueillir sur ce forum et bonne année à tous. Je vous avoue que j'ai découvert ce forum par hasard en cherchant à me débrouiller dans ma galère. Je vous expose les faits en quelques...
>>> Résultats suivants pour : Brûleur Geminox B10 ne démarre plus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite