Bonjour,
Nouveau sur le forum, j'ai quelques questions à propos de ma chaudière qui ne sert qu'au chauffage :
Une Chappée Edena 1001/SE de 32 kW.
Nous sommes encore sur une ancienne installation en acier avec des tuyaux de gros (très gros) diamètre, mais venons de faire refaire les radiateurs (sablage/peinture). J'ai mis des têtes thermostatiques (Danfoss living eco) sur chacun.
Mais je cherche à savoir s’il y a moyen d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour la rendre peut-être plus économique (par exemple : sur quelle température la régler ? Nécessité d’installer un filtre à boue ?).
Il y a une vanne 4 voies Guignard (réglée sur 3), je ne sais d’ailleurs pas à quoi cela correspond et la pompe de circulation sur 2, là aussi je ne sais pas à quoi cela correspond.
Nous allons changer le thermostat qui est encore le plus simple qui soit, par un programmable, mais je ne sais quel modèle choisir ? Où alors peut-être vaut-il mieux installer une régulation ? Mais dans ce cas comment doit se faire l'installation ? Quels sont les avantages ?
S’il y a des spécialistes dans le domaine qui pourraient m'éclairer ?
Un grand merci d'avance.
PS : Si quelqu'un a la notice cela m'intéresse également...

Nouveau sur le forum, j'ai quelques questions à propos de ma chaudière qui ne sert qu'au chauffage :
Une Chappée Edena 1001/SE de 32 kW.
Nous sommes encore sur une ancienne installation en acier avec des tuyaux de gros (très gros) diamètre, mais venons de faire refaire les radiateurs (sablage/peinture). J'ai mis des têtes thermostatiques (Danfoss living eco) sur chacun.
Mais je cherche à savoir s’il y a moyen d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour la rendre peut-être plus économique (par exemple : sur quelle température la régler ? Nécessité d’installer un filtre à boue ?).
Il y a une vanne 4 voies Guignard (réglée sur 3), je ne sais d’ailleurs pas à quoi cela correspond et la pompe de circulation sur 2, là aussi je ne sais pas à quoi cela correspond.
Nous allons changer le thermostat qui est encore le plus simple qui soit, par un programmable, mais je ne sais quel modèle choisir ? Où alors peut-être vaut-il mieux installer une régulation ? Mais dans ce cas comment doit se faire l'installation ? Quels sont les avantages ?
S’il y a des spécialistes dans le domaine qui pourraient m'éclairer ?
Un grand merci d'avance.
PS : Si quelqu'un a la notice cela m'intéresse également...

11 octobre 2014 à 21:40
Conseils 1 Optimiser chaudière
Invité

Conseils chaudière Chappée Edena 1001/SE 32kW
Invité

Bonjour.
L'idéal, en dehors de l'investissement que cela représente, serait la régulation automatique, en fonction de la température extérieure, avec sonde de départ et sonde extérieure.
Vous avez une vanne 4 voies existante, le problème étant de trouver le moteur de vanne qui s'adapte sur ce modèle à brides, ensuite, il faut aussi le module de la régulation, qui commandera également le circulateur,qui devrait se couper lorsque la température extérieure est au moins égale à celle programmée dans la régulation (si 20° programmé,avec 20° ext.= coupure de la pompe) afin que celle-ci ne tourne pas inutilement.
Sans rentrer dans des explications compliquées, l'avantage de la vanne 4 voies est que votre installation est à la fois en mélange et en dérivation, ce qui permet à la chaudière d’être toujours bien irriguée avec une température des retours au dessus du point de rosée, protégeant ainsi votre chaudière.
Quant à l'économie, une chaudière entretenue, un brûleur réglé correctement, une bonne isolation, sont autant d'économies.
Mais il y aussi le confort que chacun souhaite, sachant que augmenter de 1° la température ambiante,c'est 7% de consommation supplémentaire, parait-il.
Cela peut faire réfléchir.
Cordialement. BP
L'idéal, en dehors de l'investissement que cela représente, serait la régulation automatique, en fonction de la température extérieure, avec sonde de départ et sonde extérieure.
Vous avez une vanne 4 voies existante, le problème étant de trouver le moteur de vanne qui s'adapte sur ce modèle à brides, ensuite, il faut aussi le module de la régulation, qui commandera également le circulateur,qui devrait se couper lorsque la température extérieure est au moins égale à celle programmée dans la régulation (si 20° programmé,avec 20° ext.= coupure de la pompe) afin que celle-ci ne tourne pas inutilement.
Sans rentrer dans des explications compliquées, l'avantage de la vanne 4 voies est que votre installation est à la fois en mélange et en dérivation, ce qui permet à la chaudière d’être toujours bien irriguée avec une température des retours au dessus du point de rosée, protégeant ainsi votre chaudière.
Quant à l'économie, une chaudière entretenue, un brûleur réglé correctement, une bonne isolation, sont autant d'économies.
Mais il y aussi le confort que chacun souhaite, sachant que augmenter de 1° la température ambiante,c'est 7% de consommation supplémentaire, parait-il.
Cela peut faire réfléchir.
Cordialement. BP
13 octobre 2014 à 12:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Chappée Edena 1001/SE 32kw
- N°16981 : Bonjour, J'aurais besoin d'un peu d'aide pour brancher mon nouveau thermostat d'ambiance programmable sur ma chaudière : une Chappée Edena 1001/SE de 32 kW/h. À l'heure actuelle il y un petit thermostat tout simple de...
- 2. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
- 3. Changement gicleurs chaudière Chappée Edena 1001/24 ST
- N°13669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Edena 1001/24 ST de 94 N° de série 94 22031785. Je voudrais changer d'énergie et passer du Propane au Gaz de ville mais je ne trouve pas les gicleurs correspondants ; avez-vous une solution...
- 4. Thermostat débranché sur chaudière Chappée Edena 1001/32 ne démarre plus
- N°15100 : Bonjour à tous. Nouvel arrivant dans une maison - je tente de démarrer une Chappée Edena 1001/32 SEM. Il y avait un thermostat d'ambiance de branché - qui est actuellement déconnecté pour travaux de réfection au Rez de...
- 5. Injecteur gaz naturel Chappée Edena 1001 24kw
- N°9518 : Je suis à la recherche d'injecteurs gaz naturel pour ma chaudière Chappée 1001 24 kW. Merci.
- 6. Durée de vie chaudière Chappée Edena 1001/24 ST 1995
- N°19208 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum et j'ai une petite question. J'ai acheté il y a quelques mois une maison et j'ai effectué des travaux maintenant il serait temps de remettre la chaudière en route. :smile: Je...
- 7. Brûleur fioul Chappée 1001 au moins 30 ans
- N°7947 : Bonsoir. Quel gicleur doit-on mettre sur un brûleur fioul Chappée 1001, il a au moins 30 ans. Quel sont les réglages de base ou d'origine pour ce brûleur, je n'arrive pas à trouver de renseignements sur le net. Merci.
- 8. Thermostat d'ambiance sans fil sur chaudière Chappée Edena 32 kW
- N°7324 : Bonjour, Je possède une chaudière chappée edena 32KW au sol, elle ne sert que pour le chauffage. Le circulateur est branché dessus, j'ai juste le rez de chaussé à chauffer pour l'instant soit 7 radiateurs avec un à robinet...
- 9. Fuite corps de chauffe chaudière Chappée Edena 1001
- N°20745 : Bonjour. Complète néophyte sur tout ce qui concerne les chaudières, j'ai hérité de la maison de mon papa dans laquelle se trouvait et avait été révisée en mars dernier une chaudière Edena 1001 de chez Chappée,...
- 10. Problème d'allumage chaudière Chappée edena progress
- N°15417 : Bonjour à tous, Je rencontre depuis hier un problème avec ma chaudière Chappée edena progess 24kW. Je l'ai retrouvée hier, thermostat dans la salle déclenché pour chauffer, mais la chaudière ne faisait rien, elle ne...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite