Question Forum Chauffage : Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul


Invité
invité
Bonjour, j ai une chaudière FRANCO BELGE. Je n'ai presque plus d'eau chaude, par contre le chauffage marche très bien. Après plusieurs contacts avec des chauffagistes je ne sais plus quoi penser quant à leurs divergences d'opinions et bien sûr des grands écarts de prix ! Si vous pouvez m'éclaircir sur cette fameuse panne ça serait SUPER. Merci d'avance.
12 décembre 2008 à 01:27
Réponses FAQ Chauffage 1

Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul


Invité
invité
Pouvez-vous me donner plus d'infos : l'âge le l'appareil, si vous avez un ballon eau pompe pour eau chaude.
Réponses FAQ Chauffage 2

Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul


Invité
invité
Bonjour, votre problème d'ECS est-il en quantité ? en qualité ? donnez plus d'explications. Merci
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 3

Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul


Invité
invité
Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma chaudière a 10 ans, et qu'elle a un ballon de 80 litres (interne). Pour y accéder il y a une trappe sur le dessus, en temps normal elle rejette un peu d'eau (le surplus derrière le vase d' expansion), là il n'y a plus une goutte qui coule et bien sur très peu d'eau chaude (un filet, pas possible de prendre une douche). Un chauffagiste m'a dit que ça ne pouvait pas venir du ballon (entartré peut-être), mais certainement d'un bouchon à l'entrée ou à la sortie du ballon, un autre m'a dit qu'il fallait détartrer le ballon (mais ne trouve pas le joint), un autre m'a dit que ça devait être l'inverseur, bref... Voilà si vous pouvez m'aider à y voir plus clair avec le peu d'élément, merci d'avance.
Réponses FAQ Chauffage 4

Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul


Invité
invité
Mon problème est en quantité et plus de pression d'eau et plus on monte à l'étage (ex : repas beaucoup d'eau chaude) et au premier plus du tout. Merci d avance...
Réponses FAQ Chauffage 5

Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul


Invité
invité
Il fallait lire "au rez de chaussée il n'y a pas beaucoup d'eau chaude et au premier plus du tout"
(petite erreur de frappe sur l'autre message)
Réponses FAQ Chauffage 6

Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul


Invité
invité
Bonne nouvelle ! après le passage d'un plombier honnête (si, si, ça existe) j'ai de l'eau chaude.
C'était le groupe de sécurité qui était entartré.
Donc, il me l'a remplacé et cela m'a couté 65 euros, comparé à d'autres qui m'annonçaient entre 300 et 1500 euros !
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider et aux autres (ceux qui ne connaissent pas les chaudières comme moi) ne vous faites pas avoir, prenez le plus d'avis possible.
Aller il est temps d'aller prendre ma douche, enfin !
16 décembre 2008 à 01:37
Réponses FAQ Chauffage 7

Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul


Invité
invité
Salut ! Merci pour le retour d'info et bravo à ce pro très correct qui a entamé la bonne démarche plutôt que d'émettre un diagnostic lourd à l'aveuglette.
Défaire quelques raccords suffisent souvent à déterminer un problème de débit d'eau (froide ou chaude, d'ailleurs). Bon confort ! Ciao ! Tchotto. (24/10/10).
24 octobre 2010 à 03:54
Réponses FAQ Chauffage 8

Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul


Invité
invité
Salut ! J'ai exactement le même problème d'eau chaude et de pression insuffisante.
Les chauffagistes se régalent en me facturant des désembouages qui ne résolvent pas le problème. Qu'entendez-vous par "groupe de sécurité" ?
19 février 2011 à 18:54
Réponses FAQ Chauffage 9

Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul


Invité
invité
J'ai les mêmes problèmes de manque d'eau chaude à la deuxième douche.
J'entends l'eau couler dans le ballon très faiblement.
L'eau est très calcaire et je pense que tout est entartré.
J'ai fait installer un adoucisseur depuis six mois (je viens d'acheter la maison).
J'ai remarqué que si je passe sur le programme d'eau chaude avec la régulation entre la possibilité de chauffer selon le programme ou de chauffer toute la journée, cela re-fonctionne.
13 mars 2011 à 17:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation chemineenettoyage vitre insertrearmement ballon electriqueerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite