Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ?
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
21792
Questions / Réponses Chauffage : Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ?
Bonjour à tous.
Nous venons de racheter une maison et le panneau de contrôle de notre chaudière De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ne fonctionne pas (il ne s'allume pas ou qu'à de rares moments pensant 3 secondes).
Je l'ai envoyé chez un réparateur mais celui-ci dit qu'il y a un court-jus électrique et ne souhaite pas le réparer ...
Savez-vous si je peux le remplacer par un thermostat universel ?
La chaudière est à gaz et le modèle est le : DTG 125 Éco
Merci pour votre aide, je suis embêté.
Nous venons de racheter une maison et le panneau de contrôle de notre chaudière De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ne fonctionne pas (il ne s'allume pas ou qu'à de rares moments pensant 3 secondes).
Je l'ai envoyé chez un réparateur mais celui-ci dit qu'il y a un court-jus électrique et ne souhaite pas le réparer ...
Savez-vous si je peux le remplacer par un thermostat universel ?
La chaudière est à gaz et le modèle est le : DTG 125 Éco
Merci pour votre aide, je suis embêté.
26 décembre 2021 à 13:36
Réponse 1 du forum-chauffage
Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ?
Bonjour,
Si votre afficheur ne reste pas allumé, vérifier son alimentation et ses connexions ?
Votre régulation est une régulation climatique en fonction de la température extérieure, elle ne peut pas être remplacée par un simple thermostat d'ambiance !!!
En mode "manuel", avez-vous l'aquastat à 60°C, votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre afficheur ne reste pas allumé, vérifier son alimentation et ses connexions ?
Votre régulation est une régulation climatique en fonction de la température extérieure, elle ne peut pas être remplacée par un simple thermostat d'ambiance !!!
En mode "manuel", avez-vous l'aquastat à 60°C, votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
26 décembre 2021 à 14:34
Réponse 2 du forum-chauffage
Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ?
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai bien compris qu'une adaptable ne fonctionnait pas.
Ma chaudière fonctionne très bien mais je dois la piloter manuellement.
Le boîtier de commande ne semble plus s'allumer.
Je suis en discussion pour un autre panneau sur le marché de l'occasion qui possède la même référence que l'original, je pense que c'est la solution, en espérant que cette commande puisse faire quelques années de services encore.
Je vous tiendrai au courant.
J'ai bien compris qu'une adaptable ne fonctionnait pas.
Ma chaudière fonctionne très bien mais je dois la piloter manuellement.
Le boîtier de commande ne semble plus s'allumer.
Je suis en discussion pour un autre panneau sur le marché de l'occasion qui possède la même référence que l'original, je pense que c'est la solution, en espérant que cette commande puisse faire quelques années de services encore.
Je vous tiendrai au courant.
26 décembre 2021 à 23:55
Réponse 3 du forum-chauffage
Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ?
Bon voilà je vous donne des News.
J'ai donc négocié un thermostat delta d'ambiance original à 125€ sur EBay au lieu de 230€. J'ai le même souci.
J'ai donc investigué plus loin et je m'aperçois que lorsque j'arrête ma chaudière 5 mn, en rallumant mes thermostats d'ambiance se rallument (mon ancien et celui acheté) pendant environ 45 secondes.
Je vois l'étape de synchronisation sur l'écran puis l'écran habituel.
Cependant au bout de quelques secondes l'affichage s'estompe jusqu'à l'extinction du thermostat d'ambiance.
Après la synchronisation du thermostat je vois un E à droite de l'écran LCD (erreur ?).
Je pense démonter les 2 cartes de la chaudière pour nettoyage contact, elles me semblent pourtant très propres.
Pour info, la maison est restée inhabitée 5 ans.
J'ai donc négocié un thermostat delta d'ambiance original à 125€ sur EBay au lieu de 230€. J'ai le même souci.
J'ai donc investigué plus loin et je m'aperçois que lorsque j'arrête ma chaudière 5 mn, en rallumant mes thermostats d'ambiance se rallument (mon ancien et celui acheté) pendant environ 45 secondes.
Je vois l'étape de synchronisation sur l'écran puis l'écran habituel.
Cependant au bout de quelques secondes l'affichage s'estompe jusqu'à l'extinction du thermostat d'ambiance.
Après la synchronisation du thermostat je vois un E à droite de l'écran LCD (erreur ?).
Je pense démonter les 2 cartes de la chaudière pour nettoyage contact, elles me semblent pourtant très propres.
Pour info, la maison est restée inhabitée 5 ans.
30 décembre 2021 à 18:34
Réponse 4 du forum-chauffage
Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ?
Je suis toujours avec le même souci, j'ai fonctionné cet hiver en mode manuel mais maintenant que les températures sont plus clémentes j'aimerais passer en mode été (juste eau chaude) mais je ne vois pas de Bouton été sur celle-ci (chaudière DTG 135) et comme mon panneau de contrôle ne s'allume pas je suis bien embêté... peut-être que quelqu'un ici peut me mettre sur une piste, ça serait sympa ?
15 mars 2022 à 20:43
Réponse 5 du forum-chauffage
Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ?
J'ai fait une erreur dans ma dernière réponse, j'ai bien une chaudière DTG 125 éco et non 135 ... je m'y perds à force de chercher des infos sur la toile.
Concernant la question de VETC, le panneau de contrôle est bien alimenté car lorsque je coupe la chaudière et que je la rallume au bout de quelques minutes, l'afficheur du panneau s'allume entre 5 et 30 secondes selon les essais de rallumer de la chaudière et cherche à s'initialiser.
Ce que je constate lorsqu'il s'allume, sur la carte électronique du support mural de l'afficheur où il y a la connexion de l'afficheur, j'ai une led rouge qui s'allume puis s'éteint lorsque l'éclairage de l'afficheur se coupe ... je me dis que le souci provient peut-être de ce support mural où l'alimentation arrive (une sorte de court-circuit ou sécurité au bout de quelques secondes), d'ailleurs si quelqu'un a un support en bon état pour le panneau 8199-5010 ça pourrait m'intéresser.
Concernant la question de VETC, le panneau de contrôle est bien alimenté car lorsque je coupe la chaudière et que je la rallume au bout de quelques minutes, l'afficheur du panneau s'allume entre 5 et 30 secondes selon les essais de rallumer de la chaudière et cherche à s'initialiser.
Ce que je constate lorsqu'il s'allume, sur la carte électronique du support mural de l'afficheur où il y a la connexion de l'afficheur, j'ai une led rouge qui s'allume puis s'éteint lorsque l'éclairage de l'afficheur se coupe ... je me dis que le souci provient peut-être de ce support mural où l'alimentation arrive (une sorte de court-circuit ou sécurité au bout de quelques secondes), d'ailleurs si quelqu'un a un support en bon état pour le panneau 8199-5010 ça pourrait m'intéresser.
15 mars 2022 à 23:20
Réponse 6 du forum-chauffage
Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ?
Bonjour,
J'ai exactement le même problème que vous avec une Diematic EG 120 :
- Le module de commande s'éteint au bout de 30 secondes après un démarrage où tout semble normal sur l'afficheur.
- Si on réessaie immédiatement, il s'éteint au bout de quelques secondes.
- La chaudière passe en mode manuel et semble fonctionner correctement : le pilotage se fait sur la température de consigne de l'eau du circuit.
J'ai testé en débranchant un par un les capteurs de la chaudière, au cas où l'un d'eux générerait des perturbations, mais cela n'a rien changé.
Les cartes de la chaudière ne présentent aucune trace de problème.
J'étais sur le point d'acheter un module d'occasion, mais votre message laisse penser que cela ne résoudra pas le problème.
Comment avez-vous réussi à résoudre ce problème ?
J'ai exactement le même problème que vous avec une Diematic EG 120 :
- Le module de commande s'éteint au bout de 30 secondes après un démarrage où tout semble normal sur l'afficheur.
- Si on réessaie immédiatement, il s'éteint au bout de quelques secondes.
- La chaudière passe en mode manuel et semble fonctionner correctement : le pilotage se fait sur la température de consigne de l'eau du circuit.
J'ai testé en débranchant un par un les capteurs de la chaudière, au cas où l'un d'eux générerait des perturbations, mais cela n'a rien changé.
Les cartes de la chaudière ne présentent aucune trace de problème.
J'étais sur le point d'acheter un module d'occasion, mais votre message laisse penser que cela ne résoudra pas le problème.
Comment avez-vous réussi à résoudre ce problème ?
08 septembre 2024 à 16:24