Bonjour.
J'ai une chaudière Chappée FAREA 26 HTE version B qui broute au démarrage 1 à 3 fois de façon aléatoire depuis plus d'un an avant de démarrer et fonctionner malgré l'intervention de mon chauffagiste rien ne change.
Il a changé brûleur, électrodes.
Ensuite j'ai vérifié l'arrivée d'air (prise directe, ça change rien).
Évacuation des fumées OK.
Évacuation des condensats OK.
Filtre à fioul OK (neuf) pas du tout sale.
Je ne sais pas si ça un rapport mais lorsque le problème apparaissait systématiquement j'ai bougé les flexibles d'arrivée fioul et le broutage a disparu momentanément.
Pensez-vous que cela peut venir des flexibles ?
Je vais sans doute refaire venir mon chauffagiste mais pourquoi faire s'il n'arrive pas à trouver le problème et surtout s'il vient et que le phénomène n'est pas présent ce jour là ...??
Merci pour vos avis.
J'ai une chaudière Chappée FAREA 26 HTE version B qui broute au démarrage 1 à 3 fois de façon aléatoire depuis plus d'un an avant de démarrer et fonctionner malgré l'intervention de mon chauffagiste rien ne change.
Il a changé brûleur, électrodes.
Ensuite j'ai vérifié l'arrivée d'air (prise directe, ça change rien).
Évacuation des fumées OK.
Évacuation des condensats OK.
Filtre à fioul OK (neuf) pas du tout sale.
Je ne sais pas si ça un rapport mais lorsque le problème apparaissait systématiquement j'ai bougé les flexibles d'arrivée fioul et le broutage a disparu momentanément.
Pensez-vous que cela peut venir des flexibles ?
Je vais sans doute refaire venir mon chauffagiste mais pourquoi faire s'il n'arrive pas à trouver le problème et surtout s'il vient et que le phénomène n'est pas présent ce jour là ...??
Merci pour vos avis.
08 novembre 2021 à 10:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul Chappée qui broute au démarrage
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je pense à une entrée d'air sur l'arrivée du combustible ...
Lorsqu'il y a un peu d'air dans la ligne de gicleur, cela broute bien !
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Citation :??? Pourquoi ?
Il a changé brûleur, électrodes
Je pense à une entrée d'air sur l'arrivée du combustible ...
Citation :Un problème de joint ? Un raccord mal serré ? Des flexibles devenus poreux ?
j'ai bougé les flexibles d'arrivée fioul et le broutage a disparu momentanément.
Lorsqu'il y a un peu d'air dans la ligne de gicleur, cela broute bien !
Cordialement, Martien-071
09 novembre 2021 à 10:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul Chappée qui broute au démarrage
Bonsoir,
Faites fonctionner votre brûleur sur un bidon de fioul (ou de gasoil) en débranchant les deux flexibles et en les mettant dans le bidon.
Ces modèles de chaudière sont très sensibles aux mauvaises alimentations de fioul, il faut de préférence des alimentations en monotube, en petit diamètre (6/8 ou 8/10) avec une crépine flottante et une hauteur d'aspiration inférieure à 3 mètres.
Visiblement votre chauffagiste ne maitrise pas ce modèle et la technologie de ce brûleur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Faites fonctionner votre brûleur sur un bidon de fioul (ou de gasoil) en débranchant les deux flexibles et en les mettant dans le bidon.
Ces modèles de chaudière sont très sensibles aux mauvaises alimentations de fioul, il faut de préférence des alimentations en monotube, en petit diamètre (6/8 ou 8/10) avec une crépine flottante et une hauteur d'aspiration inférieure à 3 mètres.
Visiblement votre chauffagiste ne maitrise pas ce modèle et la technologie de ce brûleur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 novembre 2021 à 19:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul Chappée qui broute au démarrage
Merci à vous 2 pour vos réponses.
Mon chauffagiste doit passer ce matin pour faire ces tests.
Par contre si les flexibles sont poreux ou problème de joint, je verrais du fioul s’écouler non ?
Mon chauffagiste doit passer ce matin pour faire ces tests.
Par contre si les flexibles sont poreux ou problème de joint, je verrais du fioul s’écouler non ?
10 novembre 2021 à 07:55