Chaudière fioul Chappée qui broute au démarrage
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21575
Question Forum Chauffage : Chaudière fioul Chappée qui broute au démarrage
Bonjour.
J'ai une chaudière Chappée FAREA 26 HTE version B qui broute au démarrage 1 à 3 fois de façon aléatoire depuis plus d'un an avant de démarrer et fonctionner malgré l'intervention de mon chauffagiste rien ne change.
Il a changé brûleur, électrodes.
Ensuite j'ai vérifié l'arrivée d'air (prise directe, ça change rien).
Évacuation des fumées OK.
Évacuation des condensats OK.
Filtre à fioul OK (neuf) pas du tout sale.
Je ne sais pas si ça un rapport mais lorsque le problème apparaissait systématiquement j'ai bougé les flexibles d'arrivée fioul et le broutage a disparu momentanément.
Pensez-vous que cela peut venir des flexibles ?
Je vais sans doute refaire venir mon chauffagiste mais pourquoi faire s'il n'arrive pas à trouver le problème et surtout s'il vient et que le phénomène n'est pas présent ce jour là ...??
Merci pour vos avis.
J'ai une chaudière Chappée FAREA 26 HTE version B qui broute au démarrage 1 à 3 fois de façon aléatoire depuis plus d'un an avant de démarrer et fonctionner malgré l'intervention de mon chauffagiste rien ne change.
Il a changé brûleur, électrodes.
Ensuite j'ai vérifié l'arrivée d'air (prise directe, ça change rien).
Évacuation des fumées OK.
Évacuation des condensats OK.
Filtre à fioul OK (neuf) pas du tout sale.
Je ne sais pas si ça un rapport mais lorsque le problème apparaissait systématiquement j'ai bougé les flexibles d'arrivée fioul et le broutage a disparu momentanément.
Pensez-vous que cela peut venir des flexibles ?
Je vais sans doute refaire venir mon chauffagiste mais pourquoi faire s'il n'arrive pas à trouver le problème et surtout s'il vient et que le phénomène n'est pas présent ce jour là ...??
Merci pour vos avis.
08 novembre 2021 à 10:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul Chappée qui broute au démarrage
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je pense à une entrée d'air sur l'arrivée du combustible ...
Lorsqu'il y a un peu d'air dans la ligne de gicleur, cela broute bien !
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Citation :??? Pourquoi ?
Il a changé brûleur, électrodes
Je pense à une entrée d'air sur l'arrivée du combustible ...
Citation :Un problème de joint ? Un raccord mal serré ? Des flexibles devenus poreux ?
j'ai bougé les flexibles d'arrivée fioul et le broutage a disparu momentanément.
Lorsqu'il y a un peu d'air dans la ligne de gicleur, cela broute bien !
Cordialement, Martien-071
09 novembre 2021 à 10:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul Chappée qui broute au démarrage
Bonsoir,
Faites fonctionner votre brûleur sur un bidon de fioul (ou de gasoil) en débranchant les deux flexibles et en les mettant dans le bidon.
Ces modèles de chaudière sont très sensibles aux mauvaises alimentations de fioul, il faut de préférence des alimentations en monotube, en petit diamètre (6/8 ou 8/10) avec une crépine flottante et une hauteur d'aspiration inférieure à 3 mètres.
Visiblement votre chauffagiste ne maitrise pas ce modèle et la technologie de ce brûleur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Faites fonctionner votre brûleur sur un bidon de fioul (ou de gasoil) en débranchant les deux flexibles et en les mettant dans le bidon.
Ces modèles de chaudière sont très sensibles aux mauvaises alimentations de fioul, il faut de préférence des alimentations en monotube, en petit diamètre (6/8 ou 8/10) avec une crépine flottante et une hauteur d'aspiration inférieure à 3 mètres.
Visiblement votre chauffagiste ne maitrise pas ce modèle et la technologie de ce brûleur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 novembre 2021 à 19:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul Chappée qui broute au démarrage
Merci à vous 2 pour vos réponses.
Mon chauffagiste doit passer ce matin pour faire ces tests.
Par contre si les flexibles sont poreux ou problème de joint, je verrais du fioul s’écouler non ?
Mon chauffagiste doit passer ce matin pour faire ces tests.
Par contre si les flexibles sont poreux ou problème de joint, je verrais du fioul s’écouler non ?
10 novembre 2021 à 07:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée
- N°22899 : Bonjour. Depuis quelques semaines, ma chaudière Chappée se met en alarme certains matins (elle est arrêtée la nuit). La température du local ne semble pas avoir d'influence (alarme à 10° et aucun pb à 0° ou...
- 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 3. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Problème bruit démarrage chaudière Chappée CF4R
- N°4863 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chaudière à fioul de marque Chappée CF4R. La semaine dernière je lui ai fait faire un nettoyage à cause dun fond de cuve. Donc changement de gicleur et filtres. Le dépanneur ma...
- 6. Chaudière Chappée NXR1 qui broute au démarrage depuis l'entretien
- N°11601 : Bonjour J'ai fait faire l'entretien de ma chaudière de marque Chappée modèle NXR1 (accompagnée du brûleur Chappée également). C'est une installation datant de 1995 environ. Avant la visite d'entretien, la chaudière partait...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Bruit au démarrage sur chaudière gaz Chappée Moorea
- N°12821 : Bonjour J'ai un bruit qui dure très longtemps (environ 30 minutes et à 5 heures du matin, cela parait très long !) au démarrage de la chaudière, jusqu'au moment où elle atteint la bonne température. C'est un bruit continu...
- 9. Fuite fioul au niveau de l'électrovanne chaudière Chappée XR1
- N°18512 : Bonjour, Depuis aujourd’hui le brûleur de ma chaudière Chappée XR1 fuit au niveau du piston du volet d'aspiration d'air (voir 1ère photo). Ça ne fuit qu'à l'arrêt (gouttes à gouttes). Et le fioul descend donc sur le...
- 10. Chaudière Chappée bruit écoulement au démarrage
- N°5654 : Bonjour, ma chaudière Chappée fioul ventouse fait un bruit d'écoulement d'eau au démarrage ? Quel peut être le problème ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite