Question Forum Chauffage : Voyant de dérangement Vitopend clignote sans message d'erreur

LVTsudaunord
Membre inscrit
LVTsudaunord
2 messages
Bonjour.

Après quelques recherches je me décide à venir solliciter vos lumières.

Notre nouvelle maison est équipée d'une Vitopend 100 (la régulation fait plutôt penser à une 200 mais bon...).
Après avoir vidangé le circuit pour supprimer un radiateur, le rallumage est bizarre.
Le voyant de dérangement clignote mais aucun message d'erreur ne s'affiche, une boucle continue tourne en rond sur l'écran...
La chaudière chauffe, les radiateurs également, l'ECS est là, j'ai juste l'impression que la chaudière tourne en permanence...

Petites précisions :
- la chaudière a été éteinte pendant 10 jours environ
- le gaz est ouvert
- le circuit est en eau, purgé et sous pression (entre 1 et 1,5 bars).

Je vous mets une photo pour montrer la situation.
Merci de votre aide !!!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20230115 152635

15 janvier 2023 à 18:01
Réponses 1 du forum chauffage

Voyant de dérangement Vitopend clignote sans message d'erreur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Si vous ne voyez pas le type de défaut à l'écran il faut interroger la liste des défauts.
Si rien n'est visible il faut acquitter l'ensemble des défauts.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2023 à 17:55
Réponses 2 du forum chauffage

Voyant de dérangement Vitopend clignote sans message d'erreur

LVTsudaunord
Membre inscrit
LVTsudaunord
2 messages
Bonjour Mario.

Le souci est que l'écran reste bloqué sur l'affichage de la photo avec cette boucle qui tourne indéfiniment.
Impossible d'appeler quoi que ce soit et d'afficher une information.

Ludovic
16 janvier 2023 à 19:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Voyant de dérangement Vitopend clignote sans message d'erreur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite