Problème chaudière Edena 1101-24 brûleur en sécurité
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
16368
Question panne chaudière : Problème chaudière Edena 1101-24 brûleur en sécurité
Bonjour.
Chaudière Edena 1101/24 chauffage seul, le brûleur passe en sécurité au démarrage.
Seule solution pour débloquer la chaudière acquitter le défaut brûleur et jouer avec le robinet d'arrivée de gaz.
Après 2 à 3 fermeture et ouverture du robinet la chaudière redémarre.
Le dépanneur hésite entre l'électrovanne et le bloc gaz, GDF vient de changer le détenteur au compteur, mais toujours même problème.
Le réparateur ne sait pas tester l'une ou l'autre pièce individuellement !
Est-ce bien normal ?
Cordialement.
Chaudière Edena 1101/24 chauffage seul, le brûleur passe en sécurité au démarrage.
Seule solution pour débloquer la chaudière acquitter le défaut brûleur et jouer avec le robinet d'arrivée de gaz.
Après 2 à 3 fermeture et ouverture du robinet la chaudière redémarre.
Le dépanneur hésite entre l'électrovanne et le bloc gaz, GDF vient de changer le détenteur au compteur, mais toujours même problème.
Le réparateur ne sait pas tester l'une ou l'autre pièce individuellement !
Est-ce bien normal ?
Cordialement.
24 novembre 2013 à 17:20
Conseils dépannage chauffage réponse 1
Invité

Problème chaudière Edena 1101-24 brûleur en sécurité
Invité

Bonjour,
Déjà votre réparateur devrait mettre un mano gaz sur l'amont et l'aval du bloc gaz pour vérifier le bon déroulement du circuit gaz, personnellement je doute de l'efficacité de votre chauffagiste si c'est la question.
Déjà votre réparateur devrait mettre un mano gaz sur l'amont et l'aval du bloc gaz pour vérifier le bon déroulement du circuit gaz, personnellement je doute de l'efficacité de votre chauffagiste si c'est la question.
25 novembre 2013 à 08:17
Conseils dépannage chauffage réponse 2
Problème chaudière Edena 1101-24 brûleur en sécurité
Bonjour, en fait le chauffagiste a bien mesuré le débit gaz en amont et en aval mais lorsque la chaudière fonctionnait correctement, donc il n'a rien vu.
Je n'ai pas eu de chance ce vendredi matin la chaudière n'a pas fait le défaut.
Par contre le fait de manipuler le robinet d'arrivée de gaz quand elle est en défaut peut peut-être signifier que le bloc gaz a un défaut aléatoire. Accoup de pression à l'ouverture.
Est-ce facile ce changer ce bloc gaz ? Merci.
Je n'ai pas eu de chance ce vendredi matin la chaudière n'a pas fait le défaut.
Par contre le fait de manipuler le robinet d'arrivée de gaz quand elle est en défaut peut peut-être signifier que le bloc gaz a un défaut aléatoire. Accoup de pression à l'ouverture.
Est-ce facile ce changer ce bloc gaz ? Merci.
25 novembre 2013 à 10:35
Conseils dépannage chauffage réponse 3
Invité

Problème chaudière Edena 1101-24 brûleur en sécurité
Invité

Bonjour.
Oui c'est relativement facile, est-ce un robinet détendeur sur votre arrivée gaz ?
Sinon dans l’ordre vérifier si les électrovannes collent correctement, ensuite le bloc gaz peut être défectueux et en dernier ce sera une carte qui dysfonctionnerait.
Vérifier également les filtres niveau robinet gaz et niveau entrée bloc gaz il arrive qu'il se bouche.
Oui c'est relativement facile, est-ce un robinet détendeur sur votre arrivée gaz ?
Sinon dans l’ordre vérifier si les électrovannes collent correctement, ensuite le bloc gaz peut être défectueux et en dernier ce sera une carte qui dysfonctionnerait.
Vérifier également les filtres niveau robinet gaz et niveau entrée bloc gaz il arrive qu'il se bouche.
26 novembre 2013 à 07:15