FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 625 questions dans le forum chauffage


18095

Question forum dépannage : Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas

Fabrice59310
Membre inscrit
Fabrice59310
8 messages
Bonsoir,

Ma chaudière Edena 1001/24 STM de 1997 ne veut pas démarrer.
La veilleuse tient sans aucun problème mais le brûleur ne veut pas démarrer.
J'ai nettoyé le piezo, la veilleuse et le thermocouple qui me semble être plus ou moins dans la flamme de la veilleuse afin qu'il chauffe et ne fasse pas passer la vanne gaz en sécurité.

Ma chaudière reste donc en mode veilleuse, est-ce que le thermocouple serait responsable de cela ?
Pour info il est d'origine, mise en service en Sept 1998.
Comment mesurer la valeur retournée par le thermocouple ?
Si je prends la valeur aux 2 bornes des 2 fils électriques branchés sur le boitier de sécurité, j'ai 1,6 en mode 200 MV du multimètre si je teste sur l’écrou du thermocouple et sur la structure de châssis chaudière j'ai environ 7,5.
Éteint j'ai O et ça monte maxi 1,5 donc la sonde réagit mais peut-être pas assez.

Y a t-il une astuce pour shunter le thermocouple le temps de faire des diagnostics ?
Je suis preneur de toutes informations.

Bonne soirée. Fabrice
08 octobre 2016 à 20:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas


Invité
invité
Bonjour à tous.
Si votre veilleuse tient, votre thermocouple n'a rien à voir avec votre problème.
Votre chaudière est en stand by car il n'y a peut-être pas de demande de chaleur.
Avez-vous contrôlé votre thermostat d'ambiance ? La sécurité surchauffe ?
L'aquastat de réglage n'a pas bougé ? Est-il sur 60 degrés par exemple ?
Votre chaudière est un chauffage seul ou avec production d'eau chaude sanitaire ?
09 octobre 2016 à 06:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas

Fabrice59310
Membre inscrit
Fabrice59310
8 messages
Merci pour votre réponse.
J'ai cru tout d'abord à mon thermostat d'ambiance, je l'ai déconnecté et et ai remis le pont sur le bornier en espérant déclencher le démarrage en tournant l'aquastat de réglage, mais aucun petit clic mécanique de déclenchement.
Comment puis-je le shunter pour tester s'il est responsable ?
09 octobre 2016 à 09:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas

Fabrice59310
Membre inscrit
Fabrice59310
8 messages
Re, chauffage seul.
09 octobre 2016 à 09:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas

Fabrice59310
Membre inscrit
Fabrice59310
8 messages
C'est un chauffage seul à l'arrêt depuis Mai.
J'ai déconnecté le thermostat d'ambiance et ai remis le pont sur le bornier.
Par contre l'aquastat de réglage ne déclenche pas la chaudière et ne fait pas de petit clic de déclenchement.
Le petit boitier surchauffe est armé (petit bouton vert enfoncé).
Comment shunter l'aquastat et autres pour forcer le démarrage et diagnostiquer ce qui est défaillant ?
09 octobre 2016 à 09:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas


Invité
invité
Bonjour.
D'après la doc retrouvée sur le net votre chaudière est à ventouse, contrôler que votre moteur d'extraction ne soit pas bloqué dans un premier temps.
Puis hors tension il faudrait poser un shunte sur les bornes 10 et 6 de la chaudière.
Je joins ce que je pense être la notice de votre chaudière.
Bonne journée.
10 octobre 2016 à 06:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la notice que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana Bricovideo.com
10 octobre 2016 à 08:45
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas


Invité
invité
Bonjour.
Excusez-moi pour le retard mais beaucoup de travail en ce moment, quelle est la situation ?
Avez-vous une photo de votre chaudière, un schéma électrique par exemple, ce qui me chiffonne c'est que vous parlez de votre veilleuse alors que toutes les docs que je trouve sont pour des chaudières ventouse, donc pas de veilleuse.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 06:16
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas

Fabrice59310
Membre inscrit
Fabrice59310
8 messages
Pas de problème, c'est déjà très sympa de me répondre.
C'est une chaudière sol avec veilleuse permanente avec thermocouple de 1997 donc pas ventouse.
J'ai essayé de rapprocher la sonde du thermocouple de la flamme de la veilleuse car elle me semblait un peu hors de la flamme veilleuse mais toujours rien.
J'ai un doute sur le thermocouple sachant qu'il faudrait que je souffle la veilleuse et vérifier s'il met la vanne gaz en sécurité pour le tester et donc s'il est encore assez fort pour donner l'ordre de déclenchement à la vanne gaz pour le chauffage.
J'ai déconnecté le thermostat d'ambiance et remis le pont d'usine au bornier et shunter la molette de température d'eau (qui est un interrupteur en fait) de manière à la tester mais pas de démarrage de la rampe d'injecteurs gaz.
L'interrupteur chauffage fonctionne bien et génère un clic à la vanne chauffage.
La vanne gaz fait bien son clic lorsque j'éteins la chaudière.
Le bouton de réarmement du thermostat de sécurité est bien armé, le petit bouton vert est bien enfoncé, par contre je trouve que la pièce a un peu de jeu sur les éléments du corps principal.

Après toutes ces vérifications et petits tests, je ne vois pas où cela pose problème.
12 octobre 2016 à 21:24
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas

Fabrice59310
Membre inscrit
Fabrice59310
8 messages
Il me reste à tester la sonde antidebordement tirage en la shuntant, je viens de découvrir son existence dans le manuel de la chaudière.
Je vous tiens informé.
13 octobre 2016 à 20:23
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas

Fabrice59310
Membre inscrit
Fabrice59310
8 messages
Rien du côté de la sonde tirage, le thermocouple fonctionne correctement, en coupant l'arrivée gaz jusque extinction de la veilleuse et en rouvrant le robinet, la vanne gaz se met en sécurité en moins de 30'.
15 octobre 2016 à 11:45
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas

Fabrice59310
Membre inscrit
Fabrice59310
8 messages
Problème résolu, mauvais contact dans le boitier du thermostat de sécurité qui avait du jeu, moins de 30 secondes au chauffagiste pour démarrer la chaudière. cry cry
17 octobre 2016 à 21:03

Proposer une réponse à Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Thermostat débranché sur chaudière Chappée Edena 1001/32 ne démarre plus
    N°15100 : Bonjour à tous. Nouvel arrivant dans une maison - je tente de démarrer une Chappée Edena 1001/32 SEM. Il y avait un thermostat d'ambiance de branché - qui est actuellement déconnecté pour travaux de réfection au Rez de...
  • 4. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
    N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
  • 5. Changement gicleurs chaudière Chappée Edena 1001/24 ST
    N°13669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Edena 1001/24 ST de 94 N° de série 94 22031785. Je voudrais changer d'énergie et passer du Propane au Gaz de ville mais je ne trouve pas les gicleurs correspondants ; avez-vous une solution...
  • 6. Panne chaudière Chappée Edena 1101 24 ne démarre plus
    N°14037 : Bonjour, Voilà depuis hier ma chaudière Chappée Edena est éteinte et ne veut plus démarrer. Je précise qu'un technicien était passé il y a deux mois pour faire la révision, il m'a dit que le vase d'expansion était HS mais...
  • 7. Problème chaudière Edena 1101/24 ne démarre pas
    N°17419 : Bonjour, A la mise sous tension le voyant rouge étant allumé, j'ai réarmé au bouton vert, puis après quelques secondes la chaudière se met en sécurité. J'ai essayé plusieurs fois sans résultat. Est-ce que quelqu'un...
  • 8. Durée de vie chaudière Chappée Edena 1001/24 ST 1995
    N°19208 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum et j'ai une petite question. J'ai acheté il y a quelques mois une maison et j'ai effectué des travaux maintenant il serait temps de remettre la chaudière en route. :smile: Je...
  • 9. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 10. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
    N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ajouter eau dans chaudiereforum chauffage depannage climatisation reversibleremplacer circulateurinstallation radiateur electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales