Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5125
Question FAQ chauffage : Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Bonjour.
Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas.
Si j'attends 5 min, elle redémarre à l'allumage et fait ses cycles normalement.
Mon chauffagiste nettoie les brûleurs, ce qui ne résout rien.
Quelqu'un peut-il nous aider ? Merci.
Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas.
Si j'attends 5 min, elle redémarre à l'allumage et fait ses cycles normalement.
Mon chauffagiste nettoie les brûleurs, ce qui ne résout rien.
Quelqu'un peut-il nous aider ? Merci.
28 janvier 2008 à 02:36
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Attention bruit d'explosion sur une chaudière gaz... DANGER. Faites vérifier la combustion et la pression gaz, ainsi que le bloc gaz. Peut-être un retard d'allumage dû au boîtier de contrôle.. il est rouge et noir fixé sur le bloc. Dispo chez Ditac ou Baxi. Bon courage et pas d'imprudence avec le GAZ. J'insiste !
30 janvier 2008 à 03:07
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Bonjour, j'ai aussi une Chappée edena j'ai parfois le problème aussi. Que faire ? La chaudière que j'ai, avait été remplacée sous garantie pour la même raison. Mais là, avec la nouvelle, le problème se reproduit assez régulièrement. Mon installateur pense qu'il faut changer de piezzo électronique (allumage), mais je pense que c'est le fabricant lui-même qu'il faut interroger.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Bonsoir,
J'aurai voulu savoir si votre problème d'allumage a été résolu ?
Si oui, quel était le problème, car j'ai le même souci.
En vous remerciant par avance.
J'aurai voulu savoir si votre problème d'allumage a été résolu ?
Si oui, quel était le problème, car j'ai le même souci.
En vous remerciant par avance.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Bonsoir. J'aurai aimé savoir si le problème d'allumage a été résolu ? Car j'ai le même problème. Merci.
24 février 2009 à 11:32
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Vous avez peut-être un problème de débit de gaz - A faire contrôler par un technicien : pression trop basse ou trop forte. Sinon, je pense que la veilleuse a dû être mal remontée (orifice embout veilleuse mal dirigé vers le brûleur), ou le limiteur de débit de la veilleuse est légèrement encrassé (orifice légèrement réduit). C'est la petite pièce conique logée dans le compartiment de la veilleuse (en amont du brûleur). Il est calibré d'usine mais est très sensible à de petites poussières.
16 juin 2009 à 19:48
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Bonsoir, j'ai aussi un problème d'allumage avec ma chaudière Chappée Edena.
Ma chaudière s'est éteinte toute seule, impossible de la redémarrer.
Le voyant de sécurité est allumé.
J'ai essayé de redémarrer les brûleurs en appuyant sur le bouton, la veilleuse s'allume mais quelques secondes après, ma chaudière se remet en sécurité.
J'ai vérifié, il n'y a pas de gaz au niveau des brûleurs. Quel peut-être le problème ?
Merci, pour toutes réponses fondées apportées.
Ma chaudière s'est éteinte toute seule, impossible de la redémarrer.
Le voyant de sécurité est allumé.
J'ai essayé de redémarrer les brûleurs en appuyant sur le bouton, la veilleuse s'allume mais quelques secondes après, ma chaudière se remet en sécurité.
J'ai vérifié, il n'y a pas de gaz au niveau des brûleurs. Quel peut-être le problème ?
Merci, pour toutes réponses fondées apportées.
18 janvier 2010 à 22:42
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Le problème vient de la boîte de fumée trop petite, défaut de fabrication ! Chappée avait fabriqué un kit de transformation pour ce type de chaudière année de fabrication 2000 environ, voilà ce que je sais !
31 octobre 2010 à 11:36
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Merci de vérifier le fil de masse.
11 novembre 2010 à 14:17
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Bonjour, j'ai aussi ce problème, apparemment récurrent à ce modèle.
Lors de la mise en marche du piezzo électronique, on entend claquer l'étincelle mais elle ne se produit pas sur la veilleuse ou alors une fois sur dix.
Au début j'ai incriminé les deux vis du support veilleuse (rouillé donc mauvaise masse), j'ai donc mis un fil de masse directement sur le support veilleuse relié au châssis fonte de la chaudière, ca a fonctionné un an et rebelote, ça a recommencé ce mois-ci.
Ça m'embête de faire venir un technicien gaz pour me dire qu'il faut changer les brûleurs car un internaute a fait cette opération sans résultat.
Que fait Chappée ?
Sincèrement depuis qu'il soustraite le SAV, je ne vous conseillerai pas cette marque.
Je n'ai pas de solution notre problème pour l'instant donc si vous avez solutionné ce problème merci de partager.
Lors de la mise en marche du piezzo électronique, on entend claquer l'étincelle mais elle ne se produit pas sur la veilleuse ou alors une fois sur dix.
Au début j'ai incriminé les deux vis du support veilleuse (rouillé donc mauvaise masse), j'ai donc mis un fil de masse directement sur le support veilleuse relié au châssis fonte de la chaudière, ca a fonctionné un an et rebelote, ça a recommencé ce mois-ci.
Ça m'embête de faire venir un technicien gaz pour me dire qu'il faut changer les brûleurs car un internaute a fait cette opération sans résultat.
Que fait Chappée ?
Sincèrement depuis qu'il soustraite le SAV, je ne vous conseillerai pas cette marque.
Je n'ai pas de solution notre problème pour l'instant donc si vous avez solutionné ce problème merci de partager.
08 décembre 2010 à 08:29
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Regardez s'il y a du gaz au niveau de la rampe brûleur.
12 janvier 2011 à 23:18
Réponse 11 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Bonjour, ça fait plusieurs années que j'ai une telle chaudière qui présentait les mêmes défauts.
En fait il est impératif d'avoir un réseau électrique avec neutre pour que cette chaudière fonctionne correctement soit une phase 380V et le neutre.
En ce qui me concerne je n'ai qu'un ancien réseau 220V sans neutre.
Aujourd'hui j'ai enfin décidé (car le principe me plait qu'à moitié) de créer un faux neutre (conseil du grossiste). Pour ce faire, il faut prendre un transfo 220/220V et brancher la chaudière à la sortie en mettant une des sorties à la terre ; la sortie à la terre sera le neutre soit le fil bleu de la chaudière. Depuis que j'ai fait ceci la chaudière marche impeccable (coût environ 100 euros).
Par contre j'envisage de faire une terre séparée pour générer ce neutre sur le transfo car dans l'hypothèse où d'extraordinaire, la terre de l'habitation ne serait plus branchée, ce système enverrait la sortie du transfo sur tous les appareils.
En fait il est impératif d'avoir un réseau électrique avec neutre pour que cette chaudière fonctionne correctement soit une phase 380V et le neutre.
En ce qui me concerne je n'ai qu'un ancien réseau 220V sans neutre.
Aujourd'hui j'ai enfin décidé (car le principe me plait qu'à moitié) de créer un faux neutre (conseil du grossiste). Pour ce faire, il faut prendre un transfo 220/220V et brancher la chaudière à la sortie en mettant une des sorties à la terre ; la sortie à la terre sera le neutre soit le fil bleu de la chaudière. Depuis que j'ai fait ceci la chaudière marche impeccable (coût environ 100 euros).
Par contre j'envisage de faire une terre séparée pour générer ce neutre sur le transfo car dans l'hypothèse où d'extraordinaire, la terre de l'habitation ne serait plus branchée, ce système enverrait la sortie du transfo sur tous les appareils.
22 janvier 2011 à 17:35
Réponse 12 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Ici, même problème avec une chaudière Chappée Edena 1101 24kW que le premier post mais de manière aléatoire suivant la période : printemps-été, aucun problème puis depuis 1 mois, elle s'éteint 1, voire 2 fois par jour cette semaine.
A noter que la mienne est à veilleuse permanente. Aucune électrode, impossible de faire plus basique !
Deux techniciens s'y sont cassés les dents pour l'instant :
- nettoyage des cheminées (elles étaient sales),
- nettoyage du corps du brûleur (sur ce modèle, des cochonneries peuvent s'accumuler dedans),
- contrôle du débit : OK,
- contrôle du tirage : bizarrement aléatoire.
Étant donné que c'est le seul élément suspect, je continue de vérifier d'éventuelles fuites d'air en hauteur. J'en ai trouvées plusieurs il y a 2 jours avec de l'encens. Apparemment ce n'est pas encore suffisant.
Sur un autre forum, j'ai lu un éventuel problème de jeu entre le brûleur et la veilleuse.
A noter que la mienne est à veilleuse permanente. Aucune électrode, impossible de faire plus basique !
Deux techniciens s'y sont cassés les dents pour l'instant :
- nettoyage des cheminées (elles étaient sales),
- nettoyage du corps du brûleur (sur ce modèle, des cochonneries peuvent s'accumuler dedans),
- contrôle du débit : OK,
- contrôle du tirage : bizarrement aléatoire.
Étant donné que c'est le seul élément suspect, je continue de vérifier d'éventuelles fuites d'air en hauteur. J'en ai trouvées plusieurs il y a 2 jours avec de l'encens. Apparemment ce n'est pas encore suffisant.
Sur un autre forum, j'ai lu un éventuel problème de jeu entre le brûleur et la veilleuse.
18 novembre 2011 à 20:58
Réponse 13 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème, j'ai dû écarter sur la droite de la veilleuse avec un petit tournevis pour un meilleur débit mais attention il faut le faire délicatement, je l'ai fait sur plusieurs chaudières et ça fonctionne depuis.
27 janvier 2012 à 21:25
Réponse 14 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Je viens d'avoir le même problème sur ma chaudière Chappée Edena 1101 LE 36 kW de 2000.
Des loupés au redémarrage et la chaudière se met en sécurité. Le problème est aléatoire. En dehors de cela la chaudière, quand elle démarre, fonctionne parfaitement.
Solution : remplacer la veilleuse intermittente (platine sur laquelle il y a également l'allumeur et la sonde) et le problème est réglé.
En vieillissant ce matériel se dégrade et perd de son efficacité et ce n'est pas forcément visible à lil nu. Déformation de la veilleuse, de la platine support... porosité de la céramique qui habille la base de la sonde, corrosion... bref la pièce est facile à remplacer (2 vis Parker), elle coûte 65 et fini les problèmes. Les nouvelles veilleuses distribuées par Chappée sont de plus, de meilleure qualité et plus performantes.
Des loupés au redémarrage et la chaudière se met en sécurité. Le problème est aléatoire. En dehors de cela la chaudière, quand elle démarre, fonctionne parfaitement.
Solution : remplacer la veilleuse intermittente (platine sur laquelle il y a également l'allumeur et la sonde) et le problème est réglé.
En vieillissant ce matériel se dégrade et perd de son efficacité et ce n'est pas forcément visible à lil nu. Déformation de la veilleuse, de la platine support... porosité de la céramique qui habille la base de la sonde, corrosion... bref la pièce est facile à remplacer (2 vis Parker), elle coûte 65 et fini les problèmes. Les nouvelles veilleuses distribuées par Chappée sont de plus, de meilleure qualité et plus performantes.
05 mai 2012 à 11:54
Réponse 15 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Bonjour,
J'ai moi aussi une chaudière gaz Chappée Edena 1101 - 24kW - 24 SE ; Elle est en panne depuis hier soir (température extérieure -2.5°) !!!
Elle se met en sécurité et ne redémarre pas après réarmement du bouton "réarmement brûleur".
Après réarmement, j'entends l'électrovanne gaz veilleuse intermittente qui s'ouvre, mais pas de fonctionnement du dispositif piézo d'allumage commandé par la boite de contrôle Honeywell 17000601.
Quand je regarde le cycle de fonctionnement sur la doc, lorsque le thermostat d'ambiance donne l'ordre de fonctionnement :
1) la vanne gaz veilleuse intermittente doit s'ouvrir (c'est le cas) + le piézo doit fonctionner pendant 25 secondes (pas de fonctionnement du piézo).
Cette étape étant infructueuse, les autres dispositifs de sécurité de la chaudière comme la bougie de ionisation ou la sécurité de boite fumée ne semble pas en cause.
Ma question est : pourquoi le piezo (bougie d'allumage) ne fonctionne pas alors que l'ordre lui est donné depuis le thermostat de régulation (thermostat d'ambiance) ?
Merci d'avance pour les réponses de pro du chauffage.
J'ai moi aussi une chaudière gaz Chappée Edena 1101 - 24kW - 24 SE ; Elle est en panne depuis hier soir (température extérieure -2.5°) !!!
Elle se met en sécurité et ne redémarre pas après réarmement du bouton "réarmement brûleur".
Après réarmement, j'entends l'électrovanne gaz veilleuse intermittente qui s'ouvre, mais pas de fonctionnement du dispositif piézo d'allumage commandé par la boite de contrôle Honeywell 17000601.
Quand je regarde le cycle de fonctionnement sur la doc, lorsque le thermostat d'ambiance donne l'ordre de fonctionnement :
1) la vanne gaz veilleuse intermittente doit s'ouvrir (c'est le cas) + le piézo doit fonctionner pendant 25 secondes (pas de fonctionnement du piézo).
Cette étape étant infructueuse, les autres dispositifs de sécurité de la chaudière comme la bougie de ionisation ou la sécurité de boite fumée ne semble pas en cause.
Ma question est : pourquoi le piezo (bougie d'allumage) ne fonctionne pas alors que l'ordre lui est donné depuis le thermostat de régulation (thermostat d'ambiance) ?
Merci d'avance pour les réponses de pro du chauffage.
09 décembre 2017 à 09:01
Réponse 16 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Invité

Bonjour,
Mon problème est résolu (mise en sécurité chaudière Edena 1101), cause boitier d'allumage Honeywell défectueux.
Le boitier d'allumage Honeywell a été changé et tout est redevenu normal.
Mon problème est résolu (mise en sécurité chaudière Edena 1101), cause boitier d'allumage Honeywell défectueux.
Le boitier d'allumage Honeywell a été changé et tout est redevenu normal.
11 décembre 2017 à 17:45
Réponse 17 d'un internaute à cette question
Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Bonjour.
Connaissez-vous la référence exacte du boitier d'allumage Honeywell pour la chaudière Chaudière Chappée Edena 1101/24 SE
Merci.
Connaissez-vous la référence exacte du boitier d'allumage Honeywell pour la chaudière Chaudière Chappée Edena 1101/24 SE
Merci.
17 août 2021 à 13:22
Réponse 18 d'un internaute à cette question
Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
Bonjour.
Le type et la référence de votre coffret de sécurité dépend du modèle exact de votre chaudière, de son numéro de série, de son année et de son type de brûleur :
- Veilleuse permanente avec thermocouple,
- Veilleuse intermittente avec sonde de ionisation,
- Sans veilleuse avec sonde de ionisation,
Ainsi que de son type de raccordement pour l'évacuation des fumées :
- Cheminée,
- Ventouse,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Le type et la référence de votre coffret de sécurité dépend du modèle exact de votre chaudière, de son numéro de série, de son année et de son type de brûleur :
- Veilleuse permanente avec thermocouple,
- Veilleuse intermittente avec sonde de ionisation,
- Sans veilleuse avec sonde de ionisation,
Ainsi que de son type de raccordement pour l'évacuation des fumées :
- Cheminée,
- Ventouse,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
20 août 2021 à 14:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
- 4. Chaudière Edena Chappée s'arrête
- N°20325 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena s'arrête sans aucun défauts. J'ai nettoyé la veilleuse, j'ai changé le thermocouple, mais c'est toujours pareil elle démarre nickel puis s’arrête au bout d'un certain temps. La...
- 5. Chaudière Chappée initia plus HTE 1.12 s'éteint et se rallume sans arrêt
- N°22786 : Bonjour. Je possède depuis 2 ans (maison neuve) une chaudière Chappée initia plus hte 1.12, fonctionnement 2 zones avec sonde extérieure. Zone 1 circuit basse température sur plancher chauffant au rdc géré par sonde...
- 6. Chaudière Chappée Luna 2.24 FF s'allume et s'éteint en boucle
- N°20622 : Bonjour, En rallumant ma chaudière Chappée Luna 2.24 FF (murale à gaz), au bout de 3 à 4 minutes, lors de la montée en température, on voit comme une perte de puissance au niveau de la flamme, puis elle s'arrête et...
- 7. Problème d'allumage chaudière Chappée edena progress
- N°15417 : Bonjour à tous, Je rencontre depuis hier un problème avec ma chaudière Chappée edena progess 24kW. Je l'ai retrouvée hier, thermostat dans la salle déclenché pour chauffer, mais la chaudière ne faisait rien, elle ne...
- 8. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 9. Veilleuse éteinte chaudière Chappée EDENA gaz au sol
- N°18339 : Bonjour à tous, J'ai remplacé mon circulateur qui se bloquait à la chauffe de la chaudière Chappée Edena d’où surchauffe et mise en sécurité. Bien content avec mon circulateur tout neuf ainsi que la valve de...
- 10. Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
- N°16508 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière elle s’allume 30 secondes et s'éteint toute seule :cry: puis s'allume à nouveau 30 secondes et s'éteint 15 secondes ainsi de suite. Merci pour vos réponses.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite