Problème brûleur ne démarre plus chaudière De Dietrich
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
Conseils 1 forum chauffage dépannage chaudières
Problème brûleur ne démarre plus chaudière De Dietrich
Bonjour,
Si ce défaut s'affiche c'est que la sonde de température de la chaudière ne donne plus une information.
Une température à votre régulation il faut faire un reset de votre régulation en coupant l'alimentation électrique de votre chaudière puis en la rallumant après 15 minutes d'arrêt : voyez-vous la température de la chaudière d'affichée sur l'écran ?
Si le défaut revient il faut basculer la façade gris clair pour accéder à l'ensemble des boutons puis appuyez une fois sur le bouton en dessous de celui avec le parasol (livre la page qui tourne) vous verrez s'afficher "MESURES".
Ensuite appuyez une fois sur le bouton qui est aussitôt à droite (livre avec une flèche qui descend sur le page) vous verrez s'afficher "TEMP CHAUDIÈRE" : que lisez-vous ?
Si vous ne lisez rien s'est que la sonde chaudière est défectueuse :
- Soit en court-circuit,
- Soit coupée,
- Soit avec une valeur ohmique hors tolérance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si ce défaut s'affiche c'est que la sonde de température de la chaudière ne donne plus une information.
Une température à votre régulation il faut faire un reset de votre régulation en coupant l'alimentation électrique de votre chaudière puis en la rallumant après 15 minutes d'arrêt : voyez-vous la température de la chaudière d'affichée sur l'écran ?
Si le défaut revient il faut basculer la façade gris clair pour accéder à l'ensemble des boutons puis appuyez une fois sur le bouton en dessous de celui avec le parasol (livre la page qui tourne) vous verrez s'afficher "MESURES".
Ensuite appuyez une fois sur le bouton qui est aussitôt à droite (livre avec une flèche qui descend sur le page) vous verrez s'afficher "TEMP CHAUDIÈRE" : que lisez-vous ?
Si vous ne lisez rien s'est que la sonde chaudière est défectueuse :
- Soit en court-circuit,
- Soit coupée,
- Soit avec une valeur ohmique hors tolérance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
27 octobre 2022 à 17:22
Conseils 2 forum chauffage dépannage chaudières
Problème brûleur ne démarre plus chaudière De Dietrich
Bonjour merci pour votre réponse.
J'ai la température qui affiche temp chaudière 22 degrés et le brûleur ne démarre plus.
Pouvez-vous m'aider svp.
J'ai la température qui affiche temp chaudière 22 degrés et le brûleur ne démarre plus.
Pouvez-vous m'aider svp.
27 octobre 2022 à 17:44