Question Forum Chauffage : Problème de consommation chaudière De Dietrich MS24
Bonjour,
J'ai fait installer une chaudière tout neuve :-) De Dietrich MS 24 pour remplacer une ancienne de 15 ans d'âge pour chauffer un 35m².
Je rencontre une anomalie... qui me semble être un vrai problème et je doute des compétences de mon chauffagiste chargé de l'entretien de cette chaudière (il est à l'origine de l'installation de la ms24).
Lorsqu'elle est en mode ÉTÉ, je constate que mon compteur de gaz prend 10m3 en 18h !!!! pensez-vous que ce soit normal ??? Je n'y connais rien mais cela me semble hallucinant, je précise que je n'étais pas dans l'appartement donc personne n'a tiré d'eau chaude.
Si un expert peut me donner son avis éclairé sur la question je lui serais très reconnaissant.
Par ailleurs, j'ai aussi une perte de pression rapide (-24h) quand elle est en mode hiver, mon chauffagiste dit qu'il doit y avoir une fuite sur le circuit.
Moi je constate juste que je n'avais pas de problème de perte de pression avec mon ancienne chaudière (15 ans)...
Pensez-vous que cela puisse être un problème au niveau de la chaudière elle-même ?
Merci par avance.
Cyril
J'ai fait installer une chaudière tout neuve :-) De Dietrich MS 24 pour remplacer une ancienne de 15 ans d'âge pour chauffer un 35m².
Je rencontre une anomalie... qui me semble être un vrai problème et je doute des compétences de mon chauffagiste chargé de l'entretien de cette chaudière (il est à l'origine de l'installation de la ms24).
Lorsqu'elle est en mode ÉTÉ, je constate que mon compteur de gaz prend 10m3 en 18h !!!! pensez-vous que ce soit normal ??? Je n'y connais rien mais cela me semble hallucinant, je précise que je n'étais pas dans l'appartement donc personne n'a tiré d'eau chaude.
Si un expert peut me donner son avis éclairé sur la question je lui serais très reconnaissant.
Par ailleurs, j'ai aussi une perte de pression rapide (-24h) quand elle est en mode hiver, mon chauffagiste dit qu'il doit y avoir une fuite sur le circuit.
Moi je constate juste que je n'avais pas de problème de perte de pression avec mon ancienne chaudière (15 ans)...
Pensez-vous que cela puisse être un problème au niveau de la chaudière elle-même ?
Merci par avance.
Cyril
23 février 2017 à 20:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de consommation chaudière De Dietrich MS24
Bonjour
Le premier point est que votre chaudière est bien trop puissante pour votre appartement, 24 kW pour 35 m², c'est ahurissant.
Plus la chaudière est puissante, plus elle consomme, et dans votre cas, elle doit souvent s'allumer pour de court moment.
Pour la perte de pression, il faudrait monter la pression à 2 bars et ne pas se servir de la chaudière pendant 24 heures, puis vérifier la pression si elle est toujours à 2 bars ou non.
Quand cela sera fait, reprenez contact.
Le premier point est que votre chaudière est bien trop puissante pour votre appartement, 24 kW pour 35 m², c'est ahurissant.
Plus la chaudière est puissante, plus elle consomme, et dans votre cas, elle doit souvent s'allumer pour de court moment.
Pour la perte de pression, il faudrait monter la pression à 2 bars et ne pas se servir de la chaudière pendant 24 heures, puis vérifier la pression si elle est toujours à 2 bars ou non.
Quand cela sera fait, reprenez contact.
24 février 2017 à 00:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de consommation chaudière De Dietrich MS24
Merci M.Lenoir, je vais suivre votre précieux conseil.
Je ferai un retour du test.
Pour la puissance, j'ai un ami qui lui aussi vient de changer de chaudière dans un appartement de superficie équivalente 35/40m², il a opté pour une chaudière Elm Leblanc acleis NGLM24-6h et un autre installateur.
C'est aussi une 24kW il me semble, en tous les cas il en est content.
Moi aussi on m'avait proposé cette chaudière au moment du remplacement... et sur 3 devis d'installateurs / ah quand on n'y connait rien on est un bonne cible visiblement. :-/
Je ferai un retour du test.
Pour la puissance, j'ai un ami qui lui aussi vient de changer de chaudière dans un appartement de superficie équivalente 35/40m², il a opté pour une chaudière Elm Leblanc acleis NGLM24-6h et un autre installateur.
C'est aussi une 24kW il me semble, en tous les cas il en est content.
Moi aussi on m'avait proposé cette chaudière au moment du remplacement... et sur 3 devis d'installateurs / ah quand on n'y connait rien on est un bonne cible visiblement. :-/
24 février 2017 à 01:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

La puissance annoncée est une puissance maximum, puissance qui doit être ajustée à l'installation lors de la "mise en route"...
Quant à votre consommation de gaz (presque 10 litres par minute) à moins d'une fuite à l'extérieur, la cause la plus probable est une erreur de relevés. Rentrer chez vous après après une fuite de 10m3 et ne rien remarquer à part les chiffres sur le compteur est une impossibilité! (Le mercaptan est loin d'être inodore!!)
GC
Problème de consommation chaudière De Dietrich MS24
Invité

Citation :Existe-t-il beaucoup de chaudières mixtes d'une puissance inférieure?....
votre chaudière est bien trop puissante pour votre appartement, 24 kW pour 35 m², c'est ahurissant
La puissance annoncée est une puissance maximum, puissance qui doit être ajustée à l'installation lors de la "mise en route"...
Quant à votre consommation de gaz (presque 10 litres par minute) à moins d'une fuite à l'extérieur, la cause la plus probable est une erreur de relevés. Rentrer chez vous après après une fuite de 10m3 et ne rien remarquer à part les chiffres sur le compteur est une impossibilité! (Le mercaptan est loin d'être inodore!!)
GC
24 février 2017 à 09:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 2. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 6. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 7. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 8. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
- N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
- 9. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
- N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
- 10. Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
- N°4443 : Bonjour. Je possède une chaudière de Dietrich Vivadens MCR à condensation. Elle se met en défaut code E04 ou E06. Ces défauts concernent une "détection de flamme parasite" ou pas de flamme. Le manuel parle également de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.