En sécurité au démarrage chaudière à ventouse Frisquet
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18605
Questions dépannage chaudière : En sécurité au démarrage chaudière à ventouse Frisquet
Bonjour.
J'ai voulu démarrer une chaudière Frisquet gaz liner 23kW à ventouse (ancienne), au début je l'ai allumé le bouton vert s'est allumé avec une flamme très faible, puis y'a un BOOM au niveau de la ventouse et la chaudière se met en sécurité et ne démarre plus.
J'ai essayé plusieurs fois en appuyant sur le bouton rouge (réarmement) toujours rien.
Quand je l'ai allumé la première j'ai pas entendu le ventilateur tourner.
Merci de m'aider à régler ce problème.
J'ai voulu démarrer une chaudière Frisquet gaz liner 23kW à ventouse (ancienne), au début je l'ai allumé le bouton vert s'est allumé avec une flamme très faible, puis y'a un BOOM au niveau de la ventouse et la chaudière se met en sécurité et ne démarre plus.
J'ai essayé plusieurs fois en appuyant sur le bouton rouge (réarmement) toujours rien.
Quand je l'ai allumé la première j'ai pas entendu le ventilateur tourner.
Merci de m'aider à régler ce problème.
24 février 2017 à 14:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum
En sécurité au démarrage chaudière à ventouse Frisquet
Bonjour, votre chaudière a-t-elle été révisée ?
Salutations.
Salutations.
24 février 2017 à 17:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum
En sécurité au démarrage chaudière à ventouse Frisquet
Bonjour.
Si le ventilateur ne tourne pas, la chaudière ne peut fonctionner, car c'est votre vie qui est en jeu.
Je ne peux intervenir physiquement, donc vous devez savoir vous servir d'un multimètre et avoir un peu de connaissance électrique pour avoir de l'aide, sinon il faudra faire intervenir un technicien.
Si le ventilateur ne tourne pas, la chaudière ne peut fonctionner, car c'est votre vie qui est en jeu.
Je ne peux intervenir physiquement, donc vous devez savoir vous servir d'un multimètre et avoir un peu de connaissance électrique pour avoir de l'aide, sinon il faudra faire intervenir un technicien.
24 février 2017 à 22:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum
En sécurité au démarrage chaudière à ventouse Frisquet
Bonjour.
Merci de vos réponses.
En fait j'ai démonté la boîte de contrôle et j'ai constaté deux choses.
1 - L'endroit où elle est soudée la résistance était noire, je pense qu'elle chauffait, je l'ai testée elle marche.
2 - Les deux contacts du bouton de réarmement se touchait en permanence, je les ai écartés.
J'ai vérifié aussi phase et neutre.
Je l'ai remontée elle a redémarré.
Franchement je n'ai rien compris.
Merci de vos réponses.
En fait j'ai démonté la boîte de contrôle et j'ai constaté deux choses.
1 - L'endroit où elle est soudée la résistance était noire, je pense qu'elle chauffait, je l'ai testée elle marche.
2 - Les deux contacts du bouton de réarmement se touchait en permanence, je les ai écartés.
J'ai vérifié aussi phase et neutre.
Je l'ai remontée elle a redémarré.
Franchement je n'ai rien compris.
27 février 2017 à 17:31