JB_73
Membre inscrit
JB_73
1 message
Bonjour.

Voilà j'ai fait construire une maison neuve, et j'ai fait installer une chaudière gaz condensation pour le chauffage du plancher chauffant du RDC et des Radiateurs Haute température à l’étage et sous-sol ainsi que l'ECS.

Je n'arrive pas du tout à régler cette installation, j'ai besoin d'un professionnel, car malgré mon bon niveau de compréhension des notices techniques, ou des appel à De-Dietrich SAV il y a beaucoup de contradiction.
Malheureusement mon installateur a déposé le bilan, je vais vous décrire mon installation et mes problèmes.

Mon installation :

MATÉRIEL:
- Chaudière De-Dietrich Innovens MCA 25 BS130 (avec ballon de 130L)
- Module hydraulique avec pompe à indice pour 1 circuit avec V3V (pour PCBT)
- Module hydraulique avec pompe à indice pour 1 circuit direct (pour circuit Haute Température)
- Bouteille de découplage 60/60-1
- Circuit PCBT Nourrice Rehau et tube PCBT dans la chape de marque Rehau
- Circuit Radiateur Haute Température Nourrice Rehau (idem PCBT) et Tube multicouche PBtube Diam 16mm Radiateur HT de marque Finimetal avec tête Thermostatique Danfoss manuel
- Sonde FM52 pour circuit PCBT
- Pas de sonde pour circuit HT
- Sonde Extérieur pour chaudière
- Sonde de Départ PCBT.

CONFIGURATION :
- Chaudière et toute installation au Sous-sol dans une chaufferie dédiée
- 3 Radiateurs HT au sous-sol (Sur Nourrice HT du Sous-sol)
- 9 boucles de PCBT au RDC (Éclaté en 2 nourrices PCBT de 6 circuits et 3 circuits)
- 4 Radiateurs HT au 1er Étage (Sur nourrice HT Étage)
- 2 Radiateurs HT au 2eme Étage (Sur nourrice HT sous-sol)

Mon Isolation :
- Isolation ITE et sous bassement de maison de 160mm de polystyrène Graphique + 45mm de fibre de bois intérieur => R de 5
- Isolation du toit 300mm de fibre de bois Steico => R de 8.

Mes problèmes :

PROBLÈME 1 :
Je n'arrive pas du tout à avoir une température stable au RDC avec le PCBT, avec la température qui varie dehors en ce moment surtout avec les températures négatives, il fait trop chaud des fois et trop froid des fois.

J'ai pourtant calibré la sonde de température FM52 du Circuit PCBT pour être réelle avec un vrai thermomètre.
Mais lorsque même la mesure sonde PCBT est de 22°C lu sur l'afficheur de la chaudière dans le menu "mesures", alors que je demande 21°C en température de confort pour le PCBT ma chaudière continue de chauffer et la température arrive à 22,4°C.

Je vous donne un peu les réglages que m'a conseillé de mettre De Dietrich après mon appel, mais je ne les ai pas trouvé très aimable et à l'écoute, je suis peut-être mal tombé ce jour là ?

Pente Circuit A (HT) = 1,5
Pente Circ B (PCBT) = 0,7
Infl.S.AMB.B (PCBT)= 3
DEC.CHAUD/V3V = 0.0
MAX CHAUD = 80°C
MAX CIRCUIT A (HT) = 70°
MAX CIRCUIT B (PCBT) = 45°
HORS GEL EXT = 3°C
TEMP PRIM ECS = 65°C
Inertie Bâtiment = 3
NUIT = Abaissement
Anticipation B (PCBT) = 0,5
Anticipation A (HT) = 0,5
ADAPT = BLOQUÉE
ETE/HIVER = 20°C
ANTIGEL AMB B (PCBT) = 17°C
Max puiss chauf = 25kW
Max puiss ECS = 25kW

PROBLÈME 2 :
Autre petit souci moins grave, j'ai au RDC une pièce que j'aimerais avoir 1°C de plus que les autres c'est un bureau avec une porte bien sûr qui possède une boucle de PCBT j'ai essayé de dévisser le réglage de débit de la nourrice Rehau pour augmenter le débit mais cela ne change rien pourtant le débit visuel est bien plus élevé.

Merci pour votre aide, je suis dans le 73 (vers Chambéry) si un pro est capable de me régler ça, j'accepte avec plaisir.
Merci pour vos conseils.
10 janvier 2021 à 14:45
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich Innovens MCA 25 BS 130 rechercher un expert

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pas de chance, superbe installation, superbe marque de chaudière mais mauvais installateur comme il en existe encore beaucoup trop.

L'ensemble de vos soucis sont hélas très fréquents mais heureusement facile à résoudre, il vous faudra un peu de patience et du temps mais comme nous sommes en saison d'hiver ce sera plus facile.

Corrigez les valeurs ci-dessous si nécessaire :
Pente Circuit A (HT) = 1,5
Pente Circ B (PCBT) = 0,7
Infl.S.AMB.B (PCBT)= 3 mettez 0
DEC.CHAUD/V3V = 0.0
MAX CHAUD = 80°C
MAX CIRCUIT A (HT) = 70°
MAX CIRCUIT B (PCBT) = 45°
HORS GEL EXT = 3°C
TEMP PRIM ECS = 65°C
Inertie Bâtiment = 3
NUIT = Abaissement
Anticipation B (PCBT) = 0,5
Anticipation A (HT) = 0,5
ADAPT = BLOQUÉE
ÉTÉ/HIVER = 20°C
ANTIGEL AMB B (PCBT) = 17°C mettez 8°C
Max puiss chauf = 25kW mettez 50%
Max puiss ECS = 25kW

Commençons par la première étape : "le réglage et l'équilibrage de votre plancher chauffant" :
- Il faut désactiver la sonde d'ambiance présente sur votre circuit plancher chauffant (en règle générale on ne pilote pas un plancher chauffant avec une sonde d'ambiance à cause de l'inertie d'un plancher chauffant pouvant varier entre 1 et plus de 4 heures),
- Il faut vérifier la vitesse de la pompe de circulation du plancher chauffant et la mettre en débit continu et perte de charge fixe (nous sommes sur un circuit plancher),
- Laissez la pente sur 0.7.
Ensuite il faudrait répartir le débit total entre les deux collecteurs de vos circuits de plancher : avez-vous des vannes d'équilibrage à l'entrée de chaque collecteur ?
Puis il faut régler le débit dans chacune des boucles de votre plancher chauffant pour obtenir la bonne température dans la zone concernée (relevez les réglages effectuer et les températures obtenues). Courage c'est ce qui va vous prendre le plus de temps. L'affinage de ces réglages se faisant par 8ème ou 16ème de tours.
Une fois que vous aurez une uniformité de température ambiante (19°C) dans tout le RDC, laissez fonctionner comme cela plusieurs jours toujours sous le contrôle unique de la température extérieure.

Si cela reste stable : votre installation est réglée.

Vous devriez aussi obtenir le 1°C supplémentaire dans votre bureau.

Comme vous êtes sur un plancher chauffant, on ne fait aucune programmation horaire et aucune réduction de température : Jour et nuit même température 19°C + programmation horaire 24h/24.

Je vous laisse faire ces premières manipulations et reste à votre écoute pour la suite.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 janvier 2021 à 16:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème ionisation Erreur L36 chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60
    N°21402 : Bonjour à tous. Après lecture des 10 questions/réponses concernant ce code erreur et une multitude de recherche sur le net avec découverte du manuel SAV De Dietrich pour ma chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60. Je n'arrive...
  • 2. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 3. Problème ECS chaudière de Dietrich Innovens MCA 25 BIC
    N°22236 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche de conseil étant à court d’idées… Je viens d’emménager dans une maison, ma chaudière m’indique une température de chaudière de 80 degrés mais une température de ballon...
  • 4. Problème ionisation chaudière De Dietrich MCA 25/28BIC
    N°21977 : Bonjour. Notre chaudière De Dietrich perdait en pression. Le prestataire d'entretien a remis de la pression dans le vase. Le problème a empiré. Il a changé le vase d'expansion. Le problème s'est encore aggravé et après...
  • 5. Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
    N°18534 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours. Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai...
  • 6. Sonde extérieure chaudière De Dietrich AGC 25
    N°22330 : Bonjour à toutes et à tous. Je possède une chaudière De Dietrich AGC 25 (2 planchers chauffants : 1 pour le RDC, 1 pour l'étage). Sur mon Thermostat du RDC est affiché la température extérieure... celle ci est toujours...
  • 7. Fuite chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
    N°19965 : Bonjour et merci d'avance, Je viens d'acheter une maison, la chaudière a 8 ans (De Dietrich MCA 25/28 BIC). Je l'ai allumée un soir et le lendemain matin après une douche je constate que la chaudière était en erreur L14 :...
  • 8. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
  • 9. Problème perte de pression chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
    N°21199 : Bonjour. J’ai un problème de perte de pression sur le circuit de chauffage de ma chaudière De Dietrich MCA 25/28 (achetée neuve en 2015), que personne n’a réussi à résoudre pour l’instant, et ce malgré...
  • 10. Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
    N°19519 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 Elitec avec ballon intégré, qui tourne depuis 5 ans. Il y a peu j'ai remarqué une fuite au niveau de la bride du ballon ECS. Intervention du chauffagiste qui remplace...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich Innovens MCA 25 BS 130 rechercher un expert >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage choisir chaudierequestion travaux chauffagechauffage conseilschauffage solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite