Bonjour et merci d'avance,
Je viens d'acheter une maison, la chaudière a 8 ans (De Dietrich MCA 25/28 BIC). Je l'ai allumée un soir et le lendemain matin après une douche je constate que la chaudière était en erreur L14 : DEF.ALLUMAGE (5 échecs de démarrage du brûleur).
Si j’appuie sur RESET, la chaudière se relance, elle fait un cycle de purge (PURGE M20), puis de nouveau erreur L14.
J'ai eu plusieurs fois où le panneau de contrôle ne répondait plus du tout : obligé de redémarrer électriquement la chaudière.
Je viens d'ouvrir la chaudière et il y a beaucoup d'eau dans le fond, j'ai remarqué que la fuite vient du dessus de l'hydrobloc gauche (cf. photos).
L'ancien propriétaire m'avait indiqué qu'il avait eu un problème de chaudière, mais un chauffagiste était venu et lui avait changé la carte SU-01.
J'aimerais bien réussir à régler ce problème moi-même si ce n'est pas trop compliqué, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Merci à ceux qui ont pris le temps de réfléchir à mon problème !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens d'acheter une maison, la chaudière a 8 ans (De Dietrich MCA 25/28 BIC). Je l'ai allumée un soir et le lendemain matin après une douche je constate que la chaudière était en erreur L14 : DEF.ALLUMAGE (5 échecs de démarrage du brûleur).
Si j’appuie sur RESET, la chaudière se relance, elle fait un cycle de purge (PURGE M20), puis de nouveau erreur L14.
J'ai eu plusieurs fois où le panneau de contrôle ne répondait plus du tout : obligé de redémarrer électriquement la chaudière.
Je viens d'ouvrir la chaudière et il y a beaucoup d'eau dans le fond, j'ai remarqué que la fuite vient du dessus de l'hydrobloc gauche (cf. photos).
L'ancien propriétaire m'avait indiqué qu'il avait eu un problème de chaudière, mais un chauffagiste était venu et lui avait changé la carte SU-01.
J'aimerais bien réussir à régler ce problème moi-même si ce n'est pas trop compliqué, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Merci à ceux qui ont pris le temps de réfléchir à mon problème !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 septembre 2019 à 15:12
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fuite chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
Bonjour,
A voir les photos, la fuite ne semble pas bien grave :
- Un joint torique défectueux,
- Un interface hydraulique gauche fissuré.
Cette intervention nécessite d'isoler la chaudière du circuit de chauffage, de la vidanger, de démonter et remplacer la pièce, de remettre la chaudière en eau et d'ouvrir les vannes d'isolement.
Cette fuite peut avoir pour origine une surpression ou une surchauffe dans le circuit hydraulique de la chaudière, il convient de vérifier lors de la vidange de la chaudière :
- L'état de l'échangeur à plaques (entartrage, embouage),
- l'entartrage des ballons de stockages eau chaude sanitaire,
- La soupape de sécurité chauffage (surpression),
- Le vase d'expansion (pression de gonflage).
Si vous venez d'acheter cette maison, l'ancien propriétaire vous a transmis une attestation d'entretien de la chaudière de moins d'un an, le prestataire qui entretenait la chaudière est certainement le mieux placé pour réaliser cette intervention.
A titre de curiosité, votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A voir les photos, la fuite ne semble pas bien grave :
- Un joint torique défectueux,
- Un interface hydraulique gauche fissuré.
Cette intervention nécessite d'isoler la chaudière du circuit de chauffage, de la vidanger, de démonter et remplacer la pièce, de remettre la chaudière en eau et d'ouvrir les vannes d'isolement.
Cette fuite peut avoir pour origine une surpression ou une surchauffe dans le circuit hydraulique de la chaudière, il convient de vérifier lors de la vidange de la chaudière :
- L'état de l'échangeur à plaques (entartrage, embouage),
- l'entartrage des ballons de stockages eau chaude sanitaire,
- La soupape de sécurité chauffage (surpression),
- Le vase d'expansion (pression de gonflage).
Si vous venez d'acheter cette maison, l'ancien propriétaire vous a transmis une attestation d'entretien de la chaudière de moins d'un an, le prestataire qui entretenait la chaudière est certainement le mieux placé pour réaliser cette intervention.
A titre de curiosité, votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2019 à 19:26
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Fuite chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
Bonjour à tous,
J'ai déjà eu exactement le même souci. Mon chauffagiste a changé la durite, en fait 2 durites car elles se vendent en pack.
Je n'ai pas arrêté d’être ennuyé avec cette chaudière, qui est pourtant d'une marque réputée et plutôt "haut de gamme".
Mon dernier souci est, pour l'instant, un "goutte à goutte" au niveau de la pompe de circulation du chauffage ou de la vanne d'inversion.
Impossible de voir d’où ça vient exactement. Il faut démonter et je n'ai aucune confiance dans les diagnostics "à la noix" de mon chauffagiste. J'ai peur qu'il démonte tout pour me dire "qu’il n’a pas la pièce" et que je reste plusieurs jours voire semaines sans chauffage, ni ECS.
L'un de vous a-t-il de l'expérience sur ce type de chaudière et ses problèmes à répétition...
J'ai mis une photo de détails ci-dessous. On est situé sur le circulateur du haut quand on regarde la photo de droite du 1er post de ce fil.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai déjà eu exactement le même souci. Mon chauffagiste a changé la durite, en fait 2 durites car elles se vendent en pack.
Je n'ai pas arrêté d’être ennuyé avec cette chaudière, qui est pourtant d'une marque réputée et plutôt "haut de gamme".
Mon dernier souci est, pour l'instant, un "goutte à goutte" au niveau de la pompe de circulation du chauffage ou de la vanne d'inversion.
Impossible de voir d’où ça vient exactement. Il faut démonter et je n'ai aucune confiance dans les diagnostics "à la noix" de mon chauffagiste. J'ai peur qu'il démonte tout pour me dire "qu’il n’a pas la pièce" et que je reste plusieurs jours voire semaines sans chauffage, ni ECS.
L'un de vous a-t-il de l'expérience sur ce type de chaudière et ses problèmes à répétition...
J'ai mis une photo de détails ci-dessous. On est situé sur le circulateur du haut quand on regarde la photo de droite du 1er post de ce fil.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 octobre 2021 à 16:56
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Fuite chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
Bonjour.
Mêmes endroits de fuite qu'Onoret. En 2014 et il y a 1 semaine.
A chaque fois peu après la remise en route pour l'hiver.
Changement du bloc hydraulique droit référence constructeur S100822. > entre 200 et 250 euros TTC.
Mais cela peut être le bloc gauche. Pour en être sûr, tout éponger d'abord et bien sécher. Faire glisser un fil de laine humide à l'arrière de chaque bloc et les faire pendouiller par devant, avec des petit récipient en dessous (dans la chaudière bien sûr).
Par capillarité, la fuite sera canalisée dans le fil. Celui qui goutte indique la source.
J'ai cette chaudière depuis 2010, J'en suis à 500 euros de réparation et là je vais devoir en ajouter 200 ou 250.
Je ne reprendrai pas une De Dietrich marque pourtant réputée. En plus la mécanique est inaccessible d'après tous ceux qui sont venus la réviser annuellement.
En espérant avoir contribué efficacement.
MT
Mêmes endroits de fuite qu'Onoret. En 2014 et il y a 1 semaine.
A chaque fois peu après la remise en route pour l'hiver.
Changement du bloc hydraulique droit référence constructeur S100822. > entre 200 et 250 euros TTC.
Mais cela peut être le bloc gauche. Pour en être sûr, tout éponger d'abord et bien sécher. Faire glisser un fil de laine humide à l'arrière de chaque bloc et les faire pendouiller par devant, avec des petit récipient en dessous (dans la chaudière bien sûr).
Par capillarité, la fuite sera canalisée dans le fil. Celui qui goutte indique la source.
J'ai cette chaudière depuis 2010, J'en suis à 500 euros de réparation et là je vais devoir en ajouter 200 ou 250.
Je ne reprendrai pas une De Dietrich marque pourtant réputée. En plus la mécanique est inaccessible d'après tous ceux qui sont venus la réviser annuellement.
En espérant avoir contribué efficacement.
MT
11 novembre 2021 à 23:39
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Fuite chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
Bonjour à tous et merci @pertek pour votre expérience.
Mon chauffagiste est passé il y a peu et a changé le bloc hydraulique droit (réf : S100822) qu'il m'a facturé 199,10 € sans la main-d’œuvre puisque j'ai un contrat annuel d'entretien qui comprend la main-d’œuvre en cas de panne.
Je pense que mon chauffagiste doit avoir autant les bo*** les que moi de m'avoir vendu cette me***de. Son contrat d'entretien n'a pas été calé sur une chaudière qui rencontre autant de problèmes... et il en a vendu un certain nombre. Il vient de m'avouer ne plus beaucoup faire la marque qui est, selon ses dires, vraiment mal conçu pour la maintenance.
Reste que je ne suis pas serein, car comme @pertek l’écrit, ça pourra revenir au niveau du bloc hydraulique gauche qui est tout aussi fragile...
On est au moins deux à savoir ce qu'il ne faut plus acheter !!.
Un peu d'histoire : Ma chaudière à condensation De Dietrich de 2012 a été fabriquée aux Pays-Bas, pays d'origine de Remeha devenu ensuite BDR Thermea Group qui a racheté De Dietrich Thermique au groupe français De Dietrich en 2004.
Mon chauffagiste est passé il y a peu et a changé le bloc hydraulique droit (réf : S100822) qu'il m'a facturé 199,10 € sans la main-d’œuvre puisque j'ai un contrat annuel d'entretien qui comprend la main-d’œuvre en cas de panne.
Je pense que mon chauffagiste doit avoir autant les bo*** les que moi de m'avoir vendu cette me***de. Son contrat d'entretien n'a pas été calé sur une chaudière qui rencontre autant de problèmes... et il en a vendu un certain nombre. Il vient de m'avouer ne plus beaucoup faire la marque qui est, selon ses dires, vraiment mal conçu pour la maintenance.
Reste que je ne suis pas serein, car comme @pertek l’écrit, ça pourra revenir au niveau du bloc hydraulique gauche qui est tout aussi fragile...
On est au moins deux à savoir ce qu'il ne faut plus acheter !!.
Un peu d'histoire : Ma chaudière à condensation De Dietrich de 2012 a été fabriquée aux Pays-Bas, pays d'origine de Remeha devenu ensuite BDR Thermea Group qui a racheté De Dietrich Thermique au groupe français De Dietrich en 2004.
15 novembre 2021 à 19:23