Bonjour.

J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio.
Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran.
Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la douche varie fortement du chaud au froid.
J'ai vérifié la vanne elle n'est pas dure ni bloquée.
Le moteur fonctionne mais selon le réparateur le disque ne tourne pas assez vite. Il veut me changer moteur + vanne.
Si j'en crois l'expérience de certains une fois changé le problème risque de subsister et ce sera 450 € de frais pour rien.
Il semblerait que le condensateur sur la carte pourrait être défaillant selon certains mais comment l'identifier ?

Si vous avez des réponses à mon problème merci de répondre.
10 janvier 2021 à 16:26
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Avant de vouloir modifier la carte électronique de votre chaudière, prenez contact avec le service technique Frisquet pour savoir si c'est un problème connu.

Ensuite selon leur réponse il est peut-être possible d'obtenir une pièce en garantie ...

Votre prestataire est-il Station Technique Agréée par le constructeur Frisquet ?
Votre chaudière est-elle encore sous garantie ?
Pour l'entretien annuel obligatoire, avez-vous un contrat ?
Avez-vous bénéficié d'une extension de garantie suite à la mise en service de votre chaudière ?
Les 450 € représentent, les pièces, les pièces + la main-d’œuvre et le déplacement, un prix TTC ou HT ?

Dans tous les cas votre prestataire vous prend pour un roi du pétrole !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2021 à 17:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

frimax
Membre inscrit
frimax
5 messages
Merci pour votre réponse rapide.
Ma chaudière a 8 ans et n'est plus sous garantie et sans contrat de maintenance.
L'entretien annuel est réalisé par une société dont l'intervenant ne pas pas l'air très compétent. Cette société m'a été conseillée par mon installateur et je ne pense pas que ce soit une station technique agréée.
Dans son devis il mentionne : "Nous attirons votre attention sur le fait que votre appareil est ancien, le risque d'une panne ou d'une casse lors de la réparation peut être important.
Certaines pièces ne sont plus stockées ou distribuées, rendant une intervention future impossible.
*****En donnant votre bon pour accord pour travaux, vous prenez connaissance que votre appareil peut rester défectueux sans possibilité de dépannage****"
Cette mention ne me plait guère et s'il change la vanne et le moteur et que le problème reste identique il se déclare non responsable !
Une question pour faire un diagnostic : Combien de temps met le curseur de la vanne pour aller de la position radiateur à celle de robinet d'eau chaude ? ça pourrait me donner une indication sur l'état du moteur.
Cordialement.
10 janvier 2021 à 18:01
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Lorsque vous coupez l'alimentation électrique, que vous attendez 5 minutes, et que vous remettez le courant, le moteur fait un aller / retour complet (cycle de dégommage) qui dure 30 secondes.
En fonctionnement normal, lorsque la chaudière est en mode chauffage et passe en production ECS le déplacement du moteur de la vanne se fait entre 2 et 15 secondes. Cela dépend de la position de la vanne en mode chauffage (position possible entre mini et maxi).
En mode été ce déplacement se fait entre 1 et 5 secondes.

La mention : "Nous attirons votre attention sur le fait que votre appareil est ancien, le risque d'une panne ou d'une casse lors de la réparation peut être important.
Certaines pièces ne sont plus stockées ou distribuées, rendant une intervention future impossible.
*****En donnant votre bon pour accord pour travaux, vous prenez connaissance que votre appareil peut rester défectueux sans possibilité de dépannage****
" dans le devis n'est pas adaptée à l'âge de votre chaudière sachant que ce type de chaudière à une durée de vie pouvant aller jusqu'à 30 ans.
Dans votre cas il serait plus judicieux de mettre une mention comme : "Sous réserve au démontage".

Pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière pour connaitre le modèle exact : votre souci de température ECS pourrait avoir comme origine le RTA (si cette chaudière en est équipée).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2021 à 18:33
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

frimax
Membre inscrit
frimax
5 messages
Bonjour.
Je vous joins la plaque de ma chaudière. Pour répondre à vos questions après arrêt le cycle complet de dégommage met 1mn 30 s à se faire.
J'ai vérifié si la vanne était dure je ne pense pas car je la tourne à la main sauf pour les extrémités fermeture et ouverture.
Concernant le RTA j'ignore ce que c'est donc je ne peux vous dire si elle en est équipée.
En conclusion mon moteur ne tourne probablement pas assez vite et, selon certains forums ce serait un condo sur la carte qui en serait la cause !
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
André
P. S. : J'ignore si le fichier joint part avec le message, si ce n'est pas le cas voici les données techniques.
N° série :12463129040050
Hydromotrix EVO 25 Visio Ventouse
chaudière 2 services classe C300
CE 1312BT5138 FR
C13/C33/B23P:Cat.II2Esi3P C43:Cat.I2Esi
13 janvier 2021 à 11:46
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

fabienbj
Membre inscrit
fabienbj
1 message
Bonjour.
Avant tout il faut bien nettoyer l'installation il y a de la boue et cela provoque les pannes de vanne et pompe, une fois le nettoyage effectué les pièces pourront être remplacées et la durée de vie de la chaudière augmentera.
16 avril 2021 à 15:54
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Tonyas
Membre inscrit
Tonyas
1 message
Bonjour,
Je serais intéressé de la finalité de l’histoire car j’ai le même souci, j’ai marqué anomalie 4 voies à chaque fois que mon disque circulaire revient en position robinet.
Merci à toi.
09 octobre 2021 à 21:31
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

frimax
Membre inscrit
frimax
5 messages
Bonjour à tous.

Anomalie de la vanne 4 voies. Après de multiples recherches j'ai enfin trouvé la solution.
Diagnostic : le chauffage central marche bien mais la production d'eau chaude aléatoire.
Mon réparateur agréé me propose de changer la vanne 4 voies et le moteur (450 €) je n'ai pas fait cette réparation.
En désolidarisant le moteur de la vanne j'essaye de tourner la vanne à la main et pas de difficulté par contre le moteur ne tourne pas très vite et il "grésille" en tournant.
Après remontage je constate que lorsque l'on tire de l'eau chaude le moteur démarre et entraine la vanne en position robinet mais c'est assez long et le va et vient ne laisse pas le temps à l'eau de chauffer d'où les variation de température lors d'une douche.

En fait le moteur tourne trop lentement et après lecture du forum j'en viens à dire que c'est le condensateur qui déconne.
Je le repère sur la carte c'est le C20 il fait 0.1 µf (100nf)305 V. Je le commande sur le net (7.8 Euros avec livraison sur le site ma carte électronique, c'est un condo pour volet roulant mais c'est le bon).
Je viens de le changer le moteur tourne maintenant plus vite et le problème semble résolu.
S'il y a problème je vous informerai.
Merci pour tous vos conseils.
09 novembre 2021 à 12:10
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Fafe-Low
Membre inscrit
Fafe-Low
2 messages
Bonjour.
J’ai le même soucis, anomalie vanne 4 voie et eau chaude qui tiédi.
Je serait intéressé par la démarche pour changer le condensateur ou bien si quelqu’un est capable de le faire moyennant petite rémunération.
Merci d’avance.
07 décembre 2021 à 14:39
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

frimax
Membre inscrit
frimax
5 messages
Bonjour,
Je vous conseille dans un premier temps de commander sur internet le condensateur de 0. µf (100nf) 305 V.
Une fois reçu du démonte la carte électronique de la chaudière il n'y a que des vis cruciformes et des nattes à déconnecter.
Une fois démonté tu vas voir un dépanneur télé avec la carte et le condensateur et tu lui demandes de le changer c'est rien à faire, il lui faudra 5 minutes.
Vous remonté le tout et ça marchera.
Si vous avez fais venir un "pseudo" dépanneur Frisquet il va vous changer la vanne plus le moteur qui va avec vous en aurez pour 400 € et le problème ne sera pas réglé.
Quand vous le rappellerez compte tenu de leur incompétence il vous dira qu'il faut changer la carte électronique de la chaudière (500€) s'il a un peu de connaissance ou alors il vous dira qu'il faut envisager de changer de chaudière.
Car en fait les dépanneurs de chaudière sont des plombiers évolués mais pas des électroniciens.
Pour info ma chaudière marche depuis super bien pour 8 € de dépannage.
Bon courage, et tenez nous informé pour la communauté.
09 décembre 2021 à 16:54
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Fazer77
Membre inscrit
Fazer77
2 messages
Bonjour.
Je confirme pour ces informations, en panne de chaudière le 25 décembre. cry
Même soucis sur une Frisquet de 7 ans, message anomalies vanne 4 voies...

Symptômes : moteur déposé, le moteur peine à tourner et ne tourne presque plus en grésillant... (pas de clac clac mécanique).
Pas de point dur dans le corps de vanne, action à la main sans problèmes.

J'ai donc commandé le condensateur (lot de 3) sur Amazon en prime, car magasin d'électronique fermé dans la région (fêtes)... sweat
Un petit coup de fer à souder et c'est reparti ! lol tongue biggrin
(condensateur répéré C20 sur la carte à côté du connecteur plastique blanc).
Problème récurrent... solutionné pour moins de 5 €.
Un grand Merci.
31 décembre 2021 à 17:58
Réponse 11 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

charles91370
Membre inscrit
charles91370
1 message
Hello

Je suis un bricoleur et non chaudièriste ... je fais de mon mieux !
Maison ... Frisquet Hydromotrux Cond 25 CS Visio. 8 ans d'âge.
Même message d'anomalie.

Mon technicien agréé pense qu'il faut changer de moteur. Puis vanne. Et je lui ai dit qu'à ce rythme on va tout changer et probablement des pièces inutiles. Et ça va être très cher.

Quand je regarde la situation ça ressemble sacrément à vos idée : le moteur est mal piloté. Ça vibre et avance lentement. J'ai inversé le moteur avec un autre réseau de radiateurs à côté (j'ai radiateur et plancher chauffants). Et même souci.

Ce qui me met sur la piste de erreur de commande électrique. Changer de vanne ou moteur intitule.
Je vais donc tenter le condensateur.

Sur la carte je vois plusieurs condensateurs.
Je ne reconnais les spécifications 0.1 µf (100nf) 305 V.
Soit je ne sais pas lire un condensateur, ou je n'ai pas le même matériel que le sujet de cette discussion.
Voilà une photo de ma carte.

Des idées ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte.jpeg

27 janvier 2022 à 22:35
Réponse 12 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Fazer77
Membre inscrit
Fazer77
2 messages
Bonsoir.
De mémoire se référer à la photo. smile
C'est écrit C20.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot 2022 01 30 18 22 23 836 com.microsoft.office.outlook 2

30 janvier 2022 à 18:26
Réponse 13 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Fafe-Low
Membre inscrit
Fafe-Low
2 messages
Bonjour l’équipe.

Ça y est je me me suis lancé. Changement du condensateur en 15 minutes.
Je suis un pur néophyte et les descriptions de ce forum m’ont permis de m’en sortir sans souci donc merci pour vos conseils.
Depuis la chaudière est même trop silencieuse j’ai pas l’habitude. tongue
Je vais passer l’après midi à faire tout genre de test pour bien solliciter la chaudière et je vous ferai un retour.

Pour info j’ai exactement la même carte que toi charles91370
Bonne journée.
04 février 2022 à 15:26
Réponse 14 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

frank33
Membre inscrit
frank33
1 message
Bonjour,
J’ai eu le même souci, avec les mêmes solutions du réparateur (changement du moteur, puis de la vanne) sans que le problème soit résolu.
J’ai donc suivi les conseils du forum et j’ai fait changer le condensateur défectueux sur la carte électronique, par le revendeur dépanneur de composants électriques du coin, moins de 10€ et le problème est résolu.
Merci pour votre aide.
02 juillet 2022 à 23:01
Réponse 15 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Joshua
Membre inscrit
Joshua
1 message
Bonjour.
Le forum m'ayant permis d'économiser près de 340€ (l'entreprise en charge de l'entretien de ma chaudière m'ayant proposé de remplacer la carte électronique pour 360€ TTC), je tenais à ajouter mon témoignage aux autres sur ce thread : j'avais exactement le même problème et j'ai suivi la même solution.
J'ai acheté le condensateur pour 2.90€ (+ frais de port), j'ai démonté le boitier de la chaudière avec la carte électronique (j'ai un peu galéré et ai amené aussi l'affichage de la chaudière avec) et - après quelques galères pour trouver un réparateur électronique à côté de chez moi - ai fait remplacé le condensateur pour 10€.
Au final ça m'a pris peut-être 15 minutes x2 pour démonter/remonter, et du temps pour le réparateur etc. mais ça a été relativement simple.
La chaudière remarche super bien et plus d'anomalie vanne 4 voies (je reposterai ici si jamais ça se met à ne plus marcher, là ça fait moins d'un jour ^^).
Merci au forum !
03 décembre 2022 à 23:38
Réponse 16 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

jeff_92
Membre inscrit
jeff_92
1 message
Bonjour.

Je confirme que l'erreur du voyant qui clignote, met sur une fausse piste.
Effectivement il faut se rendre chez un dépanneur télé pour changer un condensateur et tout rentre dans l'ordre !
Pour moi le condensateur était le C26. Ma chaudière Frisquet est plus ancienne : modèle Prestige 23 CS 2000.
Le composant à changer est celui avec un K entouré sur la photo.
Merci encore pour le tuyau !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage chaudière Frisquet Hydromotrix

11 décembre 2022 à 14:32
Réponse 17 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

heid
Membre inscrit
heid
1 message
Bonjour.

Un grand merci au forum.
J'avais le même problème sur une chaudière de 8 ans (même carte que celle de Charles91370).
Je n'avais jamais ouvert une chaudière auparavant, et j'ai pu changer moi-même le condensateur.
J'ai bien pris les photos de ce que j'ai démonté, je me suis souvenu de mes cours de technologie au collège et tout fonctionne à merveille.
14 février 2023 à 13:43
Réponse 18 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

montagnol09
Membre inscrit
montagnol09
1 message
Un grand merci au forum.

J'avais le même problème sur une chaudière de 15 ans (même carte que celle de Charles91370).
J'ai pu changer moi-même le condensateur.
Ce dernier était donné pour 0,1 microfarad et à la mesure il était de 33 nanofarads donc dégradé.
Après le remplacement du condensateur, tout est rentré en bon ordre.

Un grand merci à tous. sweat
16 novembre 2023 à 22:18
Réponse 19 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

febryce
Membre inscrit
febryce
1 message
Bonsoir à tous.

Nous possédons une chaudière Frisquet installée en 2012. Et ce soir, voyant que les radiateurs étaient froids, plus d'eau chaude, et le boîtier dans le salon qui mettait une alerte, je suis descendu à la cave voir. Un bruit sourd venait de la chaudière et le message "Anomalie Vanne 4 voies".

Je viens donc de lire tous vos messages et me dis que c'est possible que j'aie le même souci que la plupart d'entre vous.

Le problème, c'est que je n'ai pas les compétences pour faire ce remplacement de condensateur et je ne sais même pas ouvrir ma chaudière shocked.
Comment trouver un dépanneur qui fasse ça dans mon coin ?

Bref, j'ai prévenu le chauffagiste qui fait l'entretien chaque année, agréé Frisquet et verrai bien s'il me propose le changement des pièces lu dans plusieurs de vos messages.
Je tenterai un coup de bluff pour voir en citant le souci de condo.

Je suis dans le 77 vers Meaux si certains d'entre vous ont des adresses ou des contacts.
Merci pour ce forum d'entraide.
03 décembre 2023 à 00:03
Réponse 20 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

acetaminophene
Membre inscrit
acetaminophene
1 message
Bonjour à tous.

Pour moi même topo : Anomalie vanne 4 voies depuis plusieurs mois, eau chaude puis froide à la douche si on reste trop longtemps sur ma chaudière frisquet Hydromotrix evo 25.
Un jour je tombe sur ce post, je me dis allez rien à perdre.
J'ai commandé la pièce (8€ dont 5€ pour le port).
Aujourd'hui j'ai soudé la petite pièce et Nickel le message n'apparait plus.
Je vais tester complètement demain matin à la douche.

Mille mercis à VETC du forum surtout et à tous ceux qui ont tenté la réparation avec succès et expliqué aux autres leur solution.
Donc merci, merci et merci pour cette astuce simple facile et qui fait faire de belles économies.
07 janvier 2024 à 17:19
Réponse 21 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Slyce95
Membre inscrit
Slyce95
1 message
Bonjour à tous,
Je m'inscris sur ce forum pour venir vous remercier, et notamment frimax et fazer77, de m'avoir fait économiser une sacrée somme !
Même problème depuis fin mars, message aléatoire, bruit de longs grincements et claquements qui se répercutent dans toute l'installation mais pas comme d'habitude, vanne/moteur qui mettent 1 à 2 minutes à se remettre dans la bonne position.
Le chauffagiste propose d'abord un devis à 250 euros pour changer le moteur, mais il m'indique que ça pourrait aussi venir de la carte électronique et que là c'est 600 euros (vue sur Internet, moteur 80 euros, carte 370 euros...). Oui, IZI confort m'entube clairement.
Suite à vos messages, j'ai tenté, j'ai acheté pour quelques euros le condensateur (du coup j'en ai 4 en rab, si ça intéresse quelqu'un) et changé le condensateur.
Avec un fer à souder, une tresse à dessouder et de la patience, j'ai mis 40 minutes en tout (démontage total - avec prises de photos, retirer l'ancien, ressouder le nouveau, remonter le nouveau, et rallumer).
Résultat : les premiers essais montrent un retour à la normale ! Je veux dire, j'ai toujours le bruit de la vanne et le claquement en arrivée en butée qui se répercutent dans l'installation, mais c'est le bruit "normal" que j'ai depuis 11 ans :)
Encore merci à vous tous !
02 juin 2024 à 10:32
Réponse 22 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Philippe45
Membre inscrit
Philippe45
2 messages
Bonjour Slyce95.

Je suis intéressé par l'un de vos condensateurs.
Avant de me retrouver avec une facture trop élevée, j'aimerais essayer cela.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour en acheter un ?
Merci d'avance.

Cordialement.
Philippe.
15 juin 2024 à 07:23
Réponse 23 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Philippe45
Membre inscrit
Philippe45
2 messages
Condensateur changé, plus de soucis de vanne 4 voies.

Bien prévoir un fer à souder qui chauffe fort, obligé de mettre à 450 degrés pour pouvoir faire chauffer l'étain et enlever le condo. Fer à gaz pas assez puissant, heureusement que j'ai trouver de quoi me dépanner.
Merci à tous pour cette astuce qui aurait pu tourner au cauchemar.

Disponible pour celui ou celle qui veut plus de renseignements.
21 juin 2024 à 08:29
Réponse 24 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

auxense
Membre inscrit
auxense
1 message
Bonsoir.

Ma Chaudière Visio Condensation Hydromotrix de 2020 m'a affiché 4 messages consécutifs :
Anomalie vanne auto zéro, puis Anomalie DB air, puis anomalie Vanne 4 voies.
je n'ai ni eau chaude, ni chauffage.

J'ai commandé une nouvelle carte pour tester (que je pouvais renvoyer).
Ça ne change rien. le soucis ne proviendrai donc ni de la carte ni du condensateur (que j'ai commandé pour en disposer au cas où).
J'ai démonté le moteur de la vanne. pour voir si il tourne (il ne se passe rien sur ce dernier. Puis ai tenter de tourner la nullement la vanne 4 voies, j'y arrive sans soucis (comme pour une neuve) elle possède bien ses butées.
J'aurai voulu tester le moteur, mais comment faire ?
Il s'agit de ce modèle F3AA40524 .
Quelqu'un a t il la solution ? merci par avance.
17 octobre 2024 à 17:05
Réponse 25 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Ghani95
Membre inscrit
Ghani95
1 message
Bonjour.

J'ai le même problème sur ma chaudière hydroconfort : voyant stop et bruit de claquement.
En lisant sur le forum, je vais tenter le remplacement de ce fameux condensateur.
Je suis intéressé par votre condensateur, pourriez-vous me le fournir s'il vous plaît ?
Je peux me déplacer pour le chercher.
Merci pour vos conseils.
18 novembre 2024 à 02:48
Réponse 26 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

hydro78viro
Membre inscrit
hydro78viro
1 message
Bonjour.

Problème identique (voyant stop vert clignotant)
Résolu ce jour grâce à ce forum et principalement à ceux d'entre vous qui ont apportés la solution.
Condo C20.
Remplacement aisé, le plus long étant de débrancher les différents connecteurs.
Merci encore.
28 novembre 2024 à 12:13
Réponse 27 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
28 novembre 2024 à 12:41
Réponse 28 forum dépannage chaudières

Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix

Olivier5781
Membre inscrit
Olivier5781
1 message
Bonjour.
Merci pour toutes ces informations.

J'avais les même symptômes, anomalie vanne 4 voies, le moteur qui avait un peu de mal, il vibrait et mettais un temps fou a faire son travail.
J'ai remplacé le condensateur C20 et tout est rentré dans l'ordre.
Chaudière Frisquet Hydromotrix Cond 20 Visio - 10 ans.

Petit bémol :
La panne est survenue un jeudi matin en hiver...
Je me suis empressé de commander un condensateur sur le site ma carte électronique avant 9h, afin d'être sûr d'avoir le condensateur au plus tard le samedi. Pour info, ils vendent le condensateur 1,90 euros + 4,90 euros de frais de port.

Pour 5 euros de Frais de port, ils ont traité ma commande le vendredi matin après que je leur ai téléphoné...
Sérieusement, mettre un condensateur dans une enveloppe et la déposer à la poste avec les autres commandes, c'est pas possible le jour même ??? Autant vous dire que je suis vraiment déçu du temps de traitement de la commande ; et vu qu'il faisait de plus en plus froid, j'ai du commander un autre condensateur sur AMZ... qui m'a livré le dimanche.

Conclusion, si vous commandez chez "ma carte électronique" ne soyez pas pressé pour le délais de livraison..
NB: il y a d'autres sites où les condensateurs sont encore moins chère et peut-être plus sérieux.

Pour finir, encore un grand Merci au Forum et aux membres qui m'ont permis de réparer ma chaudière en un temps record (hors livraison).
30 janvier 2025 à 09:12

Proposer une réponse à Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 2. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°23516 : Bonjour. Depuis hier j'ai la fameuse anomalie 4 voies sur une chaudière Frisquet Hydromotrix 20 condensation. La LED stop clignote, je n'ai ni ECS ni chauffage. En fouillant sur le net et notamment sur ce forum (voir...
  • 3. Anomalie vanne 4 voie et pièces détachées chaudière Frisquet
    N°22616 : Bonjour. Problème anomalie vanne 4 voie. Le chauffagiste m'a proposé de changer le boîtier électrique (carte) et le moteur en même temps. Ça me coûte une fortune. Du coup, j'aimerais savoir comment trouver les...
  • 4. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet
    N°21177 : Bonjour. Je vois apparaître un message "Anomalie vanne 4 voies" sur chaudière Frisquet Prestige Condensation 45kW de 2012. Plus d'eau chaude ni de chauffage. Le technicien va venir demain mais je n'y connais rien. La...
  • 5. Problème vanne 4 voies chaudière Hydromotrix Frisquet
    N°20834 : Bonjour. J'ai un problème de message d'erreur sur une chaudière à condensation Frisquet Hydromotrix A4AB25020. Pouvez-vous m'envoyer la photo et la référence du condensateur à changer sur la carte. Par avance un grand...
  • 6. Chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio System ne chauffe pas
    N°15709 : Bonsoir, Au secours, pourquoi ma chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio System à cheminée ne chauffe pas les radiateurs quand la température avoisine les zéro degrés, voire moins ? Au début, j'entends une série de ...
  • 7. Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?
    N°18771 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Frisquet Hydromotrix Evolution 25kW de 2010. Actuellement l'eau chaude est préparée par un vieux ballon atlantique, gigantesque, vieux, énergivore... Je...
  • 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 9. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
    N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
  • 10. Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet
    N°19941 : Bonjour En faisant réaliser une intervention à mon domicile, la personne m'a installé aussi mon thermostat Netatmo sur ma chaudière Hydroconfort 80.450 Classic 23kW. Je ne connais pas la date de fabrication, mais ça me...
>>> Résultats suivants pour : Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite