Bonjour.
Voilà j'ai fait construire une maison neuve, et j'ai fait installer une chaudière gaz condensation pour le chauffage du plancher chauffant du RDC et des Radiateurs Haute température à l’étage et sous-sol ainsi que l'ECS.
Je n'arrive pas du tout à régler cette installation, j'ai besoin d'un professionnel, car malgré mon bon niveau de compréhension des notices techniques, ou des appel à De-Dietrich SAV il y a beaucoup de contradiction.
Malheureusement mon installateur a déposé le bilan, je vais vous décrire mon installation et mes problèmes.
Mon installation :
MATÉRIEL:
- Chaudière De-Dietrich Innovens MCA 25 BS130 (avec ballon de 130L)
- Module hydraulique avec pompe à indice pour 1 circuit avec V3V (pour PCBT)
- Module hydraulique avec pompe à indice pour 1 circuit direct (pour circuit Haute Température)
- Bouteille de découplage 60/60-1
- Circuit PCBT Nourrice Rehau et tube PCBT dans la chape de marque Rehau
- Circuit Radiateur Haute Température Nourrice Rehau (idem PCBT) et Tube multicouche PBtube Diam 16mm Radiateur HT de marque Finimetal avec tête Thermostatique Danfoss manuel
- Sonde FM52 pour circuit PCBT
- Pas de sonde pour circuit HT
- Sonde Extérieur pour chaudière
- Sonde de Départ PCBT.
CONFIGURATION :
- Chaudière et toute installation au Sous-sol dans une chaufferie dédiée
- 3 Radiateurs HT au sous-sol (Sur Nourrice HT du Sous-sol)
- 9 boucles de PCBT au RDC (Éclaté en 2 nourrices PCBT de 6 circuits et 3 circuits)
- 4 Radiateurs HT au 1er Étage (Sur nourrice HT Étage)
- 2 Radiateurs HT au 2eme Étage (Sur nourrice HT sous-sol)
Mon Isolation :
- Isolation ITE et sous bassement de maison de 160mm de polystyrène Graphique + 45mm de fibre de bois intérieur => R de 5
- Isolation du toit 300mm de fibre de bois Steico => R de 8.
Mes problèmes :
PROBLÈME 1 :
Je n'arrive pas du tout à avoir une température stable au RDC avec le PCBT, avec la température qui varie dehors en ce moment surtout avec les températures négatives, il fait trop chaud des fois et trop froid des fois.
J'ai pourtant calibré la sonde de température FM52 du Circuit PCBT pour être réelle avec un vrai thermomètre.
Mais lorsque même la mesure sonde PCBT est de 22°C lu sur l'afficheur de la chaudière dans le menu "mesures", alors que je demande 21°C en température de confort pour le PCBT ma chaudière continue de chauffer et la température arrive à 22,4°C.
Je vous donne un peu les réglages que m'a conseillé de mettre De Dietrich après mon appel, mais je ne les ai pas trouvé très aimable et à l'écoute, je suis peut-être mal tombé ce jour là ?
Pente Circuit A (HT) = 1,5
Pente Circ B (PCBT) = 0,7
Infl.S.AMB.B (PCBT)= 3
DEC.CHAUD/V3V = 0.0
MAX CHAUD = 80°C
MAX CIRCUIT A (HT) = 70°
MAX CIRCUIT B (PCBT) = 45°
HORS GEL EXT = 3°C
TEMP PRIM ECS = 65°C
Inertie Bâtiment = 3
NUIT = Abaissement
Anticipation B (PCBT) = 0,5
Anticipation A (HT) = 0,5
ADAPT = BLOQUÉE
ETE/HIVER = 20°C
ANTIGEL AMB B (PCBT) = 17°C
Max puiss chauf = 25kW
Max puiss ECS = 25kW
PROBLÈME 2 :
Autre petit souci moins grave, j'ai au RDC une pièce que j'aimerais avoir 1°C de plus que les autres c'est un bureau avec une porte bien sûr qui possède une boucle de PCBT j'ai essayé de dévisser le réglage de débit de la nourrice Rehau pour augmenter le débit mais cela ne change rien pourtant le débit visuel est bien plus élevé.
Merci pour votre aide, je suis dans le 73 (vers Chambéry) si un pro est capable de me régler ça, j'accepte avec plaisir.
Merci pour vos conseils.
Voilà j'ai fait construire une maison neuve, et j'ai fait installer une chaudière gaz condensation pour le chauffage du plancher chauffant du RDC et des Radiateurs Haute température à l’étage et sous-sol ainsi que l'ECS.
Je n'arrive pas du tout à régler cette installation, j'ai besoin d'un professionnel, car malgré mon bon niveau de compréhension des notices techniques, ou des appel à De-Dietrich SAV il y a beaucoup de contradiction.
Malheureusement mon installateur a déposé le bilan, je vais vous décrire mon installation et mes problèmes.
Mon installation :
MATÉRIEL:
- Chaudière De-Dietrich Innovens MCA 25 BS130 (avec ballon de 130L)
- Module hydraulique avec pompe à indice pour 1 circuit avec V3V (pour PCBT)
- Module hydraulique avec pompe à indice pour 1 circuit direct (pour circuit Haute Température)
- Bouteille de découplage 60/60-1
- Circuit PCBT Nourrice Rehau et tube PCBT dans la chape de marque Rehau
- Circuit Radiateur Haute Température Nourrice Rehau (idem PCBT) et Tube multicouche PBtube Diam 16mm Radiateur HT de marque Finimetal avec tête Thermostatique Danfoss manuel
- Sonde FM52 pour circuit PCBT
- Pas de sonde pour circuit HT
- Sonde Extérieur pour chaudière
- Sonde de Départ PCBT.
CONFIGURATION :
- Chaudière et toute installation au Sous-sol dans une chaufferie dédiée
- 3 Radiateurs HT au sous-sol (Sur Nourrice HT du Sous-sol)
- 9 boucles de PCBT au RDC (Éclaté en 2 nourrices PCBT de 6 circuits et 3 circuits)
- 4 Radiateurs HT au 1er Étage (Sur nourrice HT Étage)
- 2 Radiateurs HT au 2eme Étage (Sur nourrice HT sous-sol)
Mon Isolation :
- Isolation ITE et sous bassement de maison de 160mm de polystyrène Graphique + 45mm de fibre de bois intérieur => R de 5
- Isolation du toit 300mm de fibre de bois Steico => R de 8.
Mes problèmes :
PROBLÈME 1 :
Je n'arrive pas du tout à avoir une température stable au RDC avec le PCBT, avec la température qui varie dehors en ce moment surtout avec les températures négatives, il fait trop chaud des fois et trop froid des fois.
J'ai pourtant calibré la sonde de température FM52 du Circuit PCBT pour être réelle avec un vrai thermomètre.
Mais lorsque même la mesure sonde PCBT est de 22°C lu sur l'afficheur de la chaudière dans le menu "mesures", alors que je demande 21°C en température de confort pour le PCBT ma chaudière continue de chauffer et la température arrive à 22,4°C.
Je vous donne un peu les réglages que m'a conseillé de mettre De Dietrich après mon appel, mais je ne les ai pas trouvé très aimable et à l'écoute, je suis peut-être mal tombé ce jour là ?
Pente Circuit A (HT) = 1,5
Pente Circ B (PCBT) = 0,7
Infl.S.AMB.B (PCBT)= 3
DEC.CHAUD/V3V = 0.0
MAX CHAUD = 80°C
MAX CIRCUIT A (HT) = 70°
MAX CIRCUIT B (PCBT) = 45°
HORS GEL EXT = 3°C
TEMP PRIM ECS = 65°C
Inertie Bâtiment = 3
NUIT = Abaissement
Anticipation B (PCBT) = 0,5
Anticipation A (HT) = 0,5
ADAPT = BLOQUÉE
ETE/HIVER = 20°C
ANTIGEL AMB B (PCBT) = 17°C
Max puiss chauf = 25kW
Max puiss ECS = 25kW
PROBLÈME 2 :
Autre petit souci moins grave, j'ai au RDC une pièce que j'aimerais avoir 1°C de plus que les autres c'est un bureau avec une porte bien sûr qui possède une boucle de PCBT j'ai essayé de dévisser le réglage de débit de la nourrice Rehau pour augmenter le débit mais cela ne change rien pourtant le débit visuel est bien plus élevé.
Merci pour votre aide, je suis dans le 73 (vers Chambéry) si un pro est capable de me régler ça, j'accepte avec plaisir.
Merci pour vos conseils.
10 janvier 2021 à 14:45