Chaudière Chappée faible pression eau chaude
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23097
Question Forum Chauffage : Chaudière Chappée faible pression eau chaude
Bonjour.
J'ai fait changer ma vieille chaudière qui fonctionnait normalement mais qui a rendu l'âme. On m'a remplacée par une Chappée Initia + HTE 2.25.
Quelques temps après, j'ai remarqué une plus faible pression d'eau chaude. Je l'ai signalé à l'installateur à distance qui m'a dit que l'adoucisseur (installé entre le changement de chaudières) entraînait une perte de charge.
J'ai fait démonter l'adoucisseur pour tester les débits d'eau froide et d'eau chaude avec et sans l'appareil : rien ne change (au passage, rien d'anormal en pression d'eau froide).
J'ai fait intervenir un plombier qui a fait plein de tests et qui m'a dit qu'il n'y avait rien dans le réseau (du moins dans le montage et les raccordements, car comme il l'a précisé "avant vous n'aviez pas de problème" donc ça ne peut venir que de votre chaudière). Il a fait plein de tests sur la chaudière et m'a dit ne voir rien de particulier, la chaudière ayant à peine plus d'un an. Lui m'a dit qu'il ne comprenait pas, tout allait bien. Il suspecte une pièce avec des filtres dans la chaudière. Il aimerait les faire sauter mais préfère ne pas s'y aventurer ne connaissant pas particulièrement le modèle.
Donc, on ne sait absolument pas d'où cela peut venir.
Pour info, la chaudière est censée délivrer 10,5 litres/minute en eau chaude, elle n'en délivre que 5,6 litres.
Mystère.
J'ai fait changer ma vieille chaudière qui fonctionnait normalement mais qui a rendu l'âme. On m'a remplacée par une Chappée Initia + HTE 2.25.
Quelques temps après, j'ai remarqué une plus faible pression d'eau chaude. Je l'ai signalé à l'installateur à distance qui m'a dit que l'adoucisseur (installé entre le changement de chaudières) entraînait une perte de charge.
J'ai fait démonter l'adoucisseur pour tester les débits d'eau froide et d'eau chaude avec et sans l'appareil : rien ne change (au passage, rien d'anormal en pression d'eau froide).
J'ai fait intervenir un plombier qui a fait plein de tests et qui m'a dit qu'il n'y avait rien dans le réseau (du moins dans le montage et les raccordements, car comme il l'a précisé "avant vous n'aviez pas de problème" donc ça ne peut venir que de votre chaudière). Il a fait plein de tests sur la chaudière et m'a dit ne voir rien de particulier, la chaudière ayant à peine plus d'un an. Lui m'a dit qu'il ne comprenait pas, tout allait bien. Il suspecte une pièce avec des filtres dans la chaudière. Il aimerait les faire sauter mais préfère ne pas s'y aventurer ne connaissant pas particulièrement le modèle.
Donc, on ne sait absolument pas d'où cela peut venir.
Pour info, la chaudière est censée délivrer 10,5 litres/minute en eau chaude, elle n'en délivre que 5,6 litres.
Mystère.
20 mars 2023 à 20:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Chappée faible pression eau chaude
Bonjour.
Cette chaudière, si elle est alimentée normalement en eau froide, est limitée par une pastille régulant le débit maximum à 14.9 litre/h pour une élévation de température de l'eau froide de 30°C.
Si vous ne mesurez pas ce débit, il faut voir la pression et le débit de l'alimentation en eau froide de votre logement : avez-vous un réducteur de pression ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette chaudière, si elle est alimentée normalement en eau froide, est limitée par une pastille régulant le débit maximum à 14.9 litre/h pour une élévation de température de l'eau froide de 30°C.
Si vous ne mesurez pas ce débit, il faut voir la pression et le débit de l'alimentation en eau froide de votre logement : avez-vous un réducteur de pression ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2023 à 19:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Chappée faible pression eau chaude
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Peut-on enlever cette pastille ?
Les valeurs que j'ai donné ont été mesurées en production d'eau chaude.
J'ai effectivement un réducteur de pression positionné directement en arrivée générale d'eau, puis un adoucisseur, et enfin la chaudière.
Je précise que j'ai fait les tests sans l'adoucisseur pour vérifier la production d'eau chaude et elle est identique.
Pense-vous qu'il faudrait mesurer la pression d'eau froide au manomètre ?
Merci.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Peut-on enlever cette pastille ?
Les valeurs que j'ai donné ont été mesurées en production d'eau chaude.
J'ai effectivement un réducteur de pression positionné directement en arrivée générale d'eau, puis un adoucisseur, et enfin la chaudière.
Je précise que j'ai fait les tests sans l'adoucisseur pour vérifier la production d'eau chaude et elle est identique.
Pense-vous qu'il faudrait mesurer la pression d'eau froide au manomètre ?
Merci.
27 mars 2023 à 10:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Chappée faible pression eau chaude
J'ai bien un réducteur de pression oui.
Faudrait-il tester la pression d'entrée en eau froide ?
L'installateur de l'adoucisseur (et du réducteur me disait régler à 3.5 bar pour un réseau Chappée à 4 bar en général)
Et cette pastille... peut-on l'enlever ?
Faudrait-il tester la pression d'entrée en eau froide ?
L'installateur de l'adoucisseur (et du réducteur me disait régler à 3.5 bar pour un réseau Chappée à 4 bar en général)
Et cette pastille... peut-on l'enlever ?
27 mars 2023 à 10:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Chappée faible pression eau chaude
J'ai installé un manomètre et je suis entre 3 et 3,5 bars au niveau du réducteur de pression.
L'hypothèse est d'augmenter la pression sans endommager la chaudière, évidemment...
L'hypothèse est d'augmenter la pression sans endommager la chaudière, évidemment...
24 avril 2023 à 21:43