Problème ECS chaudière Chaffoteaux inoa 25ff
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23096
Question Forum Chauffage : Problème ECS chaudière Chaffoteaux inoa 25ff
Bonjour à vous.
J'ai une problématique de température d'ECS très variable à l'utilisation avec une chaudière Chaffoteaux inoa 25ff.
Lorsque je définis une température, la chaudière coupe le brûleur qui chauffe le circuit fermé quand l'échangeur atteint à peu près 7 degré de plus que la température souhaité (paramètre 253 à 1 de la chaudière).
A ce moment, la reprise est trop lente et l'eau sous la douche perd plus de 12° et on se prend des chauds / froids toutes les 20 secondes.
Si je retire la possibilité de coupé le brûleur lors de l'ecs (paramètre 253 à 0), au bout de 5 minutes, on peux faire cuire des œufs sous la douche :/
J'ai cette problématique depuis peu lorsque celle-ci est tombée en panne et qu'une entreprise est venu changer d'abord l'électrode qui n'allumait plus le gaz et mettait la chaudière en erreur.
Puis ils ont changé la pompe avec son filtre, l'échangeur à plaque, la vanne v3v et la carte mère...
Impossible pour moi de trouver l'élément qui est en cause mais j'ai nettoyé de mon côté le débistat et vérifier son fonctionnement dans le menu de maintenance de la chaudière.
Concernant la nouvelle carte mère, comme la pompe, ce sont des pièces adaptables ariston que j'ai reréglé avec les données constructeurs avec la spécification du gaz entrant.
L'entreprise qui est intervenu 6 fois me dit que tout ceci est dû au calcaire...
Ceci en moins de 7 jours, ce qui me semble peu probable mais sans le mousseur du robinet et le débit ECS à fond (~4 litres/minute) sans tirer d'eau froide, ils arrivent à avoir une eau à 60-65 degré constant mais quid de la douche dans ces conditions... Impossible sans ajouter d'eau froide.
Je n'ai que des robinets standards avec 2 robinets: 1 eau chaude et 1 eau froide.
A noter aucun problème sur la partie chauffage et lors de l'utilisation de l'ECS, aucune sortie d'eau chaude dans le conduit du chauffage.
Juste le maintien à une température de l'échangeur à plaque impossible... avec les 2 capteurs de températures fonctionnels (vérifier dans le menu maintenance (menu 831 & 832, je n'ai pas de capteur de température ECS pour le 833)
Je vous remercie pour votre aide.
Thorg
J'ai une problématique de température d'ECS très variable à l'utilisation avec une chaudière Chaffoteaux inoa 25ff.
Lorsque je définis une température, la chaudière coupe le brûleur qui chauffe le circuit fermé quand l'échangeur atteint à peu près 7 degré de plus que la température souhaité (paramètre 253 à 1 de la chaudière).
A ce moment, la reprise est trop lente et l'eau sous la douche perd plus de 12° et on se prend des chauds / froids toutes les 20 secondes.
Si je retire la possibilité de coupé le brûleur lors de l'ecs (paramètre 253 à 0), au bout de 5 minutes, on peux faire cuire des œufs sous la douche :/
J'ai cette problématique depuis peu lorsque celle-ci est tombée en panne et qu'une entreprise est venu changer d'abord l'électrode qui n'allumait plus le gaz et mettait la chaudière en erreur.
Puis ils ont changé la pompe avec son filtre, l'échangeur à plaque, la vanne v3v et la carte mère...
Impossible pour moi de trouver l'élément qui est en cause mais j'ai nettoyé de mon côté le débistat et vérifier son fonctionnement dans le menu de maintenance de la chaudière.
Concernant la nouvelle carte mère, comme la pompe, ce sont des pièces adaptables ariston que j'ai reréglé avec les données constructeurs avec la spécification du gaz entrant.
L'entreprise qui est intervenu 6 fois me dit que tout ceci est dû au calcaire...
Ceci en moins de 7 jours, ce qui me semble peu probable mais sans le mousseur du robinet et le débit ECS à fond (~4 litres/minute) sans tirer d'eau froide, ils arrivent à avoir une eau à 60-65 degré constant mais quid de la douche dans ces conditions... Impossible sans ajouter d'eau froide.
Je n'ai que des robinets standards avec 2 robinets: 1 eau chaude et 1 eau froide.
A noter aucun problème sur la partie chauffage et lors de l'utilisation de l'ECS, aucune sortie d'eau chaude dans le conduit du chauffage.
Juste le maintien à une température de l'échangeur à plaque impossible... avec les 2 capteurs de températures fonctionnels (vérifier dans le menu maintenance (menu 831 & 832, je n'ai pas de capteur de température ECS pour le 833)
Je vous remercie pour votre aide.
Thorg
20 mars 2023 à 19:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème ECS chaudière Chaffoteaux inoa 25ff
Bonjour.
Si vous n'avez que 4 litres/minutes de débit, uniquement en ECS, à votre robinetterie de douche ouvert en grand, ce n'est pas normal : vous devriez avoir environ 12.5 litres/minutes pour une élévation de l'eau froide de 30°C.
Comme les nombreuses pièces remplacées n'apportent pas de solutions, leur remplacement n'était pas nécessaires.
Par contre si votre prestataire est intervenu (depuis l'origine) pour cette panne et qu'il ne vous apporte aucune solution il faut lui rappeler qu'il a une obligation de résultat : vous a-t-il fait un devis avant d'intervenir ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous n'avez que 4 litres/minutes de débit, uniquement en ECS, à votre robinetterie de douche ouvert en grand, ce n'est pas normal : vous devriez avoir environ 12.5 litres/minutes pour une élévation de l'eau froide de 30°C.
Comme les nombreuses pièces remplacées n'apportent pas de solutions, leur remplacement n'était pas nécessaires.
Par contre si votre prestataire est intervenu (depuis l'origine) pour cette panne et qu'il ne vous apporte aucune solution il faut lui rappeler qu'il a une obligation de résultat : vous a-t-il fait un devis avant d'intervenir ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2023 à 19:33
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème ECS chaudière Chaffoteaux inoa 25ff
Bonsoir Mario.
J'ai effectivement la même idée que vous, il faut 1 bar pour environ 12 litres/minute mais le compte n'y est pas...
Je vais faire une mesure en dehors du débistat de la chaudière pour le vérifier.
Je suis en appartement au rdc d'un immeuble de 5 étages et j'ai essayé de demander à des voisins et l'un d'entre eux aurait des problèmes de débit au 4ème étage.
Concernant les pièces, le prestataire est intervenu depuis l'origine mais au départ pour une erreur de flamme éteinte puis après le changement des électrodes, il semble, normal pour eux, que la carte mère dysfonctionne.
Puis à cela, c'est suivi le changement des autres pièces qui ne semblent effectivement pas être en cause à part la v3v qui avait tendance à laisser passer le circuit de chauffe partir dans les radiateurs.
Ce qui pourrait expliquer que cette problématique est désormais visible.
L'entreprise de maintenance ne veut plus se déplacer, me reste à trouver la panne.
Elle se moque de l'obligation de résultat en disant que c'est un mystère pour eux et le calcaire apparu en moins de 7 jours les réconforte dans leur idée.
Heureusement que toutes les pièces sont prises dans le contrat de maintenance de l'office d'immeuble sinon j'en serais à 2 fois le prix de la chaudière car ce ne sont pas les premières pièces changées en 5 ans...
En sommes, je vais valider mon débit, vérifier qu'il n'existe pas de fuite puis, le cas échéant, demander à la ville (Paris) des recherches sur ce débit vraiment trop bas mais ça va durer
N'existe-t-il pas un moyen du côté de la chaudière pour baisser sa puissance afin de tenir sur 4l/mn en attendant ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Thorg
J'ai effectivement la même idée que vous, il faut 1 bar pour environ 12 litres/minute mais le compte n'y est pas...
Je vais faire une mesure en dehors du débistat de la chaudière pour le vérifier.
Je suis en appartement au rdc d'un immeuble de 5 étages et j'ai essayé de demander à des voisins et l'un d'entre eux aurait des problèmes de débit au 4ème étage.
Concernant les pièces, le prestataire est intervenu depuis l'origine mais au départ pour une erreur de flamme éteinte puis après le changement des électrodes, il semble, normal pour eux, que la carte mère dysfonctionne.
Puis à cela, c'est suivi le changement des autres pièces qui ne semblent effectivement pas être en cause à part la v3v qui avait tendance à laisser passer le circuit de chauffe partir dans les radiateurs.
Ce qui pourrait expliquer que cette problématique est désormais visible.
L'entreprise de maintenance ne veut plus se déplacer, me reste à trouver la panne.
Elle se moque de l'obligation de résultat en disant que c'est un mystère pour eux et le calcaire apparu en moins de 7 jours les réconforte dans leur idée.
Heureusement que toutes les pièces sont prises dans le contrat de maintenance de l'office d'immeuble sinon j'en serais à 2 fois le prix de la chaudière car ce ne sont pas les premières pièces changées en 5 ans...
En sommes, je vais valider mon débit, vérifier qu'il n'existe pas de fuite puis, le cas échéant, demander à la ville (Paris) des recherches sur ce débit vraiment trop bas mais ça va durer

N'existe-t-il pas un moyen du côté de la chaudière pour baisser sa puissance afin de tenir sur 4l/mn en attendant ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Thorg
26 mars 2023 à 21:08
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème ECS chaudière Chaffoteaux inoa 25ff
Bonsoir.
J'ai procédé à la vérification de mon débit au robinet en ECS et lors de mon précédent relevé, j'avais oublié de retirer le mousseur : qui divise par deux le débit.
Au final, je suis à un peu plus de 9 litres par minute que ce soit au robinet proche de la chaudière (sans mousseur
) et le même débit sur le robinet de la douche (il ne possède pas de mousseur).
Concernant l'eau froide, je suis à 12 litres par minute.
J'aurais tendance à dire que ces valeurs semblent correctes pour avoir un fonctionnement nominal.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance.
Cordialement.
Thorg
J'ai procédé à la vérification de mon débit au robinet en ECS et lors de mon précédent relevé, j'avais oublié de retirer le mousseur : qui divise par deux le débit.
Au final, je suis à un peu plus de 9 litres par minute que ce soit au robinet proche de la chaudière (sans mousseur

Concernant l'eau froide, je suis à 12 litres par minute.
J'aurais tendance à dire que ces valeurs semblent correctes pour avoir un fonctionnement nominal.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance.
Cordialement.
Thorg
27 mars 2023 à 19:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage
- N°20018 : Bonsoir. L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème. Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les...
- 2. Chaudière Chaffoteaux Inoa 25FF fait un bruit de ferraille
- N°21707 : Bonjour à tous. Depuis quelques jours ma chaudière Chaffoteaux Inoa 25FF fait un bruit de ferraille durant quelques minutes lorsqu'on appelle l'eau chaude puis le bruit disparaît. J'ai l'impression que ce bruit n'existe pas...
- 3. Problème pression chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra
- N°22062 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps ma chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra monte en pression ce qui fait se déclencher la vanne de sécurité. Du coup, elle tombe en erreur P108 car la pression chute suite à...
- 4. Notice boitier régulation Chaffoteaux & Maury Inoa 24 VMC
- N°15301 : Bonjour, Je viens vers vous afin de savoir où trouver la notice du régulateur d'ambiance Chaffoteaux et Maury associé à une chaudière murale INOA 24VMC. Je joins les photos ci-après. Actuellement nous avons une...
- 5. Problème chauffage chaudière Chaffoteaux inoa evo 25 FF
- N°20036 : Bonjour. Je dispose une chaudière Chaffoteaux inoa evo 25FF La chaudière fonctionne parfaitement pour eau chaude au robinet. Mais quand elle se met en route pour le chauffage le brûleur se coupe après 30 secondes puis...
- 6. Problème chaudière Chaffoteaux Inoa 25 CF bouton bloqué
- N°17238 : Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux Inoa 25 CF. J'ai le bouton de chauffage sur 0, et j'ai basculé le bouton d'ECS sur 0, ce qui a mis la chaudière hors gel. L'affichage indique PrT. Le bouton d'ECS est bloqué sur 0...
- 7. Mélange ECS et chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green
- N°20449 : Bonjour, Ayant emménagé depuis peu (oct 2019), nous rencontrons un dysfonctionnement concernant l'eau chaude sanitaire depuis trois semaines environ sur une chaudière murale de marque Chaffoteaux modèle Urbia Green 25 FF N,...
- 8. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 9. Problème de chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF
- N°18585 : Bonjour. J'ai installé une chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF qui a parfaitement fonctionné 3 ans en alimentant 2 nourrices de chauffage au sol 6 circuits en rdc et 3 circuits à l'étage (villa 90 + 40 m²). Depuis...
- 10. Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
- N°12855 : Bonjour, j'ai une chaudière Niagara C Green Chaffoteaux toute neuve qui me met un message erreur "perte d'ionisation du brûleur". Que faire car plus de chauffage ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite