Bonjour.

Je dois intervenir sur le départ et le retour d'eau de ma chaudière à fioul.
Sur mon circuit, le départ est en acier galva, puis du cuivre vers les radiateurs, puis de l'acier noir pour le retour d'eau et une petite section cuivre jusqu'à la chaudière. J'ai des radiateurs en fonte et en aluminium.
Je compte remplacer les aluminiums par de la fonte.

D'après mes recherches, le mieux est de ne pas mélanger les métaux, mais je ne compte pas refaire toute l'installation. Il faudra donc que je fasse avec ce mix ! Quels types de raccords choisir pour refaire mon installation de départ ? Je dois impérativement mettre des raccords en acier galvanisé, ou est-ce que je peux mettre des raccords en acier noir ? Quid des équipements que je voudrais placer sur le départ d'eau chaude (dégazeur notamment...) que l'on ne trouve qu'en laiton ?
20 mars 2023 à 23:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Mélange métaux sur une installation chauffage

titAstucieuZ
Membre inscrit
titAstucieuZ
41 messages
Vraiment, personne pour m'éclairer ?

Voici une photo de la section à refaire.
Le tube de retour (en acier noir, si je ne m'abuse...) est bien endommagé au niveau du coude.
Je me demande si c'est parce qu'il a été chauffé (certainement à rouge pour être cintré de la sorte) ou si cela pourrait venir d'un phénomène de pile.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
mélange métaux sur installation chauffagemélange métaux sur installation chauffage

21 mars 2023 à 22:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Mélange métaux sur une installation chauffage

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Votre question est du ressort d'un chauffagiste très expérimenté. Il faudrait donc contacter le vôtre s'il manipule ces produits..
Sur la photo de droite on voit un coude qui a dû être chauffé et est oxydé. Un coup de peinture lui donnerait un air de neuf.
Bien des installations, et pas des petites, utilisent ces matériaux.
Chez un proche un chauffagiste a remplacé un morceau de tube acier oxydé non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur suite à une humidité anormale d'un isolant dans lequel il était enfoui, par du cuivre. Il ne s'est pas posé de question.
A part cela, attendons quand même d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.
27 mars 2023 à 09:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Mélange métaux sur une installation chauffage

titAstucieuZ
Membre inscrit
titAstucieuZ
41 messages
Merci GL de ne pas me laisser seule sur ce post ! smile
27 mars 2023 à 22:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Mélange métaux sur une installation chauffage

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour titAstucieuZ.

Je ne connais personne dans ce milieu, c'est pour cela que les chauffagistes spécialisés et formés doivent savoir.
On voit beaucoup de grosses installations de chauffage de bâtiments avec de gros tubes emmaillotés dans de l'isolant blanc très épais. On se doute bien qu'à l'intérieur il n'y a pas de cuivre.

L'avis personnel est que vous faites comme vous le sentez sans vous préoccuper d'une corrosion éventuelle qui, de toute façon, n'est pas près d'avoir des conséquences lourdes.

C'est juste une installation de chauffage domestique, pas de nucléaire ni laiterie ni chimie industrielle.

Les chauffagistes désembouent régulièrement les installations, celles-ci étant corrodées de l'intérieur par les gaz issus de H2O, c'est une contrainte connue, mais qui ne conduit pas à des changements de tubes ferreux.

Si vous allez chez les grossistes en matériels sanitaires vous pourrez y rencontrer au comptoir des professionnels du chauffage et leur poser la question.

Cordialement.
28 mars 2023 à 09:17
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Mélange métaux sur une installation chauffage

titAstucieuZ
Membre inscrit
titAstucieuZ
41 messages
Mais je me renseigne auprès de pro et des fournisseurs. Je commence à bien connaître le comptoir du Wendel près de chez moi mais, même eux, ne s'entendent pas sur ce sujet! Les avis divergent....Tout comme ceux des plombiers. Un me dit avoir vu tout un réseau rongé par la corrosion en 3 ans juste parce qu'un raccord laiton avait été installé. Un autre me dit que la corrosion galvanique est de la foutaise.

Mais je vais certainement faire cette intervention sans trop me préoccuper d'une éventuelle corrosion galvanique (qui ne devrait pas avoir de conséquences à court ou moyen terme).
Mon installation est bien comme ça depuis des années et il ne semble pas y avoir de souci particulier.
Je vais probablement rester sur mon idée de départ et utiliser de l'acier noir là où il y a du galva. Par précaution, je préfère éviter d'intercaler l'acier et le laiton.
En tout cas, merci GL pour vos réponses. smile
Je suis ravie d'obtenir une réponse encourageante de votre part. Si ma mémoire est bonne, nous avions déjà échangé sur un sujet d'électricité il y a longtemps. J'avais un problème d'équilibrage de phases ou de télérupteurs il me semble et vous aviez tout fait pour me dissuader de le faire moi-même !
28 mars 2023 à 22:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Mélange métaux sur une installation chauffage

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Ah oui, je vois que vous avez posé une question de chauffage en janvier 2023 et personne n'avait répondu.
Je m'y suis mis cette fois ci, mais sans grande efficacité, juste pour que vous soyez un peu tranquille comme je le serais.
Un réseau rongé en 3 ans ! Bigre, et avec un malheureux raccord laiton (il faudrait des preuves). On n'en n'est pas encore à mettre des anodes en zinc comme sur les bateaux.
Le galvanisé se régénère de lui même en cas de corrosion. L'avantage du zinc. Cela s'explique en électrochimie.
Cordialement.
28 mars 2023 à 23:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 2. bruit tuyauterie installation chauffage
    N°6 : Chaudiére à condensation de haute qualité, radiateurs pour basses température NF, programmation par sonde extérieure-intérieure. Déception : à part les radiateurs du premier étage qui font entendre un chuintement acceptable...
  • 3. Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange
    N°6414 : Bonjour, Depuis 1 an, je rencontre de nombreux problème sur ma chaudière neuve Chappée 45KW. Effectivement, depuis le début ça cogne dans le corps de chauffe (pas tout le temps) et elle s’arrête fréquemment, c'est-à-dire...
  • 4. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
  • 5. Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens
    N°19983 : Bonjour. Je suis équipé en chauffage sol rez de chaussée et étage d’une chaudière Modulens AGC 25 De Dietrich. Depuis 4 ans celle-ci tombe sans arrêt en panne. 4 échangeurs à plaque changés 3 cartes mères...
  • 6. Avis devis reçu installation pompe à chaleur
    N°5861 : Bonjour, je voudrais changer ma chaudière au fioul de 1974 pour une surface de 250 m2 par une pompe à chaleur de type air eau de marque Viessmann ou alors Stiebel Electron mais les devis reçus en Ile de France sont environ de...
  • 7. Installation vanne 4 voies motorisée
    N°7973 : Bonjour. Je possède une chaudière dite compacte (circulateur, vase expansion, etc... sont à l'intérieur), avec un départ eau et un retour avec entre les deux des radiateurs. A ce jour, la chaudière est pilotée par un...
  • 8. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
    N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans...
  • 9. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
    N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
  • 10. Branchement triple circuit plancher chauffant + radiateurs
    N°19487 : Bonjour. Possédant une chaudière murale Saunier Duval thema classic c25e. Je souhaiterais y brancher 3 circuits, 2 circuits plancher chauffant avec régulation séparé (deux circulateurs) et 1 circuit radiateur. Du coup,...
>>> Résultats suivants pour : Mélange métaux sur une installation chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite