Bonjour,
Voilà je possède une chaudière basse température qui va avoir 6 ans, et qui a un souci avec son ballon de réserve d'eau chaude sanitaire (100 litres).
Le problème est qu'à la sortie de ce ballon j'ai une vanne soupape de sécurité de couleur bleue, de laquelle s'échappe habituellement un tout petit peu d'eau, ça devait remplir un bidon de 5 litres une fois toutes les 2 semaines et il ne me semble pas que c'était de l'eau froide qui sortait.
Voilà mais le souci c'est que depuis hier ça coule à fond de ce tuyau, de quoi me remplir 5 litres en 1-2h, et c'est de l'eau très chaude.
J'ai appelé un dépanneur, qui cela dit ne m'a pas du tout inspiré confiance, il a voulu me faire remplacer un circulateur sur le circuit radiateur pour une vanne fermée !!!
Bref ce gentil jeune homme m'a dit que la soupape n'a rien et que ça doit être mon ballon d'eau chaude qui doit être bouché à cause du calcaire ce qui fait monter la pression et que la soupape s'ouvre une fois 7 bars atteint.
Je lui ai demandé si ce n'était pas possible de mettre un produit pour enlever le calcaire il m'a dit non ce n'est pas possible faut changer :(. Donc il va me faire un devis.
Voilà j'aurais 2 questions pour les spécialistes :
1) Est-il vraiment impossible de nettoyer ou vider le calcaire du ballon (intégré à la chaudière) ?
2) Connaissez-vous un site internet qui vendrait des ballons incorporés parce-que je ne trouve pas, à chaque fois je tombe sur des sites de cumulus extérieur ou de petite pièce mais pas de ballon ECS intégré et un ordre de prix s'il vous plait.
Je vous remercie tous par avance et suis dans l'impatience de voir vos réponses.
Voilà je possède une chaudière basse température qui va avoir 6 ans, et qui a un souci avec son ballon de réserve d'eau chaude sanitaire (100 litres).
Le problème est qu'à la sortie de ce ballon j'ai une vanne soupape de sécurité de couleur bleue, de laquelle s'échappe habituellement un tout petit peu d'eau, ça devait remplir un bidon de 5 litres une fois toutes les 2 semaines et il ne me semble pas que c'était de l'eau froide qui sortait.
Voilà mais le souci c'est que depuis hier ça coule à fond de ce tuyau, de quoi me remplir 5 litres en 1-2h, et c'est de l'eau très chaude.
J'ai appelé un dépanneur, qui cela dit ne m'a pas du tout inspiré confiance, il a voulu me faire remplacer un circulateur sur le circuit radiateur pour une vanne fermée !!!
Bref ce gentil jeune homme m'a dit que la soupape n'a rien et que ça doit être mon ballon d'eau chaude qui doit être bouché à cause du calcaire ce qui fait monter la pression et que la soupape s'ouvre une fois 7 bars atteint.
Je lui ai demandé si ce n'était pas possible de mettre un produit pour enlever le calcaire il m'a dit non ce n'est pas possible faut changer :(. Donc il va me faire un devis.
Voilà j'aurais 2 questions pour les spécialistes :
1) Est-il vraiment impossible de nettoyer ou vider le calcaire du ballon (intégré à la chaudière) ?
2) Connaissez-vous un site internet qui vendrait des ballons incorporés parce-que je ne trouve pas, à chaque fois je tombe sur des sites de cumulus extérieur ou de petite pièce mais pas de ballon ECS intégré et un ordre de prix s'il vous plait.
Je vous remercie tous par avance et suis dans l'impatience de voir vos réponses.
11 février 2014 à 20:41
Problème ballon d'eau chaude réponse 1
Problème ballon d'eau chaude chaudière sol Chappée Kalina gaz B23
Bonjour.
Pour répondre à votre première question. Si la soupape de sécurité laisse passer l'eau comme un robinet c'est que la soupape a lâché, il faut la changer.
Est-ce qu'il y a une trappe de visite sur le ballon, s'il y a une trappe de visite oui. Pour changer le ballon prendre les références de la chaudière et faire le tour des grossistes genre Fic Comtat et Allardet Richardson qui sont des grossistes pour les professionnels, ils ne devraient pas avoir de problème pour le commander. tina
Pour répondre à votre première question. Si la soupape de sécurité laisse passer l'eau comme un robinet c'est que la soupape a lâché, il faut la changer.
Est-ce qu'il y a une trappe de visite sur le ballon, s'il y a une trappe de visite oui. Pour changer le ballon prendre les références de la chaudière et faire le tour des grossistes genre Fic Comtat et Allardet Richardson qui sont des grossistes pour les professionnels, ils ne devraient pas avoir de problème pour le commander. tina
11 février 2014 à 22:03
Problème ballon d'eau chaude réponse 2
Invité

Problème ballon d'eau chaude chaudière sol Chappée Kalina gaz B23
Invité

Bonsoir,
Pas d'affolement ! Si c'est la soupape sanitaire qui lâche de façon anormale, c'est très certainement dû au réducteur de pression qui ne fait plus son effet (à condition qu'il y en ait un). Je commencerai par là ! Cordialement.
Pas d'affolement ! Si c'est la soupape sanitaire qui lâche de façon anormale, c'est très certainement dû au réducteur de pression qui ne fait plus son effet (à condition qu'il y en ait un). Je commencerai par là ! Cordialement.
11 février 2014 à 22:22
Problème ballon d'eau chaude réponse 3
Problème ballon d'eau chaude chaudière sol Chappée Kalina gaz B23
Bonsoir Murat,
Alors pour répondre à votre première question, non il n’est pas impossible de nettoyer le ballon.
En façade du ballon normalement se trouve une trappe de visite pour le détartrage (voir schéma hydraulique).
Pour la deuxième question faut voir directement chez Chappée / Baxi pour la référence de votre ballon, mais il serait vraiment bizarre qu’il faille le remplacer...
Avez-vous de la pression au robinet d’eau chaude ?
En attendant faites d’abord remplacer votre soupape de sécurité sanitaire.
Cordialement.
Flaschman.
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors pour répondre à votre première question, non il n’est pas impossible de nettoyer le ballon.
En façade du ballon normalement se trouve une trappe de visite pour le détartrage (voir schéma hydraulique).
Pour la deuxième question faut voir directement chez Chappée / Baxi pour la référence de votre ballon, mais il serait vraiment bizarre qu’il faille le remplacer...
Avez-vous de la pression au robinet d’eau chaude ?
En attendant faites d’abord remplacer votre soupape de sécurité sanitaire.
Cordialement.
Flaschman.
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 février 2014 à 22:27
Problème ballon d'eau chaude réponse 4
Problème ballon d'eau chaude chaudière sol Chappée Kalina gaz B23
Salutations.
Flashman, votre message me rassure beaucoup :D
Oui j'ai la pression suffisante dans mes robinets en eau chaude. Le dépanneur m'a dit la soupape est bonne parce-qu'elle ne fuit pas quand la chaudière ne tourne pas (j'avais coupé le jus depuis 2 jours je ne savais pas ce qu'elle avait).
J'avais bien vu que ce monsieur galérait avec ma chaudière, il a même vidé mon vase d’expansion pour rien et l'a regonflé avec une pompe à vélo.
Enfin bon, demain je vais essayer de vider le ballon en coupant la chaudière et ouvrir cette trappe et nettoyer puis changer cette soupape apparemment ça ne coûte pas trop cher.
Merci beaucoup.
Flashman, votre message me rassure beaucoup :D
Oui j'ai la pression suffisante dans mes robinets en eau chaude. Le dépanneur m'a dit la soupape est bonne parce-qu'elle ne fuit pas quand la chaudière ne tourne pas (j'avais coupé le jus depuis 2 jours je ne savais pas ce qu'elle avait).
J'avais bien vu que ce monsieur galérait avec ma chaudière, il a même vidé mon vase d’expansion pour rien et l'a regonflé avec une pompe à vélo.
Enfin bon, demain je vais essayer de vider le ballon en coupant la chaudière et ouvrir cette trappe et nettoyer puis changer cette soupape apparemment ça ne coûte pas trop cher.
Merci beaucoup.
11 février 2014 à 22:47
Problème ballon d'eau chaude réponse 5
Problème ballon d'eau chaude chaudière sol Chappée Kalina gaz B23
Mince je n'avais pas vu les autres réponses, désolé merci à vous aussi.
Je ne sais pas si j'ai un réducteur de pression dans ma chaudière mais en tout cas je n'en ai pas chez moi c'est sûr, on a 3 bars, je vis en ville, mais le schéma que m'a fourni Flashman correspond bien à la mienne.
Je ne sais pas si j'ai un réducteur de pression dans ma chaudière mais en tout cas je n'en ai pas chez moi c'est sûr, on a 3 bars, je vis en ville, mais le schéma que m'a fourni Flashman correspond bien à la mienne.
11 février 2014 à 22:52
Problème ballon d'eau chaude réponse 6
Invité

Problème ballon d'eau chaude chaudière sol Chappée Kalina gaz B23
Invité

Bonjour,
Je viens au news. Et bien je pense que je vais finir par péter les plombs !!!
N'ayant pas eu le temps d'intervenir, aujourd'hui mon père m'appelle et me dit qu'il a appelé un ami plombier qu'il a fait une installation pour que ça marche mieux et le tout avec pièce pour 100 €.
J'arrive, je regarde l'installation et je tombe par terre. Le gars a mis un réducteur de pression après la vanne de remplissage eau froide, il a remplacé la vanne 7 bars bleue par une noire de 3 bars avec mano.
Et bien ça pisse sans arrêt, la pression est à 3,2 bars donc la vanne s'ouvre. Et en plus l'eau peine à couler au robinet.
Je sais plus quoi faire...
Je viens au news. Et bien je pense que je vais finir par péter les plombs !!!
N'ayant pas eu le temps d'intervenir, aujourd'hui mon père m'appelle et me dit qu'il a appelé un ami plombier qu'il a fait une installation pour que ça marche mieux et le tout avec pièce pour 100 €.
J'arrive, je regarde l'installation et je tombe par terre. Le gars a mis un réducteur de pression après la vanne de remplissage eau froide, il a remplacé la vanne 7 bars bleue par une noire de 3 bars avec mano.
Et bien ça pisse sans arrêt, la pression est à 3,2 bars donc la vanne s'ouvre. Et en plus l'eau peine à couler au robinet.
Je sais plus quoi faire...
15 février 2014 à 17:01