Bonjour, j'ai une chaudière Chappée luna 2.24ff qui fait chauffage central et production d'eau chaude. Lorsque je tire de l'eau chaude j'ai une attente de une minute avant d'avoir de l'eau chaude qui refroidit aussitôt 1 minute 30 et refroidit et rechauffe... Je suis allé voir la chaudière et la température monte jusque 80° et se coupe et se remet en route dès que celle-ci redescend à 40°, si j'ai de bonnes connaissances il faut que le chauffage de l'eau reste constant et pour le central tout fonctionne correctement. A l'aide, merci d'avance.

Réponses 1 Forum chauffage

Chaudière Chappée luna eau chaude discontinue


Invité
invité
La chaudière est entartrée.
Réponses 2 Forum chauffage

Chaudière Chappée luna eau chaude discontinue


Invité
invité
Faux, la chaudière n'est pas entartrée, c'est le circuit primaire sur l'échangeur à plaques qui est emboué.
Réponses 3 Forum chauffage

Chaudière Chappée luna eau chaude discontinue


Invité
invité
J'ai le même problème avec la même chaudière et le technicien m'a dit que c'est l'échangeur d'eau que je dois changer, j'attends le devis.
27 février 2008 à 01:58
Réponses 4 Forum chauffage

Chaudière Chappée luna eau chaude discontinue


Invité
invité
Un échangeur ça se nettoie, ça fait 12 ans que je dépanne et je n'en ai jamais remplacé.
22 mars 2008 à 22:24
Réponses 5 Forum chauffage

Chaudière Chappée luna eau chaude discontinue


Invité
invité
Ma chaudière Chappée LUNA max a été montée en 2002 et mon chauffagiste a changé l'échangeur à plaque en novembre 2007, il ne l'a pas nettoyé ! Pensez-vous qu'il aurait pu faire autrement ?
24 avril 2008 à 01:41
Réponses 6 Forum chauffage

Chaudière Chappée luna eau chaude discontinue


Invité
invité
Moi aussi j'ai une chaudière Chappée Luna 2.28 FF HTE et elle me fait le même tour, l'eau chaude a du mal à se déclencher et on m'a dit que c'était l'échangeur, elle n'a que 1 an est-ce possible ?
Réponses 7 Forum chauffage

Chaudière Chappée luna eau chaude discontinue


Invité
invité
J'ai également une Chappée Luna Max 2.31 FF installée en 2005, et j'ai le même problème d'eau chaude qui s'accentue au fil des mois... Suite au déplacement du réparateur, il me propose un désembouage forfaitaire qui s'élève à 350 € TTC (du fait que j'ai également un réseau de plancher chauffant de 25m²).
Est-ce que je dois obligatoirement faire désembouer tout le réseau ou juste l'échangeur pour régler le problème ? Merci.
31 décembre 2008 à 02:10
Réponses 8 Forum chauffage

Chaudière Chappée luna eau chaude discontinue


Invité
invité
Si la chaudière monte à plus de 80 degrés, c'est que le circuit primaire, c'est à dire chauffage, qui est emboué, le plus simple c'est de le remplacer.
Si la chaudière a un débit assez minimum au robinet c'est que l'échangeur est entartré, il y a une possibilité de le détartrer avec de l'acide chlorhydrique ou soit le remplacer.
28 mars 2011 à 13:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
    N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 4. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 5. Chaudière Chappée Luna 240 i problème eau chaude
    N°17320 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chaudière Chappée Luna 240 i J'ai le chauffage central qui fonctionnent correctement, dès que j'allume pour l'eau chaude, le témoin se met à clignoter à 60 degrés. Quelqu'un a...
  • 6. Problème eau chaude sanitaire chaudière Chappée luna max 2 31 FF
    N°12498 : Bonjour, j'ai un problème avec mon eau chaude sanitaire position hiver comme été, sur chaudière Chappée luna max 2.31 FF achetée neuve en 2002 et montée par un professionnel. Mon eau chaude chauffait de moins en moins et...
  • 7. Chaudière Chappée Luna CF 2 24 Plus d'eau chaude
    N°14388 : Bonjour Je n'ai plus d'eau chaude sur une chaudière de marque Chappée modèle Luna CF 2.24 installée il y a 2 ans. Le chauffage fonctionne mais pas l'eau chaude sanitaire. Les tiges des contacteurs ne sont pas bloquées (elles...
  • 8. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
    N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
  • 9. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 10. Problème eau chaude sur chaudière mixte Chappée luna 2.24FF
    N°17030 : Bonjour, Je viens de lire sur le forum que lorsque la température sur l'eau chaude sanitaire monte à plus de 80° et qu'elle se coupe et reprend quelques instants, après c'est l'échangeur à plaque à desembouer ! Donc ma...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chappée luna eau chaude discontinue >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
radiateur airelecerreur 404 bricolageforum chauffage chaudiererenovation cheminee r



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite