Bonjour,
Depuis quelques temps ma chaudière Saunier Duval Themis 223 s'arrête parfois de fonctionner (chauffage + eau chaude) après plusieurs heures.
Jusqu'à présent le chauffage reprenait spontanément après 2 à 3 heures d'arrêt (radiateurs froids) mais cela devient plus fréquent avec l'incertitude que cela va de nouveau fonctionner.
Merci pour vos conseils et recommandations.
Eric
Depuis quelques temps ma chaudière Saunier Duval Themis 223 s'arrête parfois de fonctionner (chauffage + eau chaude) après plusieurs heures.
Jusqu'à présent le chauffage reprenait spontanément après 2 à 3 heures d'arrêt (radiateurs froids) mais cela devient plus fréquent avec l'incertitude que cela va de nouveau fonctionner.
Merci pour vos conseils et recommandations.
Eric
12 février 2019 à 15:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Saunier Duval Themis 223 panne intermittente
Invité

Bonjour.
Manœuvrez la position été / hiver et observez il y a des petits interrupteurs au dessus de la manette été /hiver et observez.
Elle est de quelle année ??
A++
Cordialement.
Manœuvrez la position été / hiver et observez il y a des petits interrupteurs au dessus de la manette été /hiver et observez.
Elle est de quelle année ??
A++
Cordialement.
12 février 2019 à 16:09
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval Themis 223 panne intermittente
Petite fuite sous le vase, pas d’interrupteurs mais des fiches correctement connectées.
Modèle de 1993.
Modèle de 1993.
12 février 2019 à 16:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Saunier Duval Themis 223 panne intermittente
Invité

Les fiches vont sur des microswitchs petits inter-inverseurs.
Remuez les câbles et appuyez sur le capot.
A++
Remuez les câbles et appuyez sur le capot.
A++
12 février 2019 à 19:42
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval Themis 223 panne intermittente
Bonsoir,
Si votre panne ce produit uniquement en chauffage et si lorsque votre chaudière fonctionne en chauffage et que vous tapez sur le bouton de l'aquastat, constatez-vous un mauvais contact ? Si c'est le cas il peut s'agir :
- De l'aquastat de chauffage,
- Du circuit imprimé derrière l'aquastat,
- De la thermistance chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre panne ce produit uniquement en chauffage et si lorsque votre chaudière fonctionne en chauffage et que vous tapez sur le bouton de l'aquastat, constatez-vous un mauvais contact ? Si c'est le cas il peut s'agir :
- De l'aquastat de chauffage,
- Du circuit imprimé derrière l'aquastat,
- De la thermistance chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2019 à 20:37
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Saunier Duval Themis 223 panne intermittente
Invité

C'est chauffage + eau chaude donc un contact commun voire petit inter.
A++
A++
13 février 2019 à 11:03
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Saunier Duval Themis 223 panne intermittente
Invité

Re,
Votre chaudière est de 1993 soit + d'un quart de siècle, il faudrait peut-être la changer et profiter des avancées technologiques d'aujourd'hui à savoir condensation / régulation modulante auto adaptative.
Je vous conseille 2 appareils séparés, à savoir 1 chaudière chauffage seul et un chauffe-bains dans le temps on y gagne la chaudière ne fonctionne que 6 mois dans l'année et le chauffe bains n'a pas besoin d'électricité.
Et si un tombe en panne il reste l'autre service, c'est plus cher au départ mais on s'y retrouve dans le temps vous pouvez faire installer un chauffe-bains cette année et la chaudière l'an prochain.
J'ai pour ma part une Thema AS25 à 25kW Saunier Duval et un chauffe bains Opalia 25kW et thermostat exacontrol, pour la régulation modulante chauffage ça n'a plus rien à voir avec les chaudières d'antan.
C'est top top.
Pour le chauffe-bains vous condamnez le départ ECS sur la chaudière et faites un repiquage pour le chauffe-bains et amener l'eau froide et le gaz et une cheminée.
Bien rincer l'installation, désembouage, changer les vieux robinets des radiateurs, il faut rincer l'installation tous les 6 ans.
Vous pouvez regarder Saunier Duval sur internet.
2 appareils séparés = pratiquement pas de pannes.
A++
Cordialement.
Votre chaudière est de 1993 soit + d'un quart de siècle, il faudrait peut-être la changer et profiter des avancées technologiques d'aujourd'hui à savoir condensation / régulation modulante auto adaptative.
Je vous conseille 2 appareils séparés, à savoir 1 chaudière chauffage seul et un chauffe-bains dans le temps on y gagne la chaudière ne fonctionne que 6 mois dans l'année et le chauffe bains n'a pas besoin d'électricité.
Et si un tombe en panne il reste l'autre service, c'est plus cher au départ mais on s'y retrouve dans le temps vous pouvez faire installer un chauffe-bains cette année et la chaudière l'an prochain.
J'ai pour ma part une Thema AS25 à 25kW Saunier Duval et un chauffe bains Opalia 25kW et thermostat exacontrol, pour la régulation modulante chauffage ça n'a plus rien à voir avec les chaudières d'antan.
C'est top top.
Pour le chauffe-bains vous condamnez le départ ECS sur la chaudière et faites un repiquage pour le chauffe-bains et amener l'eau froide et le gaz et une cheminée.
Bien rincer l'installation, désembouage, changer les vieux robinets des radiateurs, il faut rincer l'installation tous les 6 ans.
Vous pouvez regarder Saunier Duval sur internet.
2 appareils séparés = pratiquement pas de pannes.
A++
Cordialement.
14 février 2019 à 11:06