FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Allor

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit Allor sur le forum Chauffage

Allor
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir,

Merci pour votre aide et vos précieux conseils.

Je pense que la chaudière a peut-être été surdimensionnée à cause de la présence de baie vitrée et de la hauteur sous plafond importante sur 50 m².

Les modifications ont sûrement été faîtes par les nombreux prestataires qui sont venus pour régler ce problème mais personne n'a réussi jusqu'ici sad
J'ai la notice mais les paramètres 608 à 613 ne sont pas renseignés mais on m'a communiqué sur un forum l'image ci-jointe.
Y a t-il une manipulation pour remettre tous les paramètres à leur niveau d'origine?

Je comprends ce que vous expliquez sur l'avs 77, reste à trouver une solution car la chaudière est dans le cellier où il fait plutôt chaud, si Chappée fait une version de l'avs77 sans fil ce serait bien mais j'ai pas l'impression...

Merci encore pour votre aide.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture 1.28

14 février 2019 à 21:24
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude

Bonsoir et merci pour votre réponse.

Oui mon tableau de commande ressemble très exactement à ça !
Citation :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
C'est une Luna Floor 1.28 FF HTE (cf image ci dessous), année 2009 et n°B90445315 ou HLM455283581 (je ne sais pas lequel est le numéro de série des deux).
Citation :
- Le type de production d'eau chaude ?
Il y a un module avec un ballon sous la chaudière (cf photo).
Citation :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre ballon d'eau chaude ?
Modèle Floor, n° B84530443 ou KFL714094915, 2009.
Citation :
- La puissance totale de votre plancher chauffant ou la surface de votre logement ?
150m².
Citation :
- Le modèle, le type de votre Thermostat d'ambiance ?
TA Netatmo qui arrête la chaudière quand température atteint dans la pièce principale.
Citation :
- Votre chaudière est-elle bien raccordée en directe sur un plancher chauffant ?
Oui.
Citation :
- Votre installation de chauffage comporte-t-elle bien uniquement du plancher chauffant ?
Oui uniquement, 100 m² au rdv et 50 m² à l'étage.
Citation :
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Bonne question :-) gaz naturel de ville du côté de Bordeaux, G20 ? Sur l'étiquette là où il y a le numéro de série la case G20 est cochée.
Merci.
Bien cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne chaudière Chappée Luna Floorproblème chaudière Chappée Luna Floor

12 février 2019 à 23:27
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude

Publicité

Bonjour à tous,

Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance à 50% alors que paramètres à 20%) ce qui coupe la chaudière au bout de 10 secondes.
La chaudière se lance donc toute les 3 minutes pour injecter 10 secondes d'eau chaude c'est pas terrible et la maison est assez lente à chauffer;
J'ai vu que certains d'entre vous sont assez calés dans le paramétrage de ce type de chaudière si quelqu'un A une idée c'est sympa, voici les paramètres actuelles de la chaudière (plancher chauffant tradi avec sonde extérieure et TA fournissant aussi l'eau chaude).

CH SL = 40
EXT t = 4,5
CH O = 28,5
CH SP = 30
CH MX = 45
CH MN = 20
CH 2SR = 20
CH 2SF = 20
KREG = 0,5
BUILD = 5
KORR = 1
AMBON = 0
SDR = 0,5

504 = 80
532 = 15
536 = 5800
541 = 72
544 = 180
545 = 180
555.4 = 1
608 = 20
609 = 10
610 =100
611 = 4500
612 = 1550
613 = 6700
Merci.
12 février 2019 à 14:08
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude