Bonjour.
Depuis quelques jours, suite à des coupures d'électricité, ma chaudière ne prend plus en compte les commandes du module Ambiant (voir photos).
J'ai fait intervenir un technicien dans le cadre de mon contrat d'entretien, mais il semble dépassé.
La chaudière reste constamment allumée en mode chauffage pour les radiateurs et ne prend aucune commande du Module. Même si je la mets en mode Off, elle continue de chauffer les radiateurs et c'est la même chose pour l'eau chaude (voir photos).
Auriez-vous une idée du problème, s'il vous plaît ?
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis quelques jours, suite à des coupures d'électricité, ma chaudière ne prend plus en compte les commandes du module Ambiant (voir photos).
J'ai fait intervenir un technicien dans le cadre de mon contrat d'entretien, mais il semble dépassé.

La chaudière reste constamment allumée en mode chauffage pour les radiateurs et ne prend aucune commande du Module. Même si je la mets en mode Off, elle continue de chauffer les radiateurs et c'est la même chose pour l'eau chaude (voir photos).
Auriez-vous une idée du problème, s'il vous plaît ?
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 novembre 2024 à 22:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée Bora Gaz ne communique plus avec Module Ambiant
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Il faut vérifier que le boitier BM (votre photo) a bien gardé :
- Ces programmations horaires,
- Ces consignes de températures,
- Ces paramètres de régulations,
- Et que l'influence de l'ambiance est bien activée,
Si votre technicien est dépassé sur ce modèle de régulation d'une grande simplicité, il devrait commencer par lire son manuel d'utilisation ou retourner en formation !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Il faut vérifier que le boitier BM (votre photo) a bien gardé :
- Ces programmations horaires,
- Ces consignes de températures,
- Ces paramètres de régulations,
- Et que l'influence de l'ambiance est bien activée,
Si votre technicien est dépassé sur ce modèle de régulation d'une grande simplicité, il devrait commencer par lire son manuel d'utilisation ou retourner en formation !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2024 à 17:03
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée Bora Gaz ne communique plus avec Module Ambiant
Bonjour.
Merci, je vous donne certains éléments :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chaudière Chappée Bora Gaz CVI BVI 30 (surement année 2000)
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
Salon (3 radiateurs)
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
????
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
+ de 120m²
Il faut vérifier que le boitier BM (votre photo) a bien gardé :
- Ces programmations horaires,
Oui
- Ces consignes de températures,
Oui
- Ces paramètres de régulations,
Oui
- Et que l'influence de l'ambiance est bien activée,
Je ne connais pas ça.
Le lendemain, la chaudière c'est mise à fonctionner correctement (ou du moins la chaudière répondais aux commandex du BM), j'ai l'impression qu'il y a un système de "autorégulation" par rapport à la température extérieur, est-ce possible ? une sorte de "maintien au chaud" ?
Merci.
Merci, je vous donne certains éléments :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chaudière Chappée Bora Gaz CVI BVI 30 (surement année 2000)
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
Salon (3 radiateurs)
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
????
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
+ de 120m²
Il faut vérifier que le boitier BM (votre photo) a bien gardé :
- Ces programmations horaires,
Oui
- Ces consignes de températures,
Oui
- Ces paramètres de régulations,
Oui
- Et que l'influence de l'ambiance est bien activée,
Je ne connais pas ça.
Le lendemain, la chaudière c'est mise à fonctionner correctement (ou du moins la chaudière répondais aux commandex du BM), j'ai l'impression qu'il y a un système de "autorégulation" par rapport à la température extérieur, est-ce possible ? une sorte de "maintien au chaud" ?
Merci.
28 novembre 2024 à 15:40