2 circuits sur chaudière Weishaupt
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
24332
Question Forum Chauffage : 2 circuits sur chaudière Weishaupt
Bonjour.
J’ai dans ma nouvelle maison une chaudière WTC-45A.
Celle-ci est reliée à 2 circuits, avec 2 WCM-EM branchés chacun avec un servomoteur sur vanne 3 voies, et un circulateur.
Il n’y a qu’un seul thermostat WCM-FS relié en BUS 2 fils à la chaudière.
Le servomoteur circuit Nord (WCM-EM en adresse 3) est relié en MFA à la chaudière, et celui du circuit Sud (WCM-EM en adresse 2) est branché en série sur le circuit Nord.
Lors de la mise en route du thermostat, celui-ci fonctionne quelques minutes puis reboot en permanence.
4 passages du chauffagiste sans arriver à trouver comment le faire fonctionner.
La chaudière envoie 20V environ sur les fils BUS.
J’ai le sentiment qu’il ne s’agit "que" d’un problème de configuration... le technicien me dit que la chaudière doit fonctionner avec 1 vanne 3 voies sur le thermostat et l’autre sur la pente par rapport à la température extérieur (il y a une sonde ext).
Mon but est dans l’idéal de faire fonctionner les 2 circuits sur le thermostat, ou a minima comme le technicien l’a dit, mais pour le moment à part forcer les 2 vannes en manuel, pas moyen.
Je vous mets des photos du branchement chaudière, des 2 modules, du module Nord et du module Sud.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J’ai dans ma nouvelle maison une chaudière WTC-45A.
Celle-ci est reliée à 2 circuits, avec 2 WCM-EM branchés chacun avec un servomoteur sur vanne 3 voies, et un circulateur.
Il n’y a qu’un seul thermostat WCM-FS relié en BUS 2 fils à la chaudière.
Le servomoteur circuit Nord (WCM-EM en adresse 3) est relié en MFA à la chaudière, et celui du circuit Sud (WCM-EM en adresse 2) est branché en série sur le circuit Nord.
Lors de la mise en route du thermostat, celui-ci fonctionne quelques minutes puis reboot en permanence.
4 passages du chauffagiste sans arriver à trouver comment le faire fonctionner.
La chaudière envoie 20V environ sur les fils BUS.
J’ai le sentiment qu’il ne s’agit "que" d’un problème de configuration... le technicien me dit que la chaudière doit fonctionner avec 1 vanne 3 voies sur le thermostat et l’autre sur la pente par rapport à la température extérieur (il y a une sonde ext).
Mon but est dans l’idéal de faire fonctionner les 2 circuits sur le thermostat, ou a minima comme le technicien l’a dit, mais pour le moment à part forcer les 2 vannes en manuel, pas moyen.

Je vous mets des photos du branchement chaudière, des 2 modules, du module Nord et du module Sud.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




24 novembre 2024 à 09:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières
2 circuits sur chaudière Weishaupt
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage des deux circuits (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Comme c'est une chaudière type condensation et pour que celle-ci condense correctement vous devriez avoir :
- Un circuit direct en sortie de chaudière sans vanne mélangeuse (circuit nord),
- Un circuit mélangé avec vanne (circuit sud),
En plus vous devriez avoir :
- Une sonde d'ambiance dans la zone nord,
- Une sonde d'ambiance dans la zone sud,
L'ensemble doit être paramétré par un professionnel agréé !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage des deux circuits (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Comme c'est une chaudière type condensation et pour que celle-ci condense correctement vous devriez avoir :
- Un circuit direct en sortie de chaudière sans vanne mélangeuse (circuit nord),
- Un circuit mélangé avec vanne (circuit sud),
En plus vous devriez avoir :
- Une sonde d'ambiance dans la zone nord,
- Une sonde d'ambiance dans la zone sud,
L'ensemble doit être paramétré par un professionnel agréé !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2024 à 16:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. 2 circuits de chauffage 1 seul qui fonctionne
- N°14791 : Bonjour, Je vous remercie par avance pour votre aide si vous pouvez m'éclairer ! Dans mon appartement, il y a 2 circuits de chauffage (chaudière au gaz) : 1 avec 6 radiateurs et un 2ème avec 2 radiateurs. C'est ce dernier qui me...
- 2. Schéma PAC 2 circuits relevé chaudière gaz et rafraichissement
- N°23299 : Bonsoir. Tout nouveau sur le forum, je me pose beaucoup de questions. Je compte installer moi-même une PAC, (avec en vue, l'installation de panneaux photovoltaïque pour réduire la facture), dont j'espère les services...
- 3. Chauffage par le sol 2 circuits sont froids
- N°348 : Bonjour, et merci d'avance pour les réponses. J'ai un chauffage par le sol à eau. Des purgeurs automatiques sont installés, pourtant 2 circuits sur les 9 du collecteur sont froids. Que faire ?
- 4. Usure anormale corps de chauffe chaudière Weishaupt WTC25
- N°20505 : Bonjour tous Malgré quelques recherches sur le forum, et la lecture de problèmes similaires, je précise ma question, qui, avec l’aide de photos, pourrait peut-être apporter une réponse plus précise. Je possède une...
- 5. Régulateur WRD 0.2 sur chaudière Weishaupt
- N°23708 : Bonjour le forum. Je viens chercher ici soit une confirmation de problème, soit une conformation que tout va bien. Le contexte. Avec ce régulateur WRD J'ai 2 températures établies (bizarrement nommées jour et nuit,...
- 6. Problème régulation WRD 0.2 chaudière Weishaupt
- N°23786 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière fuel Weishaupt thermoUnit. Lors de l'achat, j'ai pu constater que la chaudière était en marche (radiateurs chauds), mais pas la régulation elle-même. Cette...
- 7. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière Weishaupt
- N°23015 : Bonjour. Je souhaiterais savoir quel est le branchement du thermostat Netatmo sur une chaudière Weishaupt WTU 25S et comment procéder. Côté chaudière, j'utilise pour le moment le module de commande WRS et une sonde...
- 8. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
- 9. Chaudière Weishaupt WTC 25 A
- N°11950 : Bonjour, Je recherche des personnes qui posséderaient une chaudière Weishaupt WTC 25 A à condensation et qui ont un problème d'électrolyse sur la vanne ! Notre chaudière n'a pas 5 ans et a subi une corrosion suite à...
- 10. Problème chaudière Budérus 2 circuits chauffage au sol sur 6 ne chauffent plus
- N°11296 : J'ai une chaudière Budérus avec régulation éco-matic plancher chauffant et radiateurs à l'étage. J'ai vidangé mon circuit en sortie de chaudière. Au début, l'eau était assez claire, mais, à la fin c'était noir. J'ai...
- 11. Problème brûleur marque Weishaupt
- N°4565 : Bonjour. Problème sur mon brûleur de marque Weishaupt wl5/1-a. Pour tout explication 1 à 2 fois par jour il se met en sécurité. Sachant que le gicleur neuf électrode est bien réglé, pas de fuite fioul. Je vous remercie.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite