Recherche spécialiste régulation VRC 720 Vaillant
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24330
Question Forum Chauffage : Recherche spécialiste régulation VRC 720 Vaillant
Bonjour à tous.
En raison du grand nombre de réglages disponibles avec cette régulation climatique Vaillant, je recherche des personnes du groupe qui pourraient m'aider à la paramétrer correctement.
Pour information, mon installation est composée de radiateurs et d'une chaudière à condensation Ecotec pro Vaillant.
Il n'y a qu'un seul circuit et j'ai besoin de peaufiner les réglages de la régulation en fonction de mon installation, car il me faut 2 heures pour passer de 17,7°C à 20,5°C avec une température extérieure de 4°C.
La courbe est réglée sur 1,7 avec une consigne de température minimum de départ de 30 degrés.
La courbe est en mode adaptatif (étendu) avec une durée de préchauffage de 60 minutes.
Je remercie d'avance les personnes qui pourront m'aider à régler cette régulation correctement.
En raison du grand nombre de réglages disponibles avec cette régulation climatique Vaillant, je recherche des personnes du groupe qui pourraient m'aider à la paramétrer correctement.
Pour information, mon installation est composée de radiateurs et d'une chaudière à condensation Ecotec pro Vaillant.
Il n'y a qu'un seul circuit et j'ai besoin de peaufiner les réglages de la régulation en fonction de mon installation, car il me faut 2 heures pour passer de 17,7°C à 20,5°C avec une température extérieure de 4°C.
La courbe est réglée sur 1,7 avec une consigne de température minimum de départ de 30 degrés.
La courbe est en mode adaptatif (étendu) avec une durée de préchauffage de 60 minutes.
Je remercie d'avance les personnes qui pourront m'aider à régler cette régulation correctement.
23 novembre 2024 à 22:44
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Recherche spécialiste régulation VRC 720 Vaillant
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour commencer il faut configurer votre régulation selon le document ci-joint (page 2).
S'assure de la présence et du câblage de la sonde extérieure.
Ensuite il faut vérifier :
- Que le débit de la pompe est bien paramétré selon les besoins de l'installation,
- Que la température max chauffage n'est pas bridée et bien au max de besoins de l'installation,
- Que l'installation est bien équilibrée,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Configuration régulateur climatique Sensocomfort
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour commencer il faut configurer votre régulation selon le document ci-joint (page 2).
S'assure de la présence et du câblage de la sonde extérieure.
Ensuite il faut vérifier :
- Que le débit de la pompe est bien paramétré selon les besoins de l'installation,
- Que la température max chauffage n'est pas bridée et bien au max de besoins de l'installation,
- Que l'installation est bien équilibrée,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Configuration régulateur climatique Sensocomfort
26 novembre 2024 à 17:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Vaillant VC-F 242 E régulation VRC-VCF W
- N°11685 : Chaudière Vaillant Thermocompact VC-F 242 E (1994) avec Régulation VRC-VCF W + Sonde Départ VRC 9642 + Sonde Retour VRC 692 + Sonde extérieure VRC 693, alimentée au gaz naturel (gaz de ville) et qui ne fonctionne que 6 mois...
- 2. Démarrage chaudière Vaillant VKF 21/4-1 XEU + régulation VRC-Set
- N°10650 : Bonjour. Ma chaudière de marque Vaillant modèle VKF 21/4 XEU s'est arrêtée en mon absence ainsi que le chauffe eau (ballon à gaz indépendant). J'ai pensé à une cause commune (peut-être rupture de pression gaz et mise...
- 3. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 4. Branchement régulation chaudière Vaillant Ecotec Pro
- N°21492 : Bonjour. J'ai effectué un branchement d'une chaudière Vaillant Ecotec Pro, avec un module de régulation Vr71 pour gérer 2 circuits plancher chauffant, ainsi de 2 thermostats d'ambiance (VRC 720). Le tout est relié en câble...
- 5. Recherche régulation Landis et Gyr RSA 22
- N°23240 : Madame, Monsieur bonjour. Après près de quarante ans de service, la régulation qui permet de commander automatiquement le fonctionnement de la pompe (Grundfos) pour l'apport calorifique solaire à mon CESI De Dietrich, vient,...
- 6. Recherche limiteur température ancienne chaudière Vaillant VKBE270
- N°23048 : Bonjour. La veilleuse de ma vieille chaudière Vaillant VK BE 270 ne tient pas. Après diagnostic d'un chauffagiste, c'est le limiteur de température qui arrête la chaudière en cas de surchauffe qui est hors service. Mais je...
- 7. Recherche notice régulation Landis et Gyr sygmagyr rvp 30
- N°18230 : Bonjour. Je possède une régulation Landis et Gyr (sygmagyr rvp 30) mais je n'ai pas la documentation pour les réglages. Si quelqu'un pouvait me la fournir cela m'aiderait beaucoup. Cordialement.
- 8. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
- N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
- 9. Recherche régulation Jacray's DRT 211
- N°5662 : Bonjour, je recherche une régulation Jacray's DRT 211. Laisser un message ici merci.
- 10. Recherche notice Vaillant VCW 20/3T3W
- N°7558 : Bonjour, je suis à la recherche de la notice complète d'une chaudière de marque Vaillant référencée VCW 20/3T3W. Je sais que celle-ci est assez "vieille" d'où certainement le fait de ne rien trouver via mon ami Google... Si...
- 11. Problème chaudière Vaillant type vkf 31 /4 XEU
- N°7459 : Bonjour, je possède ce type de chaudière avec vrc-set b (régulation chauffage en fonction température extérieure par action sur brûleur) ainsi qu'un set vrc 9569 (commande à distance avec sonde d'ambiance), ensemble qui me...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite