Profil du membre Zenpips
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Zenpips sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Merci, je vous donne certains éléments :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chaudière Chappée Bora Gaz CVI BVI 30 (surement année 2000)
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
Salon (3 radiateurs)
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
????
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
+ de 120m²
Il faut vérifier que le boitier BM (votre photo) a bien gardé :
- Ces programmations horaires,
Oui
- Ces consignes de températures,
Oui
- Ces paramètres de régulations,
Oui
- Et que l'influence de l'ambiance est bien activée,
Je ne connais pas ça.
Le lendemain, la chaudière c'est mise à fonctionner correctement (ou du moins la chaudière répondais aux commandex du BM), j'ai l'impression qu'il y a un système de "autorégulation" par rapport à la température extérieur, est-ce possible ? une sorte de "maintien au chaud" ?
Merci.
Merci, je vous donne certains éléments :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chaudière Chappée Bora Gaz CVI BVI 30 (surement année 2000)
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
Salon (3 radiateurs)
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
????
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
+ de 120m²
Il faut vérifier que le boitier BM (votre photo) a bien gardé :
- Ces programmations horaires,
Oui
- Ces consignes de températures,
Oui
- Ces paramètres de régulations,
Oui
- Et que l'influence de l'ambiance est bien activée,
Je ne connais pas ça.
Le lendemain, la chaudière c'est mise à fonctionner correctement (ou du moins la chaudière répondais aux commandex du BM), j'ai l'impression qu'il y a un système de "autorégulation" par rapport à la température extérieur, est-ce possible ? une sorte de "maintien au chaud" ?
Merci.
28 novembre 2024 à 15:40

Bonjour.
Depuis quelques jours, suite à des coupures d'électricité, ma chaudière ne prend plus en compte les commandes du module Ambiant (voir photos).
J'ai fait intervenir un technicien dans le cadre de mon contrat d'entretien, mais il semble dépassé.
La chaudière reste constamment allumée en mode chauffage pour les radiateurs et ne prend aucune commande du Module. Même si je la mets en mode Off, elle continue de chauffer les radiateurs et c'est la même chose pour l'eau chaude (voir photos).
Auriez-vous une idée du problème, s'il vous plaît ?
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis quelques jours, suite à des coupures d'électricité, ma chaudière ne prend plus en compte les commandes du module Ambiant (voir photos).
J'ai fait intervenir un technicien dans le cadre de mon contrat d'entretien, mais il semble dépassé.

La chaudière reste constamment allumée en mode chauffage pour les radiateurs et ne prend aucune commande du Module. Même si je la mets en mode Off, elle continue de chauffer les radiateurs et c'est la même chose pour l'eau chaude (voir photos).
Auriez-vous une idée du problème, s'il vous plaît ?
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 novembre 2024 à 22:50