Bonjour,
J'ai un souci avec le chauffage de la maison que je viens d'acquérir.
La maison est équipée d'une chaudière Chappée Luna 2.24 CF et de robinet thermostatique Danfoss et d'un Danfoss link cc (thermostat d'ambiance).
A mon arrivée, je m'aperçois que l'action sur le thermostat d'ambiance n'a aucun impact sur la chaudière, je regarde et m'aperçois que sur le bornier M2 il y a le shunt entre 1 et 2 et aucun fil, de liaison entre chaudière et thermostat donc logique que mon thermostat ne fasse rien. Après 1 mois de recherche il manque le relais de chaudière Danfoss (réf 014G0272) qui se branche sur la chaudière (bornier m² domino 1 et 2) et s’appareille ensuite avec le Danfoss link cc (thermostat) en radio.
Je l'achète et le branche mais la chaudière continue de faire un peu ce qu'elle veut.
En mode absence j'indique 18° et le chauffage se met en route.
J'entends bien des clic qui doivent correspondre au contact sec mais sans réel incidence.
J'ai mis le ambon et module à 0.
J'ai bien retiré le shunt.
J'ai une sonde extérieure mais non raccordée.
J'ai branché le 1 du m² sur Com de mon relais chaudière Danfoss et le 2 du m² sur le 1 (on) du relais. Comme stipulé sur notice.
Je mets la chaudière en manuel comme le mentionne la notice quand un TA est installé.
Bref, je sèche un peu et malgré de longue lecture du forum, je ne trouve pas de solution.
Help
J'ai un souci avec le chauffage de la maison que je viens d'acquérir.
La maison est équipée d'une chaudière Chappée Luna 2.24 CF et de robinet thermostatique Danfoss et d'un Danfoss link cc (thermostat d'ambiance).
A mon arrivée, je m'aperçois que l'action sur le thermostat d'ambiance n'a aucun impact sur la chaudière, je regarde et m'aperçois que sur le bornier M2 il y a le shunt entre 1 et 2 et aucun fil, de liaison entre chaudière et thermostat donc logique que mon thermostat ne fasse rien. Après 1 mois de recherche il manque le relais de chaudière Danfoss (réf 014G0272) qui se branche sur la chaudière (bornier m² domino 1 et 2) et s’appareille ensuite avec le Danfoss link cc (thermostat) en radio.
Je l'achète et le branche mais la chaudière continue de faire un peu ce qu'elle veut.
En mode absence j'indique 18° et le chauffage se met en route.
J'entends bien des clic qui doivent correspondre au contact sec mais sans réel incidence.
J'ai mis le ambon et module à 0.
J'ai bien retiré le shunt.
J'ai une sonde extérieure mais non raccordée.
J'ai branché le 1 du m² sur Com de mon relais chaudière Danfoss et le 2 du m² sur le 1 (on) du relais. Comme stipulé sur notice.
Je mets la chaudière en manuel comme le mentionne la notice quand un TA est installé.
Bref, je sèche un peu et malgré de longue lecture du forum, je ne trouve pas de solution.
Help
09 novembre 2022 à 19:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème thermostat chaudière Chappée
Bonjour.
Votre chaudière LUNA est de 3ème génération mais de quel type :
- Basse température BT ?
- Condensation HTE ?
- Pourquoi la sonde extérieure n'est plus raccordée ?
- Le relais du Danfoss Link est-il bien appairé avec le thermostat ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière LUNA est de 3ème génération mais de quel type :
- Basse température BT ?
- Condensation HTE ?
- Pourquoi la sonde extérieure n'est plus raccordée ?
- Le relais du Danfoss Link est-il bien appairé avec le thermostat ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 novembre 2022 à 11:45
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème thermostat chaudière Chappée
Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Juste pour confirmation, vous avez des têtes thermostatiques connectées mais :
- Tous les radiateurs en sont-ils équipés ?
- Combien en avez-vous ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Juste pour confirmation, vous avez des têtes thermostatiques connectées mais :
- Tous les radiateurs en sont-ils équipés ?
- Combien en avez-vous ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2022 à 11:31
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème thermostat chaudière Chappée
Bonjour.
Oui j'ai 6 radiateurs équipés de tête thermostatiques connecté et 2 radiateurs équipé de robinet dont celui de la salle de bain qui reste ouvert en permanence pour la circulation.
Oui j'ai 6 radiateurs équipés de tête thermostatiques connecté et 2 radiateurs équipé de robinet dont celui de la salle de bain qui reste ouvert en permanence pour la circulation.
12 novembre 2022 à 12:53
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème thermostat chaudière Chappée
Bonjour,
La chaudière qui équipe votre logement est prévue pour :
- Fonctionner avec une sonde extérieure,
- Fonctionner avec le RCM (boitier de commande de la chaudière) dans l'ambiance et non pas en restant sur la chaudière.
Ce type de fonctionnement permet d'avoir un calcul de la température de départ en fonction de la température extérieure et un contrôle de la température ambiante avec sa propre sonde d'ambiance.
Il faut ensuite s'assurer que l'installation est bien équilibrée :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
C'est uniquement après que vous pourrez tenter de mettre des têtes thermostatiques mais attention en cas de fermeture de celles-ci il faut s'assurer que le débit minimum d'irrigation de la chaudière est bien respecté (je doute que le radiateur de la salle de bains qui doit faire entre 500 et 750 w soit suffisant).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
La chaudière qui équipe votre logement est prévue pour :
- Fonctionner avec une sonde extérieure,
- Fonctionner avec le RCM (boitier de commande de la chaudière) dans l'ambiance et non pas en restant sur la chaudière.
Ce type de fonctionnement permet d'avoir un calcul de la température de départ en fonction de la température extérieure et un contrôle de la température ambiante avec sa propre sonde d'ambiance.
Il faut ensuite s'assurer que l'installation est bien équilibrée :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
C'est uniquement après que vous pourrez tenter de mettre des têtes thermostatiques mais attention en cas de fermeture de celles-ci il faut s'assurer que le débit minimum d'irrigation de la chaudière est bien respecté (je doute que le radiateur de la salle de bains qui doit faire entre 500 et 750 w soit suffisant).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 novembre 2022 à 17:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
- N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
- 5. Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
- N°17220 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004. Je me demandais comment connecter. Je pensais mettre : le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière le 3...
- 6. Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia
- N°19677 : Bonjour. Je possède une chaudière à gaz Chappée initia hte plus, j'ai installé un thermostat connecté Netatmo, malheureusement quand il allume la chaudière ça se met en anomalie "erreur 83" (problème communication entre...
- 7. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 8. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 9. Mauvaise température thermostat Chappée
- N°23665 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Chappée Luna Platinum + Duo HTE. Sur la chaudière il y a le petit boitier 5 LED de connecté sur le panneau avant et j'ai un thermostat déporté avec l'écran a cristaux...
- 10. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite