Bonjour,
Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004.
Je me demandais comment connecter.
Je pensais mettre :
le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière
le 3 du thermostat Nest sur le B du CDE DIS de la chaudière.
Qu'en pensez-vous ?
Le module d'ambiance de la chaudière existant aujourd'hui servant à plein d'autres réglages, j'aurai souhaité utiliser le Nest pour la régulation de température et conserver l'ancien sur la chaudière pour les autres paramètres...
Possible ?
Aussi le BUS étant câblé sur le CDE DIS je me demandais si je devais changer autre chose dans les branchements.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004.
Je me demandais comment connecter.
Je pensais mettre :
le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière
le 3 du thermostat Nest sur le B du CDE DIS de la chaudière.
Qu'en pensez-vous ?
Le module d'ambiance de la chaudière existant aujourd'hui servant à plein d'autres réglages, j'aurai souhaité utiliser le Nest pour la régulation de température et conserver l'ancien sur la chaudière pour les autres paramètres...
Possible ?
Aussi le BUS étant câblé sur le CDE DIS je me demandais si je devais changer autre chose dans les branchements.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



18 avril 2015 à 15:11
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
Invité

Bonjour,
Je compte installer le même thermostat sur la même chaudière.
Pouvez-vous me dire si vous avez réussi ?
Cordialement.
Je compte installer le même thermostat sur la même chaudière.
Pouvez-vous me dire si vous avez réussi ?
Cordialement.
05 janvier 2016 à 12:59
Réponse 2 au problème chauffage
Invité

Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
Invité

Bonjour,
Je compte également installer le même thermostat sur la même chaudière.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est possible ?
Terman avez-vous réussi ?
Merci.
Cordialement.
Je compte également installer le même thermostat sur la même chaudière.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est possible ?
Terman avez-vous réussi ?
Merci.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 17:47
Réponse 3 au problème chauffage
Invité

Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
Invité

Bonjour,
Avez-vous réussi à installer le thermostat Nest sur votre chaudière ?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
Avez-vous réussi à installer le thermostat Nest sur votre chaudière ?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
04 octobre 2016 à 09:59
Réponse 4 au problème chauffage
Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
Bonjour,
Pour les utilisateurs de cette chaudière, je vous conseille de mettre le BM (boitier de commande blanc avec l'écran) dans l'ambiance de votre logement et de l'activer comme sonde d'ambiance, vous pourrez ainsi améliorer votre consommation de fioul à la baisse.
Cette régulation est faite pour fonctionner comme sonde d'ambiance et vous utiliserez ainsi 100% des capacités de cette régulation.
L'utilisation de thermostat connecté est à proscrire sur ce type de chaudière, ils ne sont pas compatibles avec la régulation de la chaudière : le thermostat d'ambiance connecté n'est pas une solution miracle...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour les utilisateurs de cette chaudière, je vous conseille de mettre le BM (boitier de commande blanc avec l'écran) dans l'ambiance de votre logement et de l'activer comme sonde d'ambiance, vous pourrez ainsi améliorer votre consommation de fioul à la baisse.
Cette régulation est faite pour fonctionner comme sonde d'ambiance et vous utiliserez ainsi 100% des capacités de cette régulation.
L'utilisation de thermostat connecté est à proscrire sur ce type de chaudière, ils ne sont pas compatibles avec la régulation de la chaudière : le thermostat d'ambiance connecté n'est pas une solution miracle...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 janvier 2018 à 21:54
Réponse 5 au problème chauffage
Invité

Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
Invité

Bonjour.
J'ai la même chaudière avec le même système.
Mais je n'ai pas le socle du thermostat, quelqu’un sait-il si on peut le brancher sans ?
Et s'il y a un schéma pour les 6 broches derrière.
Merci.
J'ai la même chaudière avec le même système.
Mais je n'ai pas le socle du thermostat, quelqu’un sait-il si on peut le brancher sans ?
Et s'il y a un schéma pour les 6 broches derrière.
Merci.
05 novembre 2018 à 21:43
Réponse 6 au problème chauffage
Invité

Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
Invité

Bonjour.
Ma chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi ne se déclenche pas pour le chauffage quand il le faut, la température descend à 17 degrés ceci n'est pas normal, quel est le problème comment le trouver ?
Merci.
Ma chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi ne se déclenche pas pour le chauffage quand il le faut, la température descend à 17 degrés ceci n'est pas normal, quel est le problème comment le trouver ?
Merci.
17 novembre 2019 à 12:30
Réponse 7 au problème chauffage
Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
Bonjour,
Votre BM (photo ci-jointe) se trouve où ?
- Sur la chaudière,
- Dans l'ambiance de votre logement.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques mais ont-ils des coudes ou tés de réglages ?
A première vue, votre installation a besoin d'un bon équilibrage : à confirmer selon vos réponses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre BM (photo ci-jointe) se trouve où ?
- Sur la chaudière,
- Dans l'ambiance de votre logement.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques mais ont-ils des coudes ou tés de réglages ?
A première vue, votre installation a besoin d'un bon équilibrage : à confirmer selon vos réponses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2019 à 15:20