Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18606
Forum dépannage chaudières : Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Bonjour.
J'ai une chaudière ELM Leblanc (moins de 3 ans).
Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque la chaudière est refroidie, la pression tombe dans le rouge.
Mais lorsque elle se remet en route pour le chauffage, la pression remonte et se maintient au niveau normal entre 1.5 et 2.
Si je remonte la pression lorsqu'elle est tombée trop bas, une fois que le chauffage s'enclenche, la pression monte alors trop haut ce qui au moins une fois a causé une fuite par la soupape de sécurité.
Je lis dans le forum que ce problème de pression qui retombe anormalement est rencontré par de nombreuses personnes et semble être dû à une défaillance du vase d'expansion.
Est-ce que cela serait mon cas ?
Merci pour toute réponse utile.
J'ai une chaudière ELM Leblanc (moins de 3 ans).
Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque la chaudière est refroidie, la pression tombe dans le rouge.
Mais lorsque elle se remet en route pour le chauffage, la pression remonte et se maintient au niveau normal entre 1.5 et 2.
Si je remonte la pression lorsqu'elle est tombée trop bas, une fois que le chauffage s'enclenche, la pression monte alors trop haut ce qui au moins une fois a causé une fuite par la soupape de sécurité.
Je lis dans le forum que ce problème de pression qui retombe anormalement est rencontré par de nombreuses personnes et semble être dû à une défaillance du vase d'expansion.
Est-ce que cela serait mon cas ?
Merci pour toute réponse utile.
24 février 2017 à 18:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Bonjour.
Oui, vase d’expansion défectueux.
Ces vases coûtant très chers, je vous conseille d'en placer un autre sur la conduite de retour de votre chaudière si vous avez la place.
Oui, vase d’expansion défectueux.
Ces vases coûtant très chers, je vous conseille d'en placer un autre sur la conduite de retour de votre chaudière si vous avez la place.
24 février 2017 à 19:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Merci à Lenoir pour la réponse. Évidemment, je serai incapable de faire ce travail moi-même et devrai le confier à un professionnel. Toutefois, je voudrais savoir s'il faut carrément enlever le vase d'expansion existant et en mettre un nouveau à l'emplacement suggéré ou faut-il en avoir un à deux endroits différents ?
24 février 2017 à 19:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Si le vase de la chaudière ne fuit pas, vous pouvez le laisser, plus tard en cas de fuite, il n'y aura qu'à le retirer et placer un simple bouchon.
Si vous ne savez pas le faire vous-même, demandez au plombier de le placer sur le retour eau froide, un vase normal coûte environ 30€ au lieu de plus de 150 € pour celui d'origine.
Si vous ne savez pas le faire vous-même, demandez au plombier de le placer sur le retour eau froide, un vase normal coûte environ 30€ au lieu de plus de 150 € pour celui d'origine.
24 février 2017 à 22:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Suite.
Non, pas à deux endroits, un seul vase suffit.
Non, pas à deux endroits, un seul vase suffit.
24 février 2017 à 22:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Merci beaucoup à Lenoir pour ces informations utiles.
Je les passerai au plombier qui viendra faire l'intervention nécessaire.
Je les passerai au plombier qui viendra faire l'intervention nécessaire.
24 février 2017 à 23:52
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Suite aux messages précédents au sujet de la pression instable de la chaudière, un premier technicien de Leblanc est venu et aurait remis de l'air dans le vase d'expansion.
Comme le problème a persisté j'ai demandé le retour d'un technicien.
Celui-ci a seulement remonté la pression au maximum pour vérifier si la soupape de sécurité se déclenchait pas et en a déduit qu'il n'y avait pas de problème avec le vase d'expansion et que la chaudière fonctionnait très bien !
Cela ne m'a pas vraiment convaincue et effectivement, j'ai eu de nouveau à remonter la pression qui redescend toujours lentement mais sûrement !
A noter que ni l'un ni l'autre des techniciens n'a pu vérifier de visu l'état exact du vase d'expansion car il est en arrière de la chaudière qui est encastrée dans un endroit restreint ce qui rend l'accès au vase d'expansion difficile.
D'un côté, cela me gêne d'avoir encore à rappeler Leblanc mais d'un autre côté je reste persuadée qu'il y a un problème avec le VE et qu'il faudrait sans doute le remplacer pour en mettre un autre sur le devant puisqu'il y a la place.
De plus, la chaudière est toujours sous garantie ? Que faire donc ? Toute suggestion serait bienvenue. Merci.
Comme le problème a persisté j'ai demandé le retour d'un technicien.
Celui-ci a seulement remonté la pression au maximum pour vérifier si la soupape de sécurité se déclenchait pas et en a déduit qu'il n'y avait pas de problème avec le vase d'expansion et que la chaudière fonctionnait très bien !
Cela ne m'a pas vraiment convaincue et effectivement, j'ai eu de nouveau à remonter la pression qui redescend toujours lentement mais sûrement !
A noter que ni l'un ni l'autre des techniciens n'a pu vérifier de visu l'état exact du vase d'expansion car il est en arrière de la chaudière qui est encastrée dans un endroit restreint ce qui rend l'accès au vase d'expansion difficile.
D'un côté, cela me gêne d'avoir encore à rappeler Leblanc mais d'un autre côté je reste persuadée qu'il y a un problème avec le VE et qu'il faudrait sans doute le remplacer pour en mettre un autre sur le devant puisqu'il y a la place.
De plus, la chaudière est toujours sous garantie ? Que faire donc ? Toute suggestion serait bienvenue. Merci.
10 mars 2017 à 13:54
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Le problème est pourtant simple, il suffit de contrôler la pression du vase, si elle est correcte, vous avez une fuite dans le circuit des radiateurs.
Ce que vous pouvez faire, c'est de monter la pression vers 2.8 bars et ne pas faire fonctionner la chaudière pendant une journée ou une nuit et vérifier si la pression n'a pas bougé, si oui, il y a une fuite dans le circuit.
Ne pas oublier de baisser à 1.5 bar à la remise en chauffe.
Ce que vous pouvez faire, c'est de monter la pression vers 2.8 bars et ne pas faire fonctionner la chaudière pendant une journée ou une nuit et vérifier si la pression n'a pas bougé, si oui, il y a une fuite dans le circuit.
Ne pas oublier de baisser à 1.5 bar à la remise en chauffe.
11 mars 2017 à 00:04
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Lenoir : Merci pour le conseil.
Je vais faire exactement comme préconisé. Pourtant, si le problème est simple entre les conseils prodigués sur ce forum en plus de la visite de 3 techniciens différents (un pour la maintenance annuelle et deux pour vérifier le vase d'expansion et la pression), pourquoi l'anomalie n'a pu encore être identifiée de façon certaine ? Bigre !
Je vais faire exactement comme préconisé. Pourtant, si le problème est simple entre les conseils prodigués sur ce forum en plus de la visite de 3 techniciens différents (un pour la maintenance annuelle et deux pour vérifier le vase d'expansion et la pression), pourquoi l'anomalie n'a pu encore être identifiée de façon certaine ? Bigre !
11 mars 2017 à 13:55
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Pour vous aider à comprendre le fonctionnement d'un vase :
Un vase d'expansion est un récipient avec un ballon que l'on gonfle à l'intérieur, ce vase est raccordé sur la tuyauterie des radiateurs.
Quand vous mettez 1.5 bar de pression dans votre circuit et que l'eau est froide, il ne rentre pas d'eau dans ce vase, le ballon étant gonflé avec la même pression.
Quand l'eau chauffe, elle augmente de volume et entre dans ce vase, la pression est stabilisée et n'augmente que très peu.
Si le ballon n'est plus gonflé, la pression due à l'augmentation du volume de l'eau n'a plus qu'une issue, ouvrir la vanne de sécurité pour faire baisser cette pression.
Quand l'eau refroidit, son volume diminue et la pression baisse et redescend en dessous de la pression normale puisqu'une partie a été évacuée.
Ouf, ce n'est pas mon habitude d'écrire un roman.
Un vase d'expansion est un récipient avec un ballon que l'on gonfle à l'intérieur, ce vase est raccordé sur la tuyauterie des radiateurs.
Quand vous mettez 1.5 bar de pression dans votre circuit et que l'eau est froide, il ne rentre pas d'eau dans ce vase, le ballon étant gonflé avec la même pression.
Quand l'eau chauffe, elle augmente de volume et entre dans ce vase, la pression est stabilisée et n'augmente que très peu.
Si le ballon n'est plus gonflé, la pression due à l'augmentation du volume de l'eau n'a plus qu'une issue, ouvrir la vanne de sécurité pour faire baisser cette pression.
Quand l'eau refroidit, son volume diminue et la pression baisse et redescend en dessous de la pression normale puisqu'une partie a été évacuée.
Ouf, ce n'est pas mon habitude d'écrire un roman.

11 mars 2017 à 20:10
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
Merci pour la petite leçon sur le VE (un roman prend un peu plus de lignes quand même !).
Je m'étais déjà documentée pour comprendre (au moins un peu) comment fonctionne tout le système.
Pour le moment je vais laisser les choses telles qu'elles sont.
Pendant les derniers jours de surveillance j'ai noté que la pression retombe à 1 bar lorsque le chauffage "régulé par le thermostat" s'arrête durant la journée à cause des températures clémentes ainsi que la nuit.
La pression remonte jusqu'à 1.5 bar lorsque le chauffage est de nouveau en marche.
Je vais donc attendre pour voir au bout de combien de jours je dois rajouter de l'eau et si c'est un laps de temps normal.
Merci infiniment à vous Lenoir pour toute l'assistance écrite bien utile prodiguée à plusieurs reprises.
Je m'étais déjà documentée pour comprendre (au moins un peu) comment fonctionne tout le système.
Pour le moment je vais laisser les choses telles qu'elles sont.
Pendant les derniers jours de surveillance j'ai noté que la pression retombe à 1 bar lorsque le chauffage "régulé par le thermostat" s'arrête durant la journée à cause des températures clémentes ainsi que la nuit.
La pression remonte jusqu'à 1.5 bar lorsque le chauffage est de nouveau en marche.
Je vais donc attendre pour voir au bout de combien de jours je dois rajouter de l'eau et si c'est un laps de temps normal.
Merci infiniment à vous Lenoir pour toute l'assistance écrite bien utile prodiguée à plusieurs reprises.
13 mars 2017 à 18:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 2. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
- N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
- 3. Pression chaudière Elm Leblanc trop faible
- N°17703 : Bonsoir à tous, J'ai une pression faible (1 bar, voire parfois un peu moins...) sur ma chaudière à gaz Elm Leblanc. Le technicien qui est passé il n'y a pas longtemps m'a dit que tout semblait en ordre. Pour info je ne...
- 4. Baisse de pression chaudière murale Elm Leblanc
- N°9638 : Bonjour J'ai un souci avec ma chaudière murale de marque Elm Leblanc depuis maintenant 15 jours. Je n'ai plus d'eau chaude. Après maintes pièces changées, le chauffagiste s'arrache les cheveux et ne trouve pas la panne. Puis,...
- 5. Chaudière Elm Leblanc glm bruit et pression qui baisse
- N°6770 : Lors de la mise en route de la chaudière, il y a un bruit d'eau qui s'écoule de la chaudière et je suis obligé de la remplir tous les jours car la pression tombe (Elm Leblanc glm) Au niveau des chauffages, je les ai tous purgé...
- 6. Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
- N°14737 : Bonjour, Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu)...
- 7. Problème pression chaudière Elm Leblanc à condensation
- N°23471 : Bonjour. Je viens vers vous pour demander de l'aide car je suis perdu. Depuis quelques jours, je me suis aperçu d'un petit problème de pression sur ma chaudière qui avait baissé. J'ai donc ouvert le robinet de...
- 8. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
- 9. Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
- N°6802 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz ELM Leblanc Egalis NGLB23-1H. Toutes les 12 heures il faut que je remette de la pression 1,5 bar car elle descend à pratiquement 0. Il ny a pas de fuite dans mon circuit, doù cela peutil...
- 10. Pas de pression chaudière Elm Leblanc Egalis
- N°17011 : Bonjour, Voilà mon problème, après avoir purgé un de mes radiateurs qui fonctionnait mal, je me retrouve avec aucun qui fonctionne sauf celui à côté de ma chaudière (Elm Leblanc Egalis). La pression est à 0 bar je...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite