Bonjour.
J'ai une chaudière biceram Frisquet 23 kW installée en 2003, celle-ci ne fonctionne plus qu'en position "manuel" alors qu'elle devrait fonctionner en automatique avec le dispositif radio commandé avec le thermostat.
L'automatisme démarre, commence à chauffer puis environ 30 secondes à une minute après se coupe.
Le dépanneur vient de changer la carte mère, (550 euros) hors main d'œuvre, puis sur les recommandations d'un technicien de chez Frisquet toute la tubulure de la ventouse qui assure l'entrée d'air et la sortie des gaz d'échappement, rien n'a changé.
J'attends cette nouvelle facture.
Faute de trouver la panne celui-ci me conseille de changer la machine, j'ai consulté les prix sur le net c'est environ pour une chaudière du même type 4500 Euros voire plus, hors main d'œuvre.
Au moment de l'achat l'on vous dit que vous faites un achat de qualité et que vous êtes tranquille pour environ 20 à 25 ans !!! on est loin du compte malheureusement.
Quelqu'un a t-il une information sur ce problème ?
Je souhaite pouvoir régler celui-ci rapidement, car dans ce type de fonctionnement la chaudière est sans arrêt en marche, où il faut régulièrement intervenir sur le degré de température ou l'arrêter.
Merci.
J'ai une chaudière biceram Frisquet 23 kW installée en 2003, celle-ci ne fonctionne plus qu'en position "manuel" alors qu'elle devrait fonctionner en automatique avec le dispositif radio commandé avec le thermostat.
L'automatisme démarre, commence à chauffer puis environ 30 secondes à une minute après se coupe.
Le dépanneur vient de changer la carte mère, (550 euros) hors main d'œuvre, puis sur les recommandations d'un technicien de chez Frisquet toute la tubulure de la ventouse qui assure l'entrée d'air et la sortie des gaz d'échappement, rien n'a changé.
J'attends cette nouvelle facture.
Faute de trouver la panne celui-ci me conseille de changer la machine, j'ai consulté les prix sur le net c'est environ pour une chaudière du même type 4500 Euros voire plus, hors main d'œuvre.
Au moment de l'achat l'on vous dit que vous faites un achat de qualité et que vous êtes tranquille pour environ 20 à 25 ans !!! on est loin du compte malheureusement.
Quelqu'un a t-il une information sur ce problème ?
Je souhaite pouvoir régler celui-ci rapidement, car dans ce type de fonctionnement la chaudière est sans arrêt en marche, où il faut régulièrement intervenir sur le degré de température ou l'arrêter.
Merci.
28 mars 2018 à 17:28
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Défaut de fonctionnement en automatique chaudière Frisquet biceram
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre problème de fonctionnement :
En mode manuel :
- Votre chaudière présente-t-elle les mêmes symptômes en mode manuel ?
- Quels sont les diagnostics, les constats et les mesures faites par votre dépanneur ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz ?
- Votre chaudière passe-t-elle en sécurité, qu'est-ce qui s'affiche sur votre façade de chaudière ?
En mode automatique :
- Votre carte mère étant neuve, le satellite (ou thermostat d'ambiance) a-t-il été bien reparamétré ?
- L'antenne de connexion est-elle bien raccordée et non défectueuse ?
- Avez-vous essayé un neuf en lieu et place de l'ancien ou/ou le rapprochant de la chaudière ?
- Les piles sont-elles neuves ?
Je pense que votre dépanneur est un peu perdu devant cette panne et pour ne pas perdre la face il vous propose un remplacement de chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre problème de fonctionnement :
En mode manuel :
- Votre chaudière présente-t-elle les mêmes symptômes en mode manuel ?
- Quels sont les diagnostics, les constats et les mesures faites par votre dépanneur ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz ?
- Votre chaudière passe-t-elle en sécurité, qu'est-ce qui s'affiche sur votre façade de chaudière ?
En mode automatique :
- Votre carte mère étant neuve, le satellite (ou thermostat d'ambiance) a-t-il été bien reparamétré ?
- L'antenne de connexion est-elle bien raccordée et non défectueuse ?
- Avez-vous essayé un neuf en lieu et place de l'ancien ou/ou le rapprochant de la chaudière ?
- Les piles sont-elles neuves ?
Je pense que votre dépanneur est un peu perdu devant cette panne et pour ne pas perdre la face il vous propose un remplacement de chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 mars 2018 à 15:02
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Défaut de fonctionnement en automatique chaudière Frisquet biceram
Invité

Bonjour, oui je suis bien NANARBAP
Merci Mario de l'intérêt que vous portez à ce problème de chaudière.
1) En manuel mais aussi en auto (lire en bas mes remarques) la chaudière ne fonctionne que si l'on débranche le tube flexible qui achemine l'air aux 2 mélangeurs "air / gaz" venant du conduit ventouse.
2) Les diagnostics sont évalués par élimination de la pièce supposée défectueuse et remplacement temporaire avec une autre pièce éventuellement disponible sur place ou en se rapprochant du fournisseur.
3) Type : gaz de ville.
4) non la chaudière n'affiche pas au tableau de bord une mise en sécurité.
En automatique :
1) carte mère, le chauffagiste a constaté qu'il n'y avait pas lieu de reparamétrer le thermostat, il a actionné une manœuvre avec celui-ci, faisant apparaître le bon fonctionnement à la lecture des "leds" du tableau de bord qui défilaient sur ce tableau.
2) Antenne = OK.
Non pas essayé de thermostat neuf dans la mesure ou les symptômes étaient les mêmes, mais en rapprochant celui-ci de la machine.
Oui les piles sont neuves (même changées 2 fois).
3) Une observation de ma part constatée récemment : concernant la mise en route en automatique, le brûleur démarre et fonctionne sans coupure à 30 secondes à 1 minute à condition que la température demandée au thermostat soit poussée de 3 à 4 voire 5 degrés (exemple de 17° à 20 21° jour nuit).
Une fois la température atteinte la chaudière se coupera naturellement et reprendre ses cycles de démarrages successifs pour se couper toutes les 30 secondes à une minute pour atteindre 2 "leds" puis s'arrêter (fonctionnement avec conduit d'air débranché).
Si l'on tente de rebrancher celui-ci la machine se coupe.
Merci à l'avance de l'intérêt porté à ce problème.
Cordialement. Bernard
Merci Mario de l'intérêt que vous portez à ce problème de chaudière.
1) En manuel mais aussi en auto (lire en bas mes remarques) la chaudière ne fonctionne que si l'on débranche le tube flexible qui achemine l'air aux 2 mélangeurs "air / gaz" venant du conduit ventouse.
2) Les diagnostics sont évalués par élimination de la pièce supposée défectueuse et remplacement temporaire avec une autre pièce éventuellement disponible sur place ou en se rapprochant du fournisseur.
3) Type : gaz de ville.
4) non la chaudière n'affiche pas au tableau de bord une mise en sécurité.
En automatique :
1) carte mère, le chauffagiste a constaté qu'il n'y avait pas lieu de reparamétrer le thermostat, il a actionné une manœuvre avec celui-ci, faisant apparaître le bon fonctionnement à la lecture des "leds" du tableau de bord qui défilaient sur ce tableau.
2) Antenne = OK.
Non pas essayé de thermostat neuf dans la mesure ou les symptômes étaient les mêmes, mais en rapprochant celui-ci de la machine.
Oui les piles sont neuves (même changées 2 fois).
3) Une observation de ma part constatée récemment : concernant la mise en route en automatique, le brûleur démarre et fonctionne sans coupure à 30 secondes à 1 minute à condition que la température demandée au thermostat soit poussée de 3 à 4 voire 5 degrés (exemple de 17° à 20 21° jour nuit).
Une fois la température atteinte la chaudière se coupera naturellement et reprendre ses cycles de démarrages successifs pour se couper toutes les 30 secondes à une minute pour atteindre 2 "leds" puis s'arrêter (fonctionnement avec conduit d'air débranché).
Si l'on tente de rebrancher celui-ci la machine se coupe.
Merci à l'avance de l'intérêt porté à ce problème.
Cordialement. Bernard
30 mars 2018 à 12:09
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Défaut de fonctionnement en automatique chaudière Frisquet biceram
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos,
Pour répondre à votre fonctionnement de chaudière par rapport à vos constatations et si votre brûleur de chaudière ne fonctionne qu'en débranchant le flexible d'air arrivant de la ventouse au ventilateur du brûleur, il y a deux pistes.
Premièrement votre ventouse est défectueuse :
- Ventouse bouchée,
- Joints défectueux,
- Tube percés ou mal montés.
Deuxièmement votre chaudière est mal entretenue :
- Corps de chauffe, chicanes ou collecteurs de fumées bouchés,
- Grilles mélangeuses et grille accroche flamme encrassées ou mal remontées,
- Joints d'assemblages et d’étanchéités défectueux ou mal remontés,
- Ventilateurs encrassés.
Une simple analyse de combustion avec un bon analyseur permet de faire un premier diagnostic !!!
Dans le cadre du remplacement de la carte de la chaudière, il faut s'assurer que la position des "switchs" de paramétrages correspondent à la fois au type de la chaudière et à l'installation qu'elle alimente (surtout en cas de présence d'une RIF...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos,
Pour répondre à votre fonctionnement de chaudière par rapport à vos constatations et si votre brûleur de chaudière ne fonctionne qu'en débranchant le flexible d'air arrivant de la ventouse au ventilateur du brûleur, il y a deux pistes.
Premièrement votre ventouse est défectueuse :
- Ventouse bouchée,
- Joints défectueux,
- Tube percés ou mal montés.
Deuxièmement votre chaudière est mal entretenue :
- Corps de chauffe, chicanes ou collecteurs de fumées bouchés,
- Grilles mélangeuses et grille accroche flamme encrassées ou mal remontées,
- Joints d'assemblages et d’étanchéités défectueux ou mal remontés,
- Ventilateurs encrassés.
Une simple analyse de combustion avec un bon analyseur permet de faire un premier diagnostic !!!
Dans le cadre du remplacement de la carte de la chaudière, il faut s'assurer que la position des "switchs" de paramétrages correspondent à la fois au type de la chaudière et à l'installation qu'elle alimente (surtout en cas de présence d'une RIF...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2018 à 16:04
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Défaut de fonctionnement en automatique chaudière Frisquet biceram
Bonjour Mario.
Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne la "ventouse" elle vient d'être remplacée suite à ces problèmes donc on peut éliminer cette cause.
Cette chaudière a été entretenue depuis le début par le même chauffagiste, celui-là même qui cherche après ces foutus ennuis.
En revanche ce qui n'a pas été vérifié à ce jour c'est l'analyse de la combustion comme vous le soumettez.
Néanmoins l'échappement des gaz par l'un des conduits de ventouse, comme il se doit, a l'air correct dans la mesure où lors du démarrage l'on constate un large nuage blanc de fumée s'échapper.
D'autre part je vais soumettre au chauffagiste l'observation que vous faîtes selon laquelle vous préconisez la position des "switchs" de paramétrages, et surtout dîtes vous en cas de présence d'une "RIF". Mais qu'est-ce donc une présence de "RIF" ?
A ce jour elle fonctionne en position "MANUEL" elle monte en température et se coupe à la "led" choisie au préalable, avec toujours la canalisation d'arrivée d'air débranchée.
En "auto" elle fonctionne toujours pendant 30 secondes à une minute puis se coupe également sans la canalisation d'arrivée d'air.
Merci encore de vos conseils , je vous tiens au courant de la suite.
P. S. : Si changement de chaudière, que préconiseriez-vous comme marque donnant les mêmes prestations que cette "BICERAM".
Cordialement. Nanarbap
Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne la "ventouse" elle vient d'être remplacée suite à ces problèmes donc on peut éliminer cette cause.
Cette chaudière a été entretenue depuis le début par le même chauffagiste, celui-là même qui cherche après ces foutus ennuis.
En revanche ce qui n'a pas été vérifié à ce jour c'est l'analyse de la combustion comme vous le soumettez.
Néanmoins l'échappement des gaz par l'un des conduits de ventouse, comme il se doit, a l'air correct dans la mesure où lors du démarrage l'on constate un large nuage blanc de fumée s'échapper.
D'autre part je vais soumettre au chauffagiste l'observation que vous faîtes selon laquelle vous préconisez la position des "switchs" de paramétrages, et surtout dîtes vous en cas de présence d'une "RIF". Mais qu'est-ce donc une présence de "RIF" ?
A ce jour elle fonctionne en position "MANUEL" elle monte en température et se coupe à la "led" choisie au préalable, avec toujours la canalisation d'arrivée d'air débranchée.
En "auto" elle fonctionne toujours pendant 30 secondes à une minute puis se coupe également sans la canalisation d'arrivée d'air.
Merci encore de vos conseils , je vous tiens au courant de la suite.
P. S. : Si changement de chaudière, que préconiseriez-vous comme marque donnant les mêmes prestations que cette "BICERAM".
Cordialement. Nanarbap
02 avril 2018 à 18:00
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Défaut de fonctionnement en automatique chaudière Frisquet biceram
Bonjour,
Je me permet d'insister sur votre ventouse, son remplacement et son montage :
- Quelle est sa configuration (longueur droite, nombre de longueurs droites, nombre de coudes, type de coudes, type de terminal...) ?
- Quelle est la marque des accessoires (Frisquet, autres...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je me permet d'insister sur votre ventouse, son remplacement et son montage :
- Quelle est sa configuration (longueur droite, nombre de longueurs droites, nombre de coudes, type de coudes, type de terminal...) ?
- Quelle est la marque des accessoires (Frisquet, autres...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 avril 2018 à 16:09