Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
19951
Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
Bonjour à tous,
Il y a quelques jours ma chaudière Gazliner de 2000 se mettait toujours en sécurité.
J'ai changé les joints intérieurs de la ventouse qui étaient complètement morts (restait que le collier en ferraille).
J'ai changé également le Manostat/pressostat.
Maintenant ma chaudière démarre mais ne s'arrête plus ou s'arrête de temps en temps puis se met en sécurité !
Pour la redémarrer je suis obligé d'appuyer sur un espèce de petit bouton qui se situe sur le corps de chauffe qui je pense sert à la mise en sécurité de la chaudière en cas de surchauffe...
Ma question : quelle pièce est censée faire arrêter la chaudière quand elle est à bonne température ? pour éviter qu'elle se mette en sécurité car elle ne s'arrête plus.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
Il y a quelques jours ma chaudière Gazliner de 2000 se mettait toujours en sécurité.
J'ai changé les joints intérieurs de la ventouse qui étaient complètement morts (restait que le collier en ferraille).
J'ai changé également le Manostat/pressostat.
Maintenant ma chaudière démarre mais ne s'arrête plus ou s'arrête de temps en temps puis se met en sécurité !
Pour la redémarrer je suis obligé d'appuyer sur un espèce de petit bouton qui se situe sur le corps de chauffe qui je pense sert à la mise en sécurité de la chaudière en cas de surchauffe...
Ma question : quelle pièce est censée faire arrêter la chaudière quand elle est à bonne température ? pour éviter qu'elle se mette en sécurité car elle ne s'arrête plus.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
16 septembre 2019 à 08:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
Bonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le numéro de série de votre chaudière ?
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31) ?
Votre panne initiale, selon vos informations, n'est pas solutionnée par le emplacement des joints et du pressostat d'air ce qui est normal (un défaut d'étanchéité ventouse ne met pas en sécurité le brûleur mais l'empêche de démarrer : l'extracteur reste en fonctionnement et rien de plus ne se passe).
Maintenant si la chaudière ne s'arrête plus
- Êtes-vous sûr de bien avoir remonter la ventouse ?
- L'extracteur s'arrête-t-il ?
- Votre pressostat d'air est-il bien monté et bien raccordé ?
Dans un fonctionnement normal, c'est l'aquastat de la chaudière qui doit couper le brûleur, l'aquastat commande le coffret de contrôle qui lui :
- Coupe l'alimentation électrique du bloc gaz.
- Coupe l'alimentation électrique de l'extracteur.
- Met en attente la chaudière.
Votre aquastat est-il bon, son bulbe est-il toujours en place dans le corps de chauffe ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le numéro de série de votre chaudière ?
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31) ?
Votre panne initiale, selon vos informations, n'est pas solutionnée par le emplacement des joints et du pressostat d'air ce qui est normal (un défaut d'étanchéité ventouse ne met pas en sécurité le brûleur mais l'empêche de démarrer : l'extracteur reste en fonctionnement et rien de plus ne se passe).
Maintenant si la chaudière ne s'arrête plus
- Êtes-vous sûr de bien avoir remonter la ventouse ?
- L'extracteur s'arrête-t-il ?
- Votre pressostat d'air est-il bien monté et bien raccordé ?
Dans un fonctionnement normal, c'est l'aquastat de la chaudière qui doit couper le brûleur, l'aquastat commande le coffret de contrôle qui lui :
- Coupe l'alimentation électrique du bloc gaz.
- Coupe l'alimentation électrique de l'extracteur.
- Met en attente la chaudière.
Votre aquastat est-il bon, son bulbe est-il toujours en place dans le corps de chauffe ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2019 à 16:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
Invité

Bonjour Mario, et merci pour votre réponse.
Je vous fournirai toutes les informations techniques demandées ce soir.
En ce qui concerne l'historique de la panne, je vais vous donner la totalité des informations.
Ayant un radiateur à rajouter (un radiateur que j'avais déjà enlevé précédemment lors de travaux), j'ai arrêté la chaudière, puis ouvert les robinets de purge des radiateurs à l'étage de la maison.
J'ai ouvert le robinet de purge du circuit de retour des radiateurs (tuyaux sous la chaudière).
J'ai ouvert le robinet de purge du circuit d'arrivée aux radiateurs (tuyaux sous la chaudière).
Une fois la vidange terminée, j'ai remis en eau, puis purgé les radiateurs. La chaudière fonctionne.
Le lendemain matin la chaudière ne fonctionne plus => elle se met en sécurité à chaque démarrage, le brûleur ne se déclenche plus (le piezo ne démarre plus non plus).
Je démonte et nettoie les brûleurs, la cuve, je nettoie le tuyau du ventilo, je démonte pour la première fois la ventouse et change du coup les joints qui sont complètement usés/brulés. Puis je change également le pressostat suite à quelques tests vu sur internet. Je remets également un peu d'air dans le vase d'expansion (pression 0.5).
=> Résultat, la chaudière se déclenche maintenant à chaque fois, mais ne s'arrête plus comme expliqué dans mon premier post.
P. S. : les robinets du circuit de chauffage sont maintenant fermés sous la chaudière et j'ai re-purgé tout le circuit de chauffage (pas encore rajouté le radiateur).
Seule l'eau sanitaire est allumée sur la chaudière.
Voilà je pense avoir tout récapitulé, si cela peut vous servir dans votre analyse.
Cordialement.
Je vous fournirai toutes les informations techniques demandées ce soir.
En ce qui concerne l'historique de la panne, je vais vous donner la totalité des informations.
Ayant un radiateur à rajouter (un radiateur que j'avais déjà enlevé précédemment lors de travaux), j'ai arrêté la chaudière, puis ouvert les robinets de purge des radiateurs à l'étage de la maison.
J'ai ouvert le robinet de purge du circuit de retour des radiateurs (tuyaux sous la chaudière).
J'ai ouvert le robinet de purge du circuit d'arrivée aux radiateurs (tuyaux sous la chaudière).
Une fois la vidange terminée, j'ai remis en eau, puis purgé les radiateurs. La chaudière fonctionne.
Le lendemain matin la chaudière ne fonctionne plus => elle se met en sécurité à chaque démarrage, le brûleur ne se déclenche plus (le piezo ne démarre plus non plus).
Je démonte et nettoie les brûleurs, la cuve, je nettoie le tuyau du ventilo, je démonte pour la première fois la ventouse et change du coup les joints qui sont complètement usés/brulés. Puis je change également le pressostat suite à quelques tests vu sur internet. Je remets également un peu d'air dans le vase d'expansion (pression 0.5).
=> Résultat, la chaudière se déclenche maintenant à chaque fois, mais ne s'arrête plus comme expliqué dans mon premier post.
P. S. : les robinets du circuit de chauffage sont maintenant fermés sous la chaudière et j'ai re-purgé tout le circuit de chauffage (pas encore rajouté le radiateur).
Seule l'eau sanitaire est allumée sur la chaudière.
Voilà je pense avoir tout récapitulé, si cela peut vous servir dans votre analyse.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 07:15
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Dans un premier temps, êtes-vous certains que :
- Votre corps de chauffe est bien purgé par le purgeur manuel ?
- Que le purgeur automatique est bien en fonctionnement et ouvert ?
- Que le bulbe de l'aquastat est bien à sa place ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Dans un premier temps, êtes-vous certains que :
- Votre corps de chauffe est bien purgé par le purgeur manuel ?
- Que le purgeur automatique est bien en fonctionnement et ouvert ?
- Que le bulbe de l'aquastat est bien à sa place ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 septembre 2019 à 11:17
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
Bonsoir Mario,
Voici les éléments demandés dans votre première réponse.
Maintenant si la chaudière ne s'arrête plus.
- Êtes-vous sûr de bien avoir remonter la ventouse ? OUI cela n'a pas l'air d'être compliqué....
- L'extracteur s'arrête-t-il ? OUI le ventilo s'arrête.
- Votre pressostat d'air est-il bien monté et bien raccordé ? OUI je pense j'ai suivi la notice pour connectique.
Modèle de chaudière frisquet GAZELINER 23KW
VEN 99481033370016 Type C13 CLASSE B300
Le gaz utilisé (comment sait-on ???), je sais simplement que nous sommes au gaz de ville.
Pour vos autres questions :
- Votre corps de chauffe est bien purgé par le purgeur manuel ? je n'ai pas touché !! (dois-je le faire ?)
- Que le purgeur automatique est bien en fonctionnement et ouvert ? où est-il ? je ne sais pas !!
- Que le bulbe de l'aquastat est bien à sa place ? pas touché non plus, placé comme toujours.
Désolé de répondre à vos questions par des questions...
Je peux vous envoyer des photos si vous le souhaitez.
Merci beaucoup d'avance.
Cordialement.
Voici les éléments demandés dans votre première réponse.
Maintenant si la chaudière ne s'arrête plus.
- Êtes-vous sûr de bien avoir remonter la ventouse ? OUI cela n'a pas l'air d'être compliqué....
- L'extracteur s'arrête-t-il ? OUI le ventilo s'arrête.
- Votre pressostat d'air est-il bien monté et bien raccordé ? OUI je pense j'ai suivi la notice pour connectique.
Modèle de chaudière frisquet GAZELINER 23KW
VEN 99481033370016 Type C13 CLASSE B300
Le gaz utilisé (comment sait-on ???), je sais simplement que nous sommes au gaz de ville.
Pour vos autres questions :
- Votre corps de chauffe est bien purgé par le purgeur manuel ? je n'ai pas touché !! (dois-je le faire ?)
- Que le purgeur automatique est bien en fonctionnement et ouvert ? où est-il ? je ne sais pas !!
- Que le bulbe de l'aquastat est bien à sa place ? pas touché non plus, placé comme toujours.
Désolé de répondre à vos questions par des questions...
Je peux vous envoyer des photos si vous le souhaitez.
Merci beaucoup d'avance.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 19:59
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
Bonjour,
Effectivement, envoyez-nous des photos et nous verrons bien.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, envoyez-nous des photos et nous verrons bien.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 18:54
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
Bonjour,
Heureusement, qu'il fait beau, je n'ai pas encore eu trop le temps de regarder plus précisément.
Par contre suite à votre question sur la purge de la cuve, j'ai actionné le purgeur et maintenant la chaudière fonctionne elle ne se met plus en sécurité.
Il y avait surement trop d'air dans la cuve.
Il ne me reste plus qu'a installer mon radiateur puis re-remplir le circuit en purgeant bien partout cette fois.
Merci pour vos réponses et votre temps passé !!
Cordialement
Heureusement, qu'il fait beau, je n'ai pas encore eu trop le temps de regarder plus précisément.
Par contre suite à votre question sur la purge de la cuve, j'ai actionné le purgeur et maintenant la chaudière fonctionne elle ne se met plus en sécurité.
Il y avait surement trop d'air dans la cuve.
Il ne me reste plus qu'a installer mon radiateur puis re-remplir le circuit en purgeant bien partout cette fois.
Merci pour vos réponses et votre temps passé !!
Cordialement
24 septembre 2019 à 11:45