Bonjour,
J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort ventouse avec eco radio système de 2002 qui est passée de propane au gaz de ville en 2007.
Elle est régulièrement entretenue par des professionnels. Elle s'arrête de manière aléatoire et le voyant sécurité brûleur est rouge, pour la relancer je la rallume plusieurs fois sans résultat : le seul moyen est de maintenir soit le bouton brûleur, soit le bouton qui la met en mode manuel jusqu'à ce qu'elle redémarre.
Les électrodes, puis le boîtier de contrôle ont été successivement changés avec des nettoyages complets sans résultat. Merci de me répondre si vous avez eu le même problème.
J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort ventouse avec eco radio système de 2002 qui est passée de propane au gaz de ville en 2007.
Elle est régulièrement entretenue par des professionnels. Elle s'arrête de manière aléatoire et le voyant sécurité brûleur est rouge, pour la relancer je la rallume plusieurs fois sans résultat : le seul moyen est de maintenir soit le bouton brûleur, soit le bouton qui la met en mode manuel jusqu'à ce qu'elle redémarre.
Les électrodes, puis le boîtier de contrôle ont été successivement changés avec des nettoyages complets sans résultat. Merci de me répondre si vous avez eu le même problème.
10 septembre 2009 à 18:32
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière Frisquet s'arrête et voyant sécurité brûleur est rouge
Invité

Bonsoir,
Je ne connais pas la chaudière qui vous cause des problèmes, par contre il me semble que le démarrage forcé tel que vous le pratiquez est des plus dangereux.
Si votre brûleur se met en sécurité c'est qu'il présente un défaut de réglage d'air, d'ionisation, d'isolement électrique... Les raisons sont très nombreuses.
Vous risquez de faire un démarrage à retardement sur une chambre de combustion pleine de gaz, et là... C'est l'explosion et des dégâts humains et matériels qui peuvent être très graves.
J'ai perdu un excellent ami dans de telles circonstances.
Soyez hyper prudent. Cordialement.
Je ne connais pas la chaudière qui vous cause des problèmes, par contre il me semble que le démarrage forcé tel que vous le pratiquez est des plus dangereux.
Si votre brûleur se met en sécurité c'est qu'il présente un défaut de réglage d'air, d'ionisation, d'isolement électrique... Les raisons sont très nombreuses.
Vous risquez de faire un démarrage à retardement sur une chambre de combustion pleine de gaz, et là... C'est l'explosion et des dégâts humains et matériels qui peuvent être très graves.
J'ai perdu un excellent ami dans de telles circonstances.
Soyez hyper prudent. Cordialement.
11 septembre 2009 à 21:16
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière Frisquet s'arrête et voyant sécurité brûleur est rouge
Invité

Bonjour, heureusement que c'est des PROS qui font l'entretien de la chaudière ! Rappelez-les et ne jouez pas avec les sécurités gaz.
G. B.
G. B.
12 septembre 2009 à 12:38
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière Frisquet s'arrête et voyant sécurité brûleur est rouge
Invité

J'ai la même chaudière, pour le voyant rouge, la pression était insuffisante car du calcaire bouchait le tuyau arrivant du ballon. Débrancher le petit tuyau qui sert à remettre de la pression (côté tuyau du ballon), regardez dans le tuyau du ballon (il est souvent bouché), j'ai utilisé un tournevis avec précaution, cela a suffit.
Pensez à couper l'arrivée d'eau et ouvrir un robinet. Attention il restera un peu de pression au débouchage, faire vite. Cela arrive assez souvent. On peut aussi nettoyer plus en enlevant le tuyau cuivre sortant du ballon mais il faut vider le ballon pour cela.
Pensez à couper l'arrivée d'eau et ouvrir un robinet. Attention il restera un peu de pression au débouchage, faire vite. Cela arrive assez souvent. On peut aussi nettoyer plus en enlevant le tuyau cuivre sortant du ballon mais il faut vider le ballon pour cela.
09 novembre 2010 à 18:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Brûleur Riello Millenium 40 en sécurité voyant rouge 4 fois en 5 jours
- N°18324 : Merci aux spécialistes qui voudront bien me répondre. Contexte : Chaudière au fioul (Standard) très ancienne mais qui tourne tout l'hiver seulement depuis 6 ans. Brûleur remplacé il y a 5 ou 6 ans par un Riello Millenium...
- 2. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 3. Problème brûleur Weishaupt voyant rouge scintillant
- N°14319 : Bonjour, J'ai mon voyant de brûleur WL5 de marque Weishaupt qui est rouge scintillant. Dans leur guide ils disent que la cause est : "signalisation de transfert de données activée (non utilisée)". Qu'est-ce que cela...
- 4. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 5. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 6. Panne chaudière Ariston genus 23 problème brûleur ne s'arrête plus
- N°7500 : Ma chaudière ARISTON GENUS 23 MI ne fonctionne plus et les techniciens n'arrivent pas à identifier la panne. Dés qu'on l'allume, le brûleur ne veut plus s'arrêter après son déclenchement puis, 10 secondes après tous...
- 7. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 8. Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge
- N°11017 : Bonjour. J'ai un radiateur de marque Acova 220volts de 1250W, référence TAQ-125-086-1. Ce radiateur ne chauffe plus et le voyant rouge clignote. D'après la notice d'utilisation, ce voyant simule une anomalie du radiateur et...
- 9. Chaudière se met en sécurité avec le voyant rouge allumé en permanent
- N°11979 : J'ai une chaudière Xilo 20 MC TOP, ça fait 5 ans pas de problème. Depuis une semaine elle ne veut plus marcher, c'est à dire quand je l'allume, l'étincelle se met en marche, la flamme s'allume et au bout de 20 secondes tout...
- 10. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite