Bonjour,
J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort ventouse avec eco radio système de 2002 qui est passée de propane au gaz de ville en 2007.
Elle est régulièrement entretenue par des professionnels. Elle s'arrête de manière aléatoire et le voyant sécurité brûleur est rouge, pour la relancer je la rallume plusieurs fois sans résultat : le seul moyen est de maintenir soit le bouton brûleur, soit le bouton qui la met en mode manuel jusqu'à ce qu'elle redémarre.
Les électrodes, puis le boîtier de contrôle ont été successivement changés avec des nettoyages complets sans résultat. Merci de me répondre si vous avez eu le même problème.
J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort ventouse avec eco radio système de 2002 qui est passée de propane au gaz de ville en 2007.
Elle est régulièrement entretenue par des professionnels. Elle s'arrête de manière aléatoire et le voyant sécurité brûleur est rouge, pour la relancer je la rallume plusieurs fois sans résultat : le seul moyen est de maintenir soit le bouton brûleur, soit le bouton qui la met en mode manuel jusqu'à ce qu'elle redémarre.
Les électrodes, puis le boîtier de contrôle ont été successivement changés avec des nettoyages complets sans résultat. Merci de me répondre si vous avez eu le même problème.
10 septembre 2009 à 18:32
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière Frisquet s'arrête et voyant sécurité brûleur est rouge
Invité

Bonsoir,
Je ne connais pas la chaudière qui vous cause des problèmes, par contre il me semble que le démarrage forcé tel que vous le pratiquez est des plus dangereux.
Si votre brûleur se met en sécurité c'est qu'il présente un défaut de réglage d'air, d'ionisation, d'isolement électrique... Les raisons sont très nombreuses.
Vous risquez de faire un démarrage à retardement sur une chambre de combustion pleine de gaz, et là... C'est l'explosion et des dégâts humains et matériels qui peuvent être très graves.
J'ai perdu un excellent ami dans de telles circonstances.
Soyez hyper prudent. Cordialement.
Je ne connais pas la chaudière qui vous cause des problèmes, par contre il me semble que le démarrage forcé tel que vous le pratiquez est des plus dangereux.
Si votre brûleur se met en sécurité c'est qu'il présente un défaut de réglage d'air, d'ionisation, d'isolement électrique... Les raisons sont très nombreuses.
Vous risquez de faire un démarrage à retardement sur une chambre de combustion pleine de gaz, et là... C'est l'explosion et des dégâts humains et matériels qui peuvent être très graves.
J'ai perdu un excellent ami dans de telles circonstances.
Soyez hyper prudent. Cordialement.
11 septembre 2009 à 21:16
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière Frisquet s'arrête et voyant sécurité brûleur est rouge
Invité

Bonjour, heureusement que c'est des PROS qui font l'entretien de la chaudière ! Rappelez-les et ne jouez pas avec les sécurités gaz.
G. B.
G. B.
12 septembre 2009 à 12:38
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière Frisquet s'arrête et voyant sécurité brûleur est rouge
Invité

J'ai la même chaudière, pour le voyant rouge, la pression était insuffisante car du calcaire bouchait le tuyau arrivant du ballon. Débrancher le petit tuyau qui sert à remettre de la pression (côté tuyau du ballon), regardez dans le tuyau du ballon (il est souvent bouché), j'ai utilisé un tournevis avec précaution, cela a suffit.
Pensez à couper l'arrivée d'eau et ouvrir un robinet. Attention il restera un peu de pression au débouchage, faire vite. Cela arrive assez souvent. On peut aussi nettoyer plus en enlevant le tuyau cuivre sortant du ballon mais il faut vider le ballon pour cela.
Pensez à couper l'arrivée d'eau et ouvrir un robinet. Attention il restera un peu de pression au débouchage, faire vite. Cela arrive assez souvent. On peut aussi nettoyer plus en enlevant le tuyau cuivre sortant du ballon mais il faut vider le ballon pour cela.
09 novembre 2010 à 18:20