Invité
invité
Bonjour,
Ma chaudière, installée par un professionnel, est tombée en panne il y a un mois. Elle est entretenue, dans le cadre d'un contrat d'entretien, deux fois par an.
La chaudière (De Dietrich) a affiché dans son panneau de contrôle "brûleur défaillant", elle était arrêtée et un bouton rouge clignotait sur le brûleur. Le technicien est venu, a appuyé sur le bouton et c'est reparti, il a nettoyé tous les filtres (ce qui avait été fait dans le cadre de l'entretien 1 mois avant), c'est retombé en panne et il a changé le coffret de sécurité (250 €), mais cela retombe en panne tous les 2 jours environ (la nuit de préférence, quand il fait bien froid). Il me dit qu'il va changer les électrodes et que si ce n'est pas cela, il changera le transformateur, puis la pompe.
Il me dit que l'on ne peut pas faire de diagnostic et que dans ce type de panne il faut procéder par essai/erreur. Je suis un peu étonné car nous risquons de changer le brûleur pièces par pièces, ce qui coutera fort cher.
Cette approche est-elle normale et inéluctable ?
28 décembre 2009 à 23:22

Proposer une réponse à Brûleur fuel Cuenod NC6 en panne



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Brûleur Cuenod fuel type D3
    N°2761 : Bonjour, l'intérieur de ma chaudière Cuenod fuel type D3 goudronne ! Que faire ? Merci.
  • 2. Panne brûleur Cuenod NC4
    N°18950 : Bonsoir, Voilà j'ai un problème avec mon brûleur. Depuis quelque temps il ne se met plus en service qu'aléatoirement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge du groupe de sécurité. A l'origine de la panne pas de...
  • 3. Problème arrivée fuel brûleur Cuenod
    N°19219 : Bonjour. Problème d'aspiration fuel brûleur Cuenod. Je viens de faire du fuel et ma chaudière est tombée en panne le lendemain. J'ai nettoyé les filtres (pas très sales). Le fuel a du mal à arriver dans le bol. J'ai...
  • 4. Notice technique brûleur fuel Cuenod C4
    N°2469 : Bonjour, Je souhaite remplacer le brûleur de ma chaudière à fuel par un modèle Cuenod C4 acheté d'occasion, mais je ne possède pas la notice, notamment le câblage du connecteur d'alimentation électrique. Si quelqu’un...
  • 5. Recherche notice technique brûleur Cuenod C4
    N°15336 : Bonsoir à tous, Je recherche la notice technique du brûleur Cuenod ancienne génération de 1992. Volet d'air gradué de 0 à 9. Je vous remercie. Cordialement.
  • 6. Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
    N°17606 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai un problème sur une chaudière fuel Cuenod. Voilà la chaudière ne s'allume plus, les électrodes d'allumage ne projette plus l'arc, j'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon...
  • 7. Panne pompe brûleur Cuenod
    N°16299 : Bonjour, Le fioul n'arrive plus au gicleur. La pompe semble fonctionner car le fioul repart bien par le tuyau de retour à la cuve. Par contre je ne suis pas sûr de l'électrovanne : la tension mesurée sur sa prise lors de la...
  • 8. Information clapet d'air sur brûleur Cuenod NC6 H101-T1
    N°19544 : Bonjour à tous, Je fais l'entretien de ma chaudière et du brûleur. Je voulais savoir à quoi sert le clapet sur la photo et où doit se situer le ressort de ce clapet. Et dernière question s’il est ouvert à fond voir...
  • 9. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 10. Brûleur Cuenod NC6 qui ne fonctionne qu’en marche forcée
    N°13533 : Bonjour à toutes et à tous Je viens vers vous car je rencontre un souci avec mon brûleur. J'ai une chaudière de marque De Dietrich avec un brûleur fuel de marque Cuenod NC6. Pas de branchement Eau Chaude Sanitaire. Le brûleur...
>>> Résultats suivants pour : Brûleur fuel Cuenod NC6 en panne >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage solbricovideomanometre forum chauffagerearmement ballon electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite