Bonjour,
Le fioul n'arrive plus au gicleur. La pompe semble fonctionner car le fioul repart bien par le tuyau de retour à la cuve.
Par contre je ne suis pas sûr de l'électrovanne : la tension mesurée sur sa prise lors de la phase de démarrage ne dépasse par quelques volts. Cela peut-il être la cause de l'absence de fuel vers le gicleur ?
Le boîtier de contrôle ou automate d'allumage est-il responsable de ce problème ou la cause est-elle à chercher ailleurs ?
Merci de votre aide.
Thierry
Le fioul n'arrive plus au gicleur. La pompe semble fonctionner car le fioul repart bien par le tuyau de retour à la cuve.
Par contre je ne suis pas sûr de l'électrovanne : la tension mesurée sur sa prise lors de la phase de démarrage ne dépasse par quelques volts. Cela peut-il être la cause de l'absence de fuel vers le gicleur ?
Le boîtier de contrôle ou automate d'allumage est-il responsable de ce problème ou la cause est-elle à chercher ailleurs ?
Merci de votre aide.
Thierry
03 novembre 2013 à 22:33
Conseil dépannage brûleur réponse 1
Invité

Panne pompe brûleur Cuenod
Invité

Bonsoir,
Si le fioul n'arrive pas au gicleur débranchez la prise qui va du boîtier de contrôle à l'électrovanne, le boîtier doit fournir en marche normale une tension de 230V à l'électrovanne pour ouvrir la vanne, si c'est le cas c'est l'électrovanne qui est défectueuse. Vérifier si le gicleur n'est pas bouché.
Bon courage.
Si le fioul n'arrive pas au gicleur débranchez la prise qui va du boîtier de contrôle à l'électrovanne, le boîtier doit fournir en marche normale une tension de 230V à l'électrovanne pour ouvrir la vanne, si c'est le cas c'est l'électrovanne qui est défectueuse. Vérifier si le gicleur n'est pas bouché.
Bon courage.
04 novembre 2013 à 20:35
Conseil dépannage brûleur réponse 2
Panne pompe brûleur Cuenod
Merci pour votre info.
La panne venait du filtre de pompe encrassé. Après l'avoir nettoyé, toujours pas de fioul en sortie de pompe.
La raison : je faisais mes tests avec brûleur sorti du corps de chauffe et la sonde de lumière au jour (même carrément sous ma lampe). Donc le boîtier de commande ne passait pas à l'étape électrovanne !
Quand j'ai compris cela grâce au forum, j'ai refait un essai brûleur en place dans le corps et là, bingo ! Ça marche.
Merci encore.
La panne venait du filtre de pompe encrassé. Après l'avoir nettoyé, toujours pas de fioul en sortie de pompe.
La raison : je faisais mes tests avec brûleur sorti du corps de chauffe et la sonde de lumière au jour (même carrément sous ma lampe). Donc le boîtier de commande ne passait pas à l'étape électrovanne !
Quand j'ai compris cela grâce au forum, j'ai refait un essai brûleur en place dans le corps et là, bingo ! Ça marche.
Merci encore.