Bonjour,
Le fioul n'arrive plus au gicleur. La pompe semble fonctionner car le fioul repart bien par le tuyau de retour à la cuve.
Par contre je ne suis pas sûr de l'électrovanne : la tension mesurée sur sa prise lors de la phase de démarrage ne dépasse par quelques volts. Cela peut-il être la cause de l'absence de fuel vers le gicleur ?
Le boîtier de contrôle ou automate d'allumage est-il responsable de ce problème ou la cause est-elle à chercher ailleurs ?
Merci de votre aide.
Thierry
Le fioul n'arrive plus au gicleur. La pompe semble fonctionner car le fioul repart bien par le tuyau de retour à la cuve.
Par contre je ne suis pas sûr de l'électrovanne : la tension mesurée sur sa prise lors de la phase de démarrage ne dépasse par quelques volts. Cela peut-il être la cause de l'absence de fuel vers le gicleur ?
Le boîtier de contrôle ou automate d'allumage est-il responsable de ce problème ou la cause est-elle à chercher ailleurs ?
Merci de votre aide.
Thierry
03 novembre 2013 à 22:33
Conseil dépannage brûleur réponse 1
Invité

Panne pompe brûleur Cuenod
Invité

Bonsoir,
Si le fioul n'arrive pas au gicleur débranchez la prise qui va du boîtier de contrôle à l'électrovanne, le boîtier doit fournir en marche normale une tension de 230V à l'électrovanne pour ouvrir la vanne, si c'est le cas c'est l'électrovanne qui est défectueuse. Vérifier si le gicleur n'est pas bouché.
Bon courage.
Si le fioul n'arrive pas au gicleur débranchez la prise qui va du boîtier de contrôle à l'électrovanne, le boîtier doit fournir en marche normale une tension de 230V à l'électrovanne pour ouvrir la vanne, si c'est le cas c'est l'électrovanne qui est défectueuse. Vérifier si le gicleur n'est pas bouché.
Bon courage.
04 novembre 2013 à 20:35
Conseil dépannage brûleur réponse 2
Panne pompe brûleur Cuenod
Merci pour votre info.
La panne venait du filtre de pompe encrassé. Après l'avoir nettoyé, toujours pas de fioul en sortie de pompe.
La raison : je faisais mes tests avec brûleur sorti du corps de chauffe et la sonde de lumière au jour (même carrément sous ma lampe). Donc le boîtier de commande ne passait pas à l'étape électrovanne !
Quand j'ai compris cela grâce au forum, j'ai refait un essai brûleur en place dans le corps et là, bingo ! Ça marche.
Merci encore.
La panne venait du filtre de pompe encrassé. Après l'avoir nettoyé, toujours pas de fioul en sortie de pompe.
La raison : je faisais mes tests avec brûleur sorti du corps de chauffe et la sonde de lumière au jour (même carrément sous ma lampe). Donc le boîtier de commande ne passait pas à l'étape électrovanne !
Quand j'ai compris cela grâce au forum, j'ai refait un essai brûleur en place dans le corps et là, bingo ! Ça marche.
Merci encore.
04 novembre 2013 à 22:32
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne brûleur Cuenod NC4
- N°18950 : Bonsoir, Voilà j'ai un problème avec mon brûleur. Depuis quelque temps il ne se met plus en service qu'aléatoirement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge du groupe de sécurité. A l'origine de la panne pas de...
- 2. Pompe fioul AS47D en panne sur brûleur Cuenod NC4
- N°21054 : Bonjour, Ma chaudière fioul est tombée en panne, elle tombe régulièrement en panne, l'indicateur du coffret de commande montre 1 signal court suivi de 4 signal long, il suffisait de réarmer et ça repartait sans...
- 3. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 4. Cherche équivalent pompe Sundstrand sur brûleur Cuenod type d3
- N°742 : J'ai une chaudière Ideal Standard datant de 1972 qui fonctionne très bien, sauf un problème de fuite à la pompe de fuel de marque Sunsdtrand, Réf. : 68Y A1ZCM10444, brûleur Cuenod type d3 (1970). Sauriez-vous par quelle pompe...
- 5. Changement de la pompe sur brûleur C4
- N°4716 : Bonjour, jai un brûleur CUENOD C4 et la pompe commence à faire un petit bruit anormal. Faut-il changer la pompe entière ou seulement quelques pièces ? Avez-vous une vue éclatée de la pompe ? Lors dun arrêt prolongé + de...
- 6. Panne brûleur Cuenod NC4
- N°20346 : Bonjour à tous, Je viens solliciter quelques conseils pour un brûleur Cuenod NC4 qui se met en sécurité. Je n'ai pas de flamme. J'ai bien l'arc sur les électrodes. J'ai l'impression que le fioul n'arrive pas jusqu'au...
- 7. Recherche notice technique brûleur Cuenod C4
- N°15336 : Bonsoir à tous, Je recherche la notice technique du brûleur Cuenod ancienne génération de 1992. Volet d'air gradué de 0 à 9. Je vous remercie. Cordialement.
- 8. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 9. Problème arrivée fuel brûleur Cuenod
- N°19219 : Bonjour. Problème d'aspiration fuel brûleur Cuenod. Je viens de faire du fuel et ma chaudière est tombée en panne le lendemain. J'ai nettoyé les filtres (pas très sales). Le fuel a du mal à arriver dans le bol. J'ai...
- 10. Panne sur chaudière Buderus G115
- N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsquelle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite