Bonjour à toutes et à tous
Je viens vers vous car je rencontre un souci avec mon brûleur.
J'ai une chaudière de marque De Dietrich avec un brûleur fuel de marque Cuenod NC6.
Pas de branchement Eau Chaude Sanitaire.
Le brûleur ne fonctionne plus en marche normale mais uniquement en marche forcée (en marche forcée, les cycles se font, le thermostat coupe et relance correctement).
Si je lance la chaudière en marche normale, rien ne se passe et le brûleur se met en sécurité (lumière rouge sur le boîtier LOA).
Ce type de fonctionnement ne convient pas, d'autant que la chaudière fonctionnait bien en automatique il y a 5 jours.
J'ai nettoyé les filtres (préfiltre en sortie de cuve + filtre pompe du brûleur), j'ai nettoyé le déflecteur (dont les ailettes étaient sales).
J'ai changé le gicleur, réglé le clapet et l'arrivée d'air.
La cellule photo est propre et fonctionne bien, les électrodes sont neuves et leur position est bien réglée.
Le boîtier (ici un Landys & Gyr LOA 24) peut-il être en cause ? Dois-je orienter mes recherches ailleurs ?
Quel est votre avis ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Cordialement
Olivier.
Je viens vers vous car je rencontre un souci avec mon brûleur.
J'ai une chaudière de marque De Dietrich avec un brûleur fuel de marque Cuenod NC6.
Pas de branchement Eau Chaude Sanitaire.
Le brûleur ne fonctionne plus en marche normale mais uniquement en marche forcée (en marche forcée, les cycles se font, le thermostat coupe et relance correctement).
Si je lance la chaudière en marche normale, rien ne se passe et le brûleur se met en sécurité (lumière rouge sur le boîtier LOA).
Ce type de fonctionnement ne convient pas, d'autant que la chaudière fonctionnait bien en automatique il y a 5 jours.
J'ai nettoyé les filtres (préfiltre en sortie de cuve + filtre pompe du brûleur), j'ai nettoyé le déflecteur (dont les ailettes étaient sales).
J'ai changé le gicleur, réglé le clapet et l'arrivée d'air.
La cellule photo est propre et fonctionne bien, les électrodes sont neuves et leur position est bien réglée.
Le boîtier (ici un Landys & Gyr LOA 24) peut-il être en cause ? Dois-je orienter mes recherches ailleurs ?
Quel est votre avis ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Cordialement
Olivier.
22 février 2010 à 13:10
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Brûleur Cuenod NC6 qui ne fonctionne quen marche forcée
Invité

Bonjour, j'ai également une chaudière De Dietrich avec un brûleur Cuenod NC6, j'avais rencontré le même problème. Dans mon cas, le problème venait de la trappe de ramonage située derrière la chaudière, rongée par la rouille elle n'était plus étanche, de l'air entrait et provoquait la mise en sécurité, après remplacement (commande en directe avec le (SAV DE DIETRICH) siège France (très serviable) coût 3 à 4 la pièce et 6 de frais d'envoi. Bonne chance.
11 janvier 2012 à 16:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 3. Panne brûleur Cuenod NC4
- N°18950 : Bonsoir, Voilà j'ai un problème avec mon brûleur. Depuis quelque temps il ne se met plus en service qu'aléatoirement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge du groupe de sécurité. A l'origine de la panne pas de...
- 4. Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
- N°4836 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes. La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
- 5. Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
- N°14293 : Bonjour à tout le monde. J'espère trouver de l'aide sur ce forum. Je viens d'emménager dans un appartement qui a une chaudière ELM Leblanc Acléis (un ancien modèle, je ne sais pas lequel) pour le chauffage et l'eau...
- 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 7. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 8. Mise en sécurité brûleur Cuenod NC4
- N°19312 : Bonjour. Après un transvasement de cuve le brûleur Cuenod NC4 s'est mis en sécurité le chauffagiste après avoir nettoyé filtres gicleur électrodes m'a demandé de faire nettoyer la cuve ce qui fut fait vendredi samedi...
- 9. Information clapet d'air sur brûleur Cuenod NC6 H101-T1
- N°19544 : Bonjour à tous, Je fais l'entretien de ma chaudière et du brûleur. Je voulais savoir à quoi sert le clapet sur la photo et où doit se situer le ressort de ce clapet. Et dernière question s’il est ouvert à fond voir...
- 10. Chaudière Rotex Solaris R3 ne fonctionne qu'en marche forcée
- N°20812 : Bonjour et merci pour vos éventuelles réponses. Je possède une Rotex Solaris R3 (avec 2 panneaux solaires) + Solaris ES qui gère la résistance électrique. Pour avoir de l'eau chaude, je suis obligé d'utiliser la marche...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite