Brûleur Cuenod NC6 qui ne fonctionne quen marche forcée
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
13533
FAQ Question chauffage : Brûleur Cuenod NC6 qui ne fonctionne quen marche forcée
Invité

Bonjour à toutes et à tous
Je viens vers vous car je rencontre un souci avec mon brûleur.
J'ai une chaudière de marque De Dietrich avec un brûleur fuel de marque Cuenod NC6.
Pas de branchement Eau Chaude Sanitaire.
Le brûleur ne fonctionne plus en marche normale mais uniquement en marche forcée (en marche forcée, les cycles se font, le thermostat coupe et relance correctement).
Si je lance la chaudière en marche normale, rien ne se passe et le brûleur se met en sécurité (lumière rouge sur le boîtier LOA).
Ce type de fonctionnement ne convient pas, d'autant que la chaudière fonctionnait bien en automatique il y a 5 jours.
J'ai nettoyé les filtres (préfiltre en sortie de cuve + filtre pompe du brûleur), j'ai nettoyé le déflecteur (dont les ailettes étaient sales).
J'ai changé le gicleur, réglé le clapet et l'arrivée d'air.
La cellule photo est propre et fonctionne bien, les électrodes sont neuves et leur position est bien réglée.
Le boîtier (ici un Landys & Gyr LOA 24) peut-il être en cause ? Dois-je orienter mes recherches ailleurs ?
Quel est votre avis ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Cordialement
Olivier.
Je viens vers vous car je rencontre un souci avec mon brûleur.
J'ai une chaudière de marque De Dietrich avec un brûleur fuel de marque Cuenod NC6.
Pas de branchement Eau Chaude Sanitaire.
Le brûleur ne fonctionne plus en marche normale mais uniquement en marche forcée (en marche forcée, les cycles se font, le thermostat coupe et relance correctement).
Si je lance la chaudière en marche normale, rien ne se passe et le brûleur se met en sécurité (lumière rouge sur le boîtier LOA).
Ce type de fonctionnement ne convient pas, d'autant que la chaudière fonctionnait bien en automatique il y a 5 jours.
J'ai nettoyé les filtres (préfiltre en sortie de cuve + filtre pompe du brûleur), j'ai nettoyé le déflecteur (dont les ailettes étaient sales).
J'ai changé le gicleur, réglé le clapet et l'arrivée d'air.
La cellule photo est propre et fonctionne bien, les électrodes sont neuves et leur position est bien réglée.
Le boîtier (ici un Landys & Gyr LOA 24) peut-il être en cause ? Dois-je orienter mes recherches ailleurs ?
Quel est votre avis ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Cordialement
Olivier.
22 février 2010 à 13:10
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Brûleur Cuenod NC6 qui ne fonctionne quen marche forcée
Invité

Bonjour, j'ai également une chaudière De Dietrich avec un brûleur Cuenod NC6, j'avais rencontré le même problème. Dans mon cas, le problème venait de la trappe de ramonage située derrière la chaudière, rongée par la rouille elle n'était plus étanche, de l'air entrait et provoquait la mise en sécurité, après remplacement (commande en directe avec le (SAV DE DIETRICH) siège France (très serviable) coût 3 à 4 la pièce et 6 de frais d'envoi. Bonne chance.
11 janvier 2012 à 16:46