Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
17606
Question forum dépannage chauffage : Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème sur une chaudière fuel Cuenod.
Voilà la chaudière ne s'allume plus, les électrodes d'allumage ne projette plus l'arc, j'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon transformateur, les électrodes et câbles d'allumage ont moins d'un an.
Comment être sûr que mon transfo fonctionne bien ?
Je sais que c'est de la haute tension, comment le tester en toute sécurité ?
Quelles sont les valeurs que je dois trouver ?
Je n'ai pas d'éclat test, seulement un multimètre.
Merci de votre aide.
Je viens vers vous car j'ai un problème sur une chaudière fuel Cuenod.
Voilà la chaudière ne s'allume plus, les électrodes d'allumage ne projette plus l'arc, j'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon transformateur, les électrodes et câbles d'allumage ont moins d'un an.
Comment être sûr que mon transfo fonctionne bien ?
Je sais que c'est de la haute tension, comment le tester en toute sécurité ?
Quelles sont les valeurs que je dois trouver ?
Je n'ai pas d'éclat test, seulement un multimètre.
Merci de votre aide.
20 décembre 2015 à 11:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
20 décembre 2015 à 11:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
Salut.
Pendant la pré-ventilation, vérifiez la présence 220 sur câble d'arrivée transfo.
Si OK, câbles d'allumage et électrodes OK Transfo HS.
Si pas de 220 boitier de contrôle.
(Je sais y'en a qui vont dire 230 v mais à la campagne des fois on peut descendre à moins de 220).
A+
Pendant la pré-ventilation, vérifiez la présence 220 sur câble d'arrivée transfo.
Si OK, câbles d'allumage et électrodes OK Transfo HS.
Si pas de 220 boitier de contrôle.
(Je sais y'en a qui vont dire 230 v mais à la campagne des fois on peut descendre à moins de 220).
A+
20 décembre 2015 à 14:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
Merci de votre réponse j'aurais aussi dû tester en continuité le câble d'électrodes jusqu'au bout de l'électrode pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème à l'intérieur de la porcelaine.
J'ai une dernière question à combien devrait être la tension en sortie du transformateur ?
Les 2 câbles reçoivent une tension identique ?
Merci de votre aide.
J'ai une dernière question à combien devrait être la tension en sortie du transformateur ?
Les 2 câbles reçoivent une tension identique ?
Merci de votre aide.
20 décembre 2015 à 15:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
Salut.
Sortie boitier contrôle, entrée transfo si 220 et pas d'étincelles électrodes, transfo HS.
Impossible de mesurer la tension en sortie transfo avec un multimètre.
Sauf avec les doigts (non je rigole très dangereux et ça fait très mal).
A+
Sortie boitier contrôle, entrée transfo si 220 et pas d'étincelles électrodes, transfo HS.
Impossible de mesurer la tension en sortie transfo avec un multimètre.
Sauf avec les doigts (non je rigole très dangereux et ça fait très mal).
A+
20 décembre 2015 à 16:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
Bonjour.
Quel est le modèle de votre brûleur ?
Avez-vous vérifié qu'il n'y avait aucune saleté entre les électrodes et le déflecteur ? si c'est le cas, il y a mise à la masse et pas d'étincelle, un léger coup de brosse métallique suffit à dépanner.
La tension de sortie des transfos est d'environ 10000 volts, mais faites comme dit bemu, vérifiez la tension d'entrée, vous serez fixé au moins sur ce point.
Cordialement.
Quel est le modèle de votre brûleur ?
Avez-vous vérifié qu'il n'y avait aucune saleté entre les électrodes et le déflecteur ? si c'est le cas, il y a mise à la masse et pas d'étincelle, un léger coup de brosse métallique suffit à dépanner.
La tension de sortie des transfos est d'environ 10000 volts, mais faites comme dit bemu, vérifiez la tension d'entrée, vous serez fixé au moins sur ce point.
Cordialement.
20 décembre 2015 à 16:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
Merci à vous de vos réponses.
Alors j'ai remplacé le gicleur cet été.
Oui j'ai tout re-vérifié tout est nickel de la pompe fuel au déflecteur, aucun problème, il me manque juste l'étincelle :), je vérifierais mardi la tension d'entrée et je serais fixé, c'est un Cuenod C18 il me semble.
Alors j'ai remplacé le gicleur cet été.
Oui j'ai tout re-vérifié tout est nickel de la pompe fuel au déflecteur, aucun problème, il me manque juste l'étincelle :), je vérifierais mardi la tension d'entrée et je serais fixé, c'est un Cuenod C18 il me semble.
20 décembre 2015 à 17:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
OK mon transfo était bien HS.
Merci à vous de votre aide j'ai été trompé par les nouveaux câbles d'électrodes.
Problème résolu en tout cas.
Merci à vous de votre aide j'ai été trompé par les nouveaux câbles d'électrodes.
Problème résolu en tout cas.
21 décembre 2015 à 18:41