Brûleur Cuenod fuel type D3
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2761
Panne Chauffage : Brûleur Cuenod fuel type D3
Invité

Bonjour, l'intérieur de ma chaudière Cuenod fuel type D3 goudronne !
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
Conseils Forum 1
Invité

Brûleur Cuenod fuel type D3
Invité

Pour commencer, avez-vous régulièrement fait l'entretien de la chaudière ? Pour les chaudières au mazout, l'entretien est obligatoire 1 fois par an, pour celles au gaz, 1 fois tous les 2 ans... A mon sens, ce doit être le gicleur... Mais, quoi qu'il en soit, l'obligation est de réaliser l'entretien par un spécialiste qui ainsi vous délivre une attestation pour votre assurance incendie. Le prix est fixe : forfait de 130 environ.
Conseils Forum 2
Invité

Brûleur Cuenod fuel type D3
Invité

Avez-vous une vidange pour récupérer les eaux de condensation en sortie de votre conduit de fumée ?.
Conseils Forum 3
Invité

Brûleur Cuenod fuel type D3
Invité

Un réglage de combustion s'impose, trop de pression fioul.
Conseils Forum 4
Invité

Brûleur Cuenod fuel type D3
Invité

Pas assez de pression tirage de la cheminée, mauvais.
Conseils Forum 5
Invité

Brûleur Cuenod fuel type D3
Invité

Oui, c'est sûr : vous avez une mauvaise combustion et votre brûleur doit être révisé au plus vite et votre foyer ramoné ainsi que votre tubage.
Il se peut également qu'il y ait de la condensation dans votre conduit de cheminée. Il faudrait pour cela évacuer les condensats par un écoulement. Le changement de gicleur ainsi qu'un entretien serait grandement nécessaire...
Bon courage.
Il se peut également qu'il y ait de la condensation dans votre conduit de cheminée. Il faudrait pour cela évacuer les condensats par un écoulement. Le changement de gicleur ainsi qu'un entretien serait grandement nécessaire...
Bon courage.
27 avril 2009 à 01:27
Conseils Forum 6
Invité

Brûleur Cuenod fuel type D3
Invité

J'ai eu le même problème, qui était dû à un excès d'air sur le réglage du brûleur.
Aussi un D3 de 1970 monté sur une chaudière Idéal Standard de... 1960.
L'intérieur du corps de chauffe était couvert d'une sorte de goudron brillant et nauséabond.
Pour aider à l'élimination, j'ai aussi pulvérisé de temps en temps de la lessive St Marc sur le dépôt, qui a fini par disparaître avec le temps.
Sur le site Danfoss, il y a un fascicule pas mal fait qui explique un certain nombre de problèmes possibles et leur origine.
Aussi un D3 de 1970 monté sur une chaudière Idéal Standard de... 1960.
L'intérieur du corps de chauffe était couvert d'une sorte de goudron brillant et nauséabond.
Pour aider à l'élimination, j'ai aussi pulvérisé de temps en temps de la lessive St Marc sur le dépôt, qui a fini par disparaître avec le temps.
Sur le site Danfoss, il y a un fascicule pas mal fait qui explique un certain nombre de problèmes possibles et leur origine.
12 juillet 2011 à 22:26