Installation régulation plancher chauffant
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
24175
Question Forum Chauffage : Installation régulation plancher chauffant
Bonjour.
J'aimerais savoir comment il est possible de brancher un thermostat d'ambiance intérieur qui couperait la chauffe de mon plancher.
Actuellement, j'ai une sonde extérieure qui ne prend pas en compte la température de ma pièce de vie qui a beaucoup de grandes baies vitrées et qui chauffe donc trop lorsqu'il y a du soleil.
J'ai quasiment la même installation que sur ce lien : Chauffage au sol BAXI modèle Partage
Merci d'avance.
J'aimerais savoir comment il est possible de brancher un thermostat d'ambiance intérieur qui couperait la chauffe de mon plancher.
Actuellement, j'ai une sonde extérieure qui ne prend pas en compte la température de ma pièce de vie qui a beaucoup de grandes baies vitrées et qui chauffe donc trop lorsqu'il y a du soleil.
J'ai quasiment la même installation que sur ce lien : Chauffage au sol BAXI modèle Partage
Merci d'avance.
17 octobre 2024 à 20:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Installation régulation plancher chauffant
Bonjour.
Il est tout à fait possible de brancher un thermostat avec un plancher chauffant.
La connectique sera très certainement expliquée dans la doc fournie avec le matériel.
Phi
Il est tout à fait possible de brancher un thermostat avec un plancher chauffant.
La connectique sera très certainement expliquée dans la doc fournie avec le matériel.
Phi
19 octobre 2024 à 18:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Installation régulation plancher chauffant
Merci.
J’ai installé un thermostat filaire sur la régulation basse température et débranché la sonde extérieure.
Cela semble fonctionner, mais la régulation coupe la circulation (arrêt de la pompe de circulation du plancher) lorsqu’il n’y a pas de demande.
Cela me semble étrange, car je pensais que le plancher devait être en circulation en permanence…
J’ai installé un thermostat filaire sur la régulation basse température et débranché la sonde extérieure.
Cela semble fonctionner, mais la régulation coupe la circulation (arrêt de la pompe de circulation du plancher) lorsqu’il n’y a pas de demande.
Cela me semble étrange, car je pensais que le plancher devait être en circulation en permanence…
24 octobre 2024 à 18:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Installation régulation plancher chauffant
Bonsoir,
Pourquoi couper la sonde extérieure ? C'est indispensable avec un plancher chauffant et ce n'est pas du tout incompatible avec un TA.
Phi
Pourquoi couper la sonde extérieure ? C'est indispensable avec un plancher chauffant et ce n'est pas du tout incompatible avec un TA.
Phi
24 octobre 2024 à 21:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Installation régulation plancher chauffant
Bonsoir.
Je pensais qu’il fallait choisir entre la sonde extérieure et le thermostat intérieur.
Je pensais qu’il fallait choisir entre la sonde extérieure et le thermostat intérieur.
24 octobre 2024 à 23:21