phidu25
a posté 25 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour.

Effectivement cela ressemble à un problème d'évacuation de fumée (peut être dû à ce tuyau trop petit).
Phi.
06 février 2025 à 16:46
forum consulter ce sujet Chaudière Acléis Bas NOx arrêt urgence

Bonjour,
Lorsque la chaudière se met en sécurité, affiche-t-elle un code d'erreur ? Si oui, à quoi correspond-il dans la documentation ?
Phi
05 février 2025 à 22:04
forum consulter ce sujet Chaudière Acléis Bas NOx arrêt urgence

Publicité

Bonjour,

Les symptômes ressemblent fortement à un vase d'expansion défectueux.
Phi
05 février 2025 à 21:59
forum consulter ce sujet Chaudière Idra 4024 SV montée en pression inexpliquée

Bonsoir,
Un TA qui flingue le ventilo d'un brûleur, ça c'est une première.
J'ai du mal d'y croire mais bon, pourquoi pas.
Le plus simple pour vous, serait d'installer un des modèles de TA préconisés dans la doc de la chaudière, vous auriez ainsi l'assurance d'un compatibilité de 100 %.
Phi
24 octobre 2024 à 21:24
forum consulter ce sujet Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W

Bonjour,
Un TA ferait parfaitement l'affaire pour votre besoin (voir la doc de la chaudière pour connaître le type de TA possible).
Phi
24 octobre 2024 à 21:14
forum consulter ce sujet Configuration pour chauffe puissante chaudière Vaillant Ecotec Pro

Bonsoir,
Excellent travail, un grand bravo.
Phi
24 octobre 2024 à 21:11
forum consulter ce sujet Écran tactile chaudière Viessmann ne s'allume plus

Bonsoir,
Pourquoi couper la sonde extérieure ? C'est indispensable avec un plancher chauffant et ce n'est pas du tout incompatible avec un TA.
Phi
24 octobre 2024 à 21:07
forum consulter ce sujet Installation régulation plancher chauffant

Bonsoir.

Vous avez sûrement un satellite (petit boîtier thermostat) pour commander la chauffage de votre chaudière.
Votre Frisquet est en mode automatique, elle donc sensée communiquer avec le satellite, avez vous une photo de celui-ci ?
Est-il également en mode auto ?

Vous pouvez faire un petit test :
Appuyez sur le bouton de droite, vous allez voir une petite main, ce qui signifie que vous êtes en mode manuel, ensuite appuyez sur la touche "+" pour augmenter la température jusqu'à disons 70°C.
La pompe devrait démarrer, le tuyau de départ chauffage devrait chauffer fort (attention c'est très chaud chez Frisquet) et la chaudière devrait se lancer.
Vous pourrez remettre le mode auto en appuyant de nouveau sur la bouton de droite (et le mot "auto" sera de nouveau affiché sur l'écran).
Si le test est concluant, cela veut dire que vous n'avez pas de demande de chauffage de la part du satellite (pile faible, pas en mode auto, etc.)
Phi.
23 octobre 2024 à 20:39
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas

Bonjour.

J'ai trouvé ça (photo), cela correspond à votre appareil ?
Phi

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 741805 capture

22 octobre 2024 à 20:40
forum consulter ce sujet Réinitialisation régulation chaudière Saunier Duval MiPro Sense Radio

Bonjour.
Voici quelques pistes.

C'est quoi comme chaudière (marque, modèle) ?
Elle se met en défaut ? Le circulateur continue t - il de tourner ?
Les retours des radiateurs ont été fermés ?
Cordialement.
Phi
22 octobre 2024 à 20:24
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas

Bonsoir.

Pas de soucis, bonne soirée à vous.
Phi
22 octobre 2024 à 20:05
forum consulter ce sujet Écran tactile chaudière Viessmann ne s'allume plus

Bonjour,
Si la chaudière fonctionne correctement, c'est sûrement la carte électronique responsable de l'affichage qui est HS.
De mémoire, c'est une des deux petites qui sont enfichées verticalement.
Vous pouvez déjà vérifier visuellement si vous voyez des traces noires dessus (hors tension bien sûr).
Phi
20 octobre 2024 à 21:22
forum consulter ce sujet Écran tactile chaudière Viessmann ne s'allume plus

Bonjour,
La pompe tourne-t-elle effectivement (si le tuyau de départ n'est pas chaud et qu'elle est très chaude c'est un signe qu'elle ne tourne pas) ?
Si c'est le cas, c'est peut-être la sonde sanitaire qui est HS, il faut vérifier sa résistance (hors tension !) au niveau du bornier.
Phi
20 octobre 2024 à 21:12
forum consulter ce sujet Chaudière Franco Belge ne répond pas au thermostat

Bonjour.
A priori, d'après ce que vous expliquez, le problème vient du branchement du thermostat.

Il y a deux shunts sur cette chaudière je crois, un pour le thermostat et l'autre pour la sécurité plancher chauffant.
Il faut tout d'abord vérifier ça.
Sinon c'est peut-être le modèle qui est incompatible, ce TA n'est pas dans la liste de la doc en tout cas.
Phi

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
shunts chaudière Bosch

20 octobre 2024 à 20:48
forum consulter ce sujet Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W

Bonjour,
Qu’appelez-vous un cycle d'initialisation ? Le ventilateur se met en route ? La pompe tourne ? Le problème se produit en ECS seulement ?
Les cartes changées ont-elles été paramétrées ? (il me semble qu'il y a une manip à faire lors du changement de carte, elle est fournie avec la doc je crois).
Phi
20 octobre 2024 à 20:13
forum consulter ce sujet Chaudière Niagara C Green Link 25 FR initialisation en boucle

Le thermostat va commander le chauffage donc il faut effectivement qu'il ne soit pas "parasité" par un autre système, comme une vanne thermostatique qui serait à côté.
Il faut le mettre dans un endroit "froid" pour effectivement pouvoir éventuellement monter la température dans les autres pièces.
Phi
20 octobre 2024 à 20:04
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance thermostat connecté ou tête thermostatiques ?

Bonjour, voici quelques infos qui vous aideront peut être.

Le générateur (la PAC) est prévu pour envoyer de l'eau dans les circuits à une température donnée, elle peut être fixe ou alors variable (si une sonde extérieure y est associée).

Le thermostat lui commande en général le circulateur en fonction de la température désirée dans la pièce où il se trouve, dans celle-ci, il ne faut pas de vanne thermostatique sur le radiateur (ou la mettre à fond).
L'idéal est de le placer dans un pièce "froide" de façon à pouvoir régler à la baisse toutes les autres vannes.

Une vanne thermostatique connectée permet de modifier son réglage à distance, elle fait le même boulot qu'une traditionnelle.
Phi
20 octobre 2024 à 19:07
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance thermostat connecté ou tête thermostatiques ?

Bonjour.
Alors du coup pouvez-vous être plus précis sur la matériel : Le modèle exact et complet de la chaudière (il est indiqué sur la plaque signalétique de celle-ci), le modèle de thermostat (une photo à l'appui si possible).

La 4ème photo (celle de droite donc) indique que le chauffage est désactivé, ce n'est donc pas la solution.

Pour moi la bonne position est la 3, en mode automatique, si un thermostat est relié sur les bornes 1 et 2 du bornier M1, c'est lui qui commandera la chaudière (avec la température qu'il capte) et non l'avs77.
Phi
20 octobre 2024 à 18:54
forum consulter ce sujet Position sur avs 77 chaudière Chappée Luna

Bonjour.

De rien, content que cela ait marché.
Phi
20 octobre 2024 à 18:16
forum consulter ce sujet Condensateur chaudière fioul chaudière Brotje Heizung brûlé et erreur 61

Bonjour.

Démonter cette pièce (RTA) est tout à fait possible, voici la marche à suivre :
- Couper l'eau.
- Ne pas couper le gaz cela ne sert à rien, par contre éteindre la chaudière et la débrancher.
- Fermer les vannes de barrage du chauffage (départ et retour) sous la chaudière.
- Démonter la 4 écrous et nettoyer la pièce (attention présence d'un filtre et d'un limiteur de débit à remettre correctement).
- Remettre en place en changeant les joints (3/4 et 1/2 il me semble).
- Ouvrir les vannes de barrage.
- Remettre l'eau et tester (vérifier les filtres des robinets).
Si le problème persiste, il faudra mettre un produit de détartrage du corps de chauffe.
Phi.
20 octobre 2024 à 01:11
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix Condens

Bonjour.

Je pense que le condensateur est mort, il faut le changer (voir la capacité marquée dessus).
Cela peut être le symptôme du problème, donc vérifier également la résistance du moteur hors tension.
Commencez par remplacer le condensateur et voyez ce qui se passe ensuite.
Phi
20 octobre 2024 à 01:02
forum consulter ce sujet Condensateur chaudière fioul chaudière Brotje Heizung brûlé et erreur 61

Bonsoir.

Dans ces conditions, l'idéal est de prévoir un matériel adapté à ce genre de pression et d'installation (la doc vous en dira plus sur ce que peut supporter votre matériel).
Phi
20 octobre 2024 à 00:55
forum consulter ce sujet Installation radiateur haute pression dans immeuble

Bonjour.

Il est tout à fait possible de brancher un thermostat avec un plancher chauffant.
La connectique sera très certainement expliquée dans la doc fournie avec le matériel.
Phi
19 octobre 2024 à 18:35
forum consulter ce sujet Installation régulation plancher chauffant

Bonjour.

Vous êtes dans un immeuble avec chaudière commune ou vous avez votre propre chaudière ?
10 bars c'est la pression du sanitaire ou du réseau chauffage ?
Dans les deux cas cela me semble énorme (à moins que vous soyez dans un immeuble très haut).
Quoiqu'il en soi il faut décrire le plus complètement possible votre installation.
Phi
19 octobre 2024 à 18:30
forum consulter ce sujet Installation radiateur haute pression dans immeuble

Bonjour.

Avez-vous un thermostat à piles ? Les avez-vous vérifiées ?
Phi
19 octobre 2024 à 18:19
forum consulter ce sujet Position sur avs 77 chaudière Chappée Luna