Profil du membre phidu25
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit phidu25 sur le forum Chauffage

a posté 25 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Effectivement cela ressemble à un problème d'évacuation de fumée (peut être dû à ce tuyau trop petit).
Phi.
Effectivement cela ressemble à un problème d'évacuation de fumée (peut être dû à ce tuyau trop petit).
Phi.
06 février 2025 à 16:46

Bonjour,
Lorsque la chaudière se met en sécurité, affiche-t-elle un code d'erreur ? Si oui, à quoi correspond-il dans la documentation ?
Phi
Lorsque la chaudière se met en sécurité, affiche-t-elle un code d'erreur ? Si oui, à quoi correspond-il dans la documentation ?
Phi
05 février 2025 à 22:04

Bonjour,
Les symptômes ressemblent fortement à un vase d'expansion défectueux.
Phi
Les symptômes ressemblent fortement à un vase d'expansion défectueux.
Phi
05 février 2025 à 21:59

Bonsoir,
Un TA qui flingue le ventilo d'un brûleur, ça c'est une première.
J'ai du mal d'y croire mais bon, pourquoi pas.
Le plus simple pour vous, serait d'installer un des modèles de TA préconisés dans la doc de la chaudière, vous auriez ainsi l'assurance d'un compatibilité de 100 %.
Phi
Un TA qui flingue le ventilo d'un brûleur, ça c'est une première.
J'ai du mal d'y croire mais bon, pourquoi pas.
Le plus simple pour vous, serait d'installer un des modèles de TA préconisés dans la doc de la chaudière, vous auriez ainsi l'assurance d'un compatibilité de 100 %.
Phi
24 octobre 2024 à 21:24

Bonjour,
Un TA ferait parfaitement l'affaire pour votre besoin (voir la doc de la chaudière pour connaître le type de TA possible).
Phi
Un TA ferait parfaitement l'affaire pour votre besoin (voir la doc de la chaudière pour connaître le type de TA possible).
Phi
24 octobre 2024 à 21:14

Bonsoir,
Excellent travail, un grand bravo.
Phi
Excellent travail, un grand bravo.
Phi
24 octobre 2024 à 21:11

Bonsoir,
Pourquoi couper la sonde extérieure ? C'est indispensable avec un plancher chauffant et ce n'est pas du tout incompatible avec un TA.
Phi
Pourquoi couper la sonde extérieure ? C'est indispensable avec un plancher chauffant et ce n'est pas du tout incompatible avec un TA.
Phi
24 octobre 2024 à 21:07

Bonsoir.
Vous avez sûrement un satellite (petit boîtier thermostat) pour commander la chauffage de votre chaudière.
Votre Frisquet est en mode automatique, elle donc sensée communiquer avec le satellite, avez vous une photo de celui-ci ?
Est-il également en mode auto ?
Vous pouvez faire un petit test :
Appuyez sur le bouton de droite, vous allez voir une petite main, ce qui signifie que vous êtes en mode manuel, ensuite appuyez sur la touche "+" pour augmenter la température jusqu'à disons 70°C.
La pompe devrait démarrer, le tuyau de départ chauffage devrait chauffer fort (attention c'est très chaud chez Frisquet) et la chaudière devrait se lancer.
Vous pourrez remettre le mode auto en appuyant de nouveau sur la bouton de droite (et le mot "auto" sera de nouveau affiché sur l'écran).
Si le test est concluant, cela veut dire que vous n'avez pas de demande de chauffage de la part du satellite (pile faible, pas en mode auto, etc.)
Phi.
Vous avez sûrement un satellite (petit boîtier thermostat) pour commander la chauffage de votre chaudière.
Votre Frisquet est en mode automatique, elle donc sensée communiquer avec le satellite, avez vous une photo de celui-ci ?
Est-il également en mode auto ?
Vous pouvez faire un petit test :
Appuyez sur le bouton de droite, vous allez voir une petite main, ce qui signifie que vous êtes en mode manuel, ensuite appuyez sur la touche "+" pour augmenter la température jusqu'à disons 70°C.
La pompe devrait démarrer, le tuyau de départ chauffage devrait chauffer fort (attention c'est très chaud chez Frisquet) et la chaudière devrait se lancer.
Vous pourrez remettre le mode auto en appuyant de nouveau sur la bouton de droite (et le mot "auto" sera de nouveau affiché sur l'écran).
Si le test est concluant, cela veut dire que vous n'avez pas de demande de chauffage de la part du satellite (pile faible, pas en mode auto, etc.)
Phi.
23 octobre 2024 à 20:39

Bonjour.
J'ai trouvé ça (photo), cela correspond à votre appareil ?
Phi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai trouvé ça (photo), cela correspond à votre appareil ?
Phi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2024 à 20:40

Bonjour.
Voici quelques pistes.
C'est quoi comme chaudière (marque, modèle) ?
Elle se met en défaut ? Le circulateur continue t - il de tourner ?
Les retours des radiateurs ont été fermés ?
Cordialement.
Phi
Voici quelques pistes.
C'est quoi comme chaudière (marque, modèle) ?
Elle se met en défaut ? Le circulateur continue t - il de tourner ?
Les retours des radiateurs ont été fermés ?
Cordialement.
Phi
22 octobre 2024 à 20:24

Bonsoir.
Pas de soucis, bonne soirée à vous.
Phi
Pas de soucis, bonne soirée à vous.
Phi
22 octobre 2024 à 20:05

Bonjour,
Si la chaudière fonctionne correctement, c'est sûrement la carte électronique responsable de l'affichage qui est HS.
De mémoire, c'est une des deux petites qui sont enfichées verticalement.
Vous pouvez déjà vérifier visuellement si vous voyez des traces noires dessus (hors tension bien sûr).
Phi
Si la chaudière fonctionne correctement, c'est sûrement la carte électronique responsable de l'affichage qui est HS.
De mémoire, c'est une des deux petites qui sont enfichées verticalement.
Vous pouvez déjà vérifier visuellement si vous voyez des traces noires dessus (hors tension bien sûr).
Phi
20 octobre 2024 à 21:22

Bonjour,
La pompe tourne-t-elle effectivement (si le tuyau de départ n'est pas chaud et qu'elle est très chaude c'est un signe qu'elle ne tourne pas) ?
Si c'est le cas, c'est peut-être la sonde sanitaire qui est HS, il faut vérifier sa résistance (hors tension !) au niveau du bornier.
Phi
La pompe tourne-t-elle effectivement (si le tuyau de départ n'est pas chaud et qu'elle est très chaude c'est un signe qu'elle ne tourne pas) ?
Si c'est le cas, c'est peut-être la sonde sanitaire qui est HS, il faut vérifier sa résistance (hors tension !) au niveau du bornier.
Phi
20 octobre 2024 à 21:12

Bonjour.
A priori, d'après ce que vous expliquez, le problème vient du branchement du thermostat.
Il y a deux shunts sur cette chaudière je crois, un pour le thermostat et l'autre pour la sécurité plancher chauffant.
Il faut tout d'abord vérifier ça.
Sinon c'est peut-être le modèle qui est incompatible, ce TA n'est pas dans la liste de la doc en tout cas.
Phi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A priori, d'après ce que vous expliquez, le problème vient du branchement du thermostat.
Il y a deux shunts sur cette chaudière je crois, un pour le thermostat et l'autre pour la sécurité plancher chauffant.
Il faut tout d'abord vérifier ça.
Sinon c'est peut-être le modèle qui est incompatible, ce TA n'est pas dans la liste de la doc en tout cas.
Phi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2024 à 20:48

Bonjour,
Qu’appelez-vous un cycle d'initialisation ? Le ventilateur se met en route ? La pompe tourne ? Le problème se produit en ECS seulement ?
Les cartes changées ont-elles été paramétrées ? (il me semble qu'il y a une manip à faire lors du changement de carte, elle est fournie avec la doc je crois).
Phi
Qu’appelez-vous un cycle d'initialisation ? Le ventilateur se met en route ? La pompe tourne ? Le problème se produit en ECS seulement ?
Les cartes changées ont-elles été paramétrées ? (il me semble qu'il y a une manip à faire lors du changement de carte, elle est fournie avec la doc je crois).
Phi
20 octobre 2024 à 20:13

Le thermostat va commander le chauffage donc il faut effectivement qu'il ne soit pas "parasité" par un autre système, comme une vanne thermostatique qui serait à côté.
Il faut le mettre dans un endroit "froid" pour effectivement pouvoir éventuellement monter la température dans les autres pièces.
Phi
Il faut le mettre dans un endroit "froid" pour effectivement pouvoir éventuellement monter la température dans les autres pièces.
Phi
20 octobre 2024 à 20:04

Bonjour, voici quelques infos qui vous aideront peut être.
Le générateur (la PAC) est prévu pour envoyer de l'eau dans les circuits à une température donnée, elle peut être fixe ou alors variable (si une sonde extérieure y est associée).
Le thermostat lui commande en général le circulateur en fonction de la température désirée dans la pièce où il se trouve, dans celle-ci, il ne faut pas de vanne thermostatique sur le radiateur (ou la mettre à fond).
L'idéal est de le placer dans un pièce "froide" de façon à pouvoir régler à la baisse toutes les autres vannes.
Une vanne thermostatique connectée permet de modifier son réglage à distance, elle fait le même boulot qu'une traditionnelle.
Phi
Le générateur (la PAC) est prévu pour envoyer de l'eau dans les circuits à une température donnée, elle peut être fixe ou alors variable (si une sonde extérieure y est associée).
Le thermostat lui commande en général le circulateur en fonction de la température désirée dans la pièce où il se trouve, dans celle-ci, il ne faut pas de vanne thermostatique sur le radiateur (ou la mettre à fond).
L'idéal est de le placer dans un pièce "froide" de façon à pouvoir régler à la baisse toutes les autres vannes.
Une vanne thermostatique connectée permet de modifier son réglage à distance, elle fait le même boulot qu'une traditionnelle.
Phi
20 octobre 2024 à 19:07

Bonjour.
Alors du coup pouvez-vous être plus précis sur la matériel : Le modèle exact et complet de la chaudière (il est indiqué sur la plaque signalétique de celle-ci), le modèle de thermostat (une photo à l'appui si possible).
La 4ème photo (celle de droite donc) indique que le chauffage est désactivé, ce n'est donc pas la solution.
Pour moi la bonne position est la 3, en mode automatique, si un thermostat est relié sur les bornes 1 et 2 du bornier M1, c'est lui qui commandera la chaudière (avec la température qu'il capte) et non l'avs77.
Phi
Alors du coup pouvez-vous être plus précis sur la matériel : Le modèle exact et complet de la chaudière (il est indiqué sur la plaque signalétique de celle-ci), le modèle de thermostat (une photo à l'appui si possible).
La 4ème photo (celle de droite donc) indique que le chauffage est désactivé, ce n'est donc pas la solution.
Pour moi la bonne position est la 3, en mode automatique, si un thermostat est relié sur les bornes 1 et 2 du bornier M1, c'est lui qui commandera la chaudière (avec la température qu'il capte) et non l'avs77.
Phi
20 octobre 2024 à 18:54

Bonjour.
De rien, content que cela ait marché.
Phi
De rien, content que cela ait marché.
Phi
20 octobre 2024 à 18:16

Bonjour.
Démonter cette pièce (RTA) est tout à fait possible, voici la marche à suivre :
- Couper l'eau.
- Ne pas couper le gaz cela ne sert à rien, par contre éteindre la chaudière et la débrancher.
- Fermer les vannes de barrage du chauffage (départ et retour) sous la chaudière.
- Démonter la 4 écrous et nettoyer la pièce (attention présence d'un filtre et d'un limiteur de débit à remettre correctement).
- Remettre en place en changeant les joints (3/4 et 1/2 il me semble).
- Ouvrir les vannes de barrage.
- Remettre l'eau et tester (vérifier les filtres des robinets).
Si le problème persiste, il faudra mettre un produit de détartrage du corps de chauffe.
Phi.
Démonter cette pièce (RTA) est tout à fait possible, voici la marche à suivre :
- Couper l'eau.
- Ne pas couper le gaz cela ne sert à rien, par contre éteindre la chaudière et la débrancher.
- Fermer les vannes de barrage du chauffage (départ et retour) sous la chaudière.
- Démonter la 4 écrous et nettoyer la pièce (attention présence d'un filtre et d'un limiteur de débit à remettre correctement).
- Remettre en place en changeant les joints (3/4 et 1/2 il me semble).
- Ouvrir les vannes de barrage.
- Remettre l'eau et tester (vérifier les filtres des robinets).
Si le problème persiste, il faudra mettre un produit de détartrage du corps de chauffe.
Phi.
20 octobre 2024 à 01:11

Bonjour.
Je pense que le condensateur est mort, il faut le changer (voir la capacité marquée dessus).
Cela peut être le symptôme du problème, donc vérifier également la résistance du moteur hors tension.
Commencez par remplacer le condensateur et voyez ce qui se passe ensuite.
Phi
Je pense que le condensateur est mort, il faut le changer (voir la capacité marquée dessus).
Cela peut être le symptôme du problème, donc vérifier également la résistance du moteur hors tension.
Commencez par remplacer le condensateur et voyez ce qui se passe ensuite.
Phi
20 octobre 2024 à 01:02

Bonsoir.
Dans ces conditions, l'idéal est de prévoir un matériel adapté à ce genre de pression et d'installation (la doc vous en dira plus sur ce que peut supporter votre matériel).
Phi
Dans ces conditions, l'idéal est de prévoir un matériel adapté à ce genre de pression et d'installation (la doc vous en dira plus sur ce que peut supporter votre matériel).
Phi
20 octobre 2024 à 00:55

Bonjour.
Il est tout à fait possible de brancher un thermostat avec un plancher chauffant.
La connectique sera très certainement expliquée dans la doc fournie avec le matériel.
Phi
Il est tout à fait possible de brancher un thermostat avec un plancher chauffant.
La connectique sera très certainement expliquée dans la doc fournie avec le matériel.
Phi
19 octobre 2024 à 18:35

Bonjour.
Vous êtes dans un immeuble avec chaudière commune ou vous avez votre propre chaudière ?
10 bars c'est la pression du sanitaire ou du réseau chauffage ?
Dans les deux cas cela me semble énorme (à moins que vous soyez dans un immeuble très haut).
Quoiqu'il en soi il faut décrire le plus complètement possible votre installation.
Phi
Vous êtes dans un immeuble avec chaudière commune ou vous avez votre propre chaudière ?
10 bars c'est la pression du sanitaire ou du réseau chauffage ?
Dans les deux cas cela me semble énorme (à moins que vous soyez dans un immeuble très haut).
Quoiqu'il en soi il faut décrire le plus complètement possible votre installation.
Phi
19 octobre 2024 à 18:30

Bonjour.
Avez-vous un thermostat à piles ? Les avez-vous vérifiées ?
Phi
Avez-vous un thermostat à piles ? Les avez-vous vérifiées ?
Phi
19 octobre 2024 à 18:19