Bonjour,
Je possède une chaudière Niagara (année 2000) avec une barrette mixte pour plancher chauffant.
Dessus j'ai deux thermostats un pour le bas (plancher chauffant) et un pour le haut (radiateurs).
En haut, j'ai 3 radiateurs équipés de têtes thermostatiques et 1 sèche-serviettes dans la salle de bains.
La configuration ne me plait pas pour plusieurs raisons.
J'ai débranché le thermostat du haut sur la barrette mais mes radiateurs sont froids malgré le reglage à 28° sur chacun pour les mettre en demande.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à y voir plus clair ?
Est-ce que la barrette fonctionne avec 0 ou 2 thermostats seulement ?
Est-ce qu'il y a un réglage supplémentaire à faire ?
Merci par avance.
Barrette mixte pour plancher chauffant
Je possède une chaudière Niagara (année 2000) avec une barrette mixte pour plancher chauffant.
Dessus j'ai deux thermostats un pour le bas (plancher chauffant) et un pour le haut (radiateurs).
En haut, j'ai 3 radiateurs équipés de têtes thermostatiques et 1 sèche-serviettes dans la salle de bains.
La configuration ne me plait pas pour plusieurs raisons.
J'ai débranché le thermostat du haut sur la barrette mais mes radiateurs sont froids malgré le reglage à 28° sur chacun pour les mettre en demande.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à y voir plus clair ?
Est-ce que la barrette fonctionne avec 0 ou 2 thermostats seulement ?
Est-ce qu'il y a un réglage supplémentaire à faire ?
Merci par avance.
Barrette mixte pour plancher chauffant
29 janvier 2020 à 11:31
Forum chauffage réponse 1
Barrette mixte pour plancher chauffant Niagara et thermostats
Bonjour,
Si vous débranchez le thermostat du circuit radiateur, vous devez impérativement mettre en place un shunt sur les bornes à la place du thermostat d'ambiance.
Vous souhaitez ne plus mettre de thermostat d'ambiance mais pour quelle raison ?
Pourquoi cette configuration ne vous plait pas ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous débranchez le thermostat du circuit radiateur, vous devez impérativement mettre en place un shunt sur les bornes à la place du thermostat d'ambiance.
Vous souhaitez ne plus mettre de thermostat d'ambiance mais pour quelle raison ?
Pourquoi cette configuration ne vous plait pas ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2020 à 12:19
Forum chauffage réponse 2
Barrette mixte pour plancher chauffant Niagara et thermostats
Merci pour votre réponse rapide et claire.
Pour l'explication : Avec le thermostat d'ambiance en haut, mes têtes thermostatiques fonctionnaient seulement en "limitateur de température".
Le thermostat étant installé dans la pièce la plus froide, cette dernière était bien réglée mais les autres radiateurs ne pouvaient pas indépendamment demander une température spécifique. Travaillant à la maison, j'avais défini un programme pour la journée dans une autre pièce mais la température n’était jamais atteinte...
J'ai compris l'histoire du shunt et l'ai mis en place, désormais chaque radiateur peut gérer sa température avec son thermostat comme je le voulais !
Par contre, dans cette configuration, j'entends la chaudière se lancer en continu (toutes les minutes), ce qui n'était pas le cas avec le thermostat.
Mes têtes thermostatiques sont des Danfoss Bluetooth 014G1102. Existe-t-il un boitier Danfoss qui serait pilotable par les têtes en mode interrupteur et qui serait branchable sur la barrette à la place du thermostat d'avant ?
Pour l'explication : Avec le thermostat d'ambiance en haut, mes têtes thermostatiques fonctionnaient seulement en "limitateur de température".
Le thermostat étant installé dans la pièce la plus froide, cette dernière était bien réglée mais les autres radiateurs ne pouvaient pas indépendamment demander une température spécifique. Travaillant à la maison, j'avais défini un programme pour la journée dans une autre pièce mais la température n’était jamais atteinte...
J'ai compris l'histoire du shunt et l'ai mis en place, désormais chaque radiateur peut gérer sa température avec son thermostat comme je le voulais !
Par contre, dans cette configuration, j'entends la chaudière se lancer en continu (toutes les minutes), ce qui n'était pas le cas avec le thermostat.
Mes têtes thermostatiques sont des Danfoss Bluetooth 014G1102. Existe-t-il un boitier Danfoss qui serait pilotable par les têtes en mode interrupteur et qui serait branchable sur la barrette à la place du thermostat d'avant ?
29 janvier 2020 à 13:30
Forum chauffage réponse 3
Barrette mixte pour plancher chauffant Niagara et thermostats
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Vous avez choisi des têtes thermostatiques BLUETOOTH, elles ne sont pilotables que par Smartphone et dans un rayon maximum de 10 mètres. Leur fonction est de réguler la température ambiance selon les informations transmises par le téléphone (températures, programmes horaire...).
Le choix de mettre un thermostat d'ambiance dans la pièce la plus froide est contraire à toutes les règles de l'art. Si vous avez un thermostat d'ambiance pour les radiateurs il doit se situer dans la zone des radiateurs (au premier étage) est dans une zone représentative, plutôt centrale, où la température ambiante demandée existe réellement.
Si votre thermostat actuel est une version fixe et filaire : remplacez-le par une version "radio" sans fils.
Si votre installation est bien équilibrée, lorsque tous les radiateurs sont ouverts en grand (voir sans tête thermostatique) vous devriez avoir la même température dans toutes les pièces. Si ce n'est pas le cas, reprenez le réglage des débits sur les coudes ou tés de vos radiateurs.
Une fois cet équilibrage réalisé, les têtes thermostatiques servent uniquement à réguler les radiateurs en cas d'apports gratuits de chaleur ou à diminuer la température ambiante en cas d'inoccupation de la pièce.
Les têtes thermostatiques viennent en complément pour faire de la régulation pièce par pièce et tenir compte des apports gratuits de chaleur, l'organe principal de régulation étant un thermostat d'ambiance dans la zone de chauffage. Si votre chaudière démarre plus souvent et fonctionne sur des courtes durées c'est bien parce-que vous n'avez plus de thermostat.
Pour votre confort :
- Enlevez provisoirement vos têtes thermostatiques.
- Équilibrez votre installation.
- Mettez un thermostat sans fils.
- Remettez vos têtes thermostatiques.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Vous avez choisi des têtes thermostatiques BLUETOOTH, elles ne sont pilotables que par Smartphone et dans un rayon maximum de 10 mètres. Leur fonction est de réguler la température ambiance selon les informations transmises par le téléphone (températures, programmes horaire...).
Le choix de mettre un thermostat d'ambiance dans la pièce la plus froide est contraire à toutes les règles de l'art. Si vous avez un thermostat d'ambiance pour les radiateurs il doit se situer dans la zone des radiateurs (au premier étage) est dans une zone représentative, plutôt centrale, où la température ambiante demandée existe réellement.
Si votre thermostat actuel est une version fixe et filaire : remplacez-le par une version "radio" sans fils.
Si votre installation est bien équilibrée, lorsque tous les radiateurs sont ouverts en grand (voir sans tête thermostatique) vous devriez avoir la même température dans toutes les pièces. Si ce n'est pas le cas, reprenez le réglage des débits sur les coudes ou tés de vos radiateurs.
Une fois cet équilibrage réalisé, les têtes thermostatiques servent uniquement à réguler les radiateurs en cas d'apports gratuits de chaleur ou à diminuer la température ambiante en cas d'inoccupation de la pièce.
Les têtes thermostatiques viennent en complément pour faire de la régulation pièce par pièce et tenir compte des apports gratuits de chaleur, l'organe principal de régulation étant un thermostat d'ambiance dans la zone de chauffage. Si votre chaudière démarre plus souvent et fonctionne sur des courtes durées c'est bien parce-que vous n'avez plus de thermostat.
Pour votre confort :
- Enlevez provisoirement vos têtes thermostatiques.
- Équilibrez votre installation.
- Mettez un thermostat sans fils.
- Remettez vos têtes thermostatiques.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2020 à 14:26
Forum chauffage réponse 4
Barrette mixte pour plancher chauffant Niagara et thermostats
Merci pour votre réponse.
Il doit y avoir quelque chose que je comprends mal dans l'histoire.
Je vous ai joint le plan de mon étage pour une meilleure compréhension.
Sur celui-ci vous pouvez voir les deux chambres de mes enfants (espace fermé), mon bureau (espace ouvert) et la salle de bains.
Le nord est en bas.
Si le thermostat d'ambiance est dans mon bureau et que la température des chambres descend en dessous de la consigne de 19, le thermostat ne va pas les réguler ?
Pour information, mon thermostat était bien sans fil. L'installation est équilibrée.
Merci du temps que vous me consacrez.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il doit y avoir quelque chose que je comprends mal dans l'histoire.
Je vous ai joint le plan de mon étage pour une meilleure compréhension.
Sur celui-ci vous pouvez voir les deux chambres de mes enfants (espace fermé), mon bureau (espace ouvert) et la salle de bains.
Le nord est en bas.
Si le thermostat d'ambiance est dans mon bureau et que la température des chambres descend en dessous de la consigne de 19, le thermostat ne va pas les réguler ?
Pour information, mon thermostat était bien sans fil. L'installation est équilibrée.
Merci du temps que vous me consacrez.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 janvier 2020 à 14:40
Forum chauffage réponse 5
Barrette mixte pour plancher chauffant Niagara et thermostats
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Sur votre photo, le thermostat d'ambiance sans fil se trouve où ?
Si vous enlevez les têtes thermostatiques des radiateurs et si vous supprimez le raccordement de votre thermostat d'ambiance, quelle température ambiante vous obtenez (portes fermées en mettant la température dans les radiateurs à 50°C) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Sur votre photo, le thermostat d'ambiance sans fil se trouve où ?
Si vous enlevez les têtes thermostatiques des radiateurs et si vous supprimez le raccordement de votre thermostat d'ambiance, quelle température ambiante vous obtenez (portes fermées en mettant la température dans les radiateurs à 50°C) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2020 à 16:48