Question problème chauffage : Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF plancher chauffant tiède

hil74
Membre inscrit
hil74
3 messages
Bonjour,
Je n'avais pas de chauffage via mon plancher chauffant mais les radiateurs chauffaient.
J'ai remplacé le moteur de la vanne 3 vois qui ne fonctionnait 1 fois sur 3 mais maintenant, la température de départ vers le plancher chauffant est trop basse pour chauffer. Les trois tuyaux qui arrivent sur la vanne 3 voies sont chauds mais par contre sur l'échangeur à plaque, un seul arrive chaud et les autres sont tièdes comme le départ du plancher chauffant.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai fermé les radiateurs et ne tire pas d'eau par les robinets.
La pompe du plancher chauffant tourne, envoie de l'eau tiède, la vanne 3 voies fonctionnent si je coupe et que je remets en route mais la chaudière ne se met pas en route malgré le manque de température.
Par contre, si je tire de l'eau par les robinets ou que j'ouvre les radiateurs, la chaudière se met en route.

Merci pour votre aide.
08 janvier 2013 à 16:29
Conseils dépannage chauffage 1

Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF plancher chauffant tiède

hil74
Membre inscrit
hil74
3 messages
Bonjour,

Mon problème vient-il de la vanne 3 voies ou alors de la commande de la vanne 3 voies ?
Quand je débranche la vanne électriquement, le plancher chauffant fonctionne et dès que je rebranche celle-ci, de l'eau froide passe dans le plancher chauffant.
J'ai changé le moteur mais rien n'a changé.
Quand j'active la petite barre (auto ou manuel), rien ne se passe et cette tige n'a aucune résistance et aucun bruit.
Merci pour vos conseils.
09 janvier 2013 à 01:51
Conseils dépannage chauffage 2

Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF plancher chauffant tiède


Invité
invité
Changer la vanne 3 voies complète avec cette tige auto manuel de la vanne vous devez avoir une résistance.
09 janvier 2013 à 17:24
Conseils dépannage chauffage 3

Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF plancher chauffant tiède

hil74
Membre inscrit
hil74
3 messages
Merci à vous,
J'ai commencé par changer le moteur de la vanne mais sans succès.
J'ai donc changé la vanne complète et là, tout fonctionne correctement.
Encore merci.
13 janvier 2013 à 01:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF plancher chauffant tiède >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseil chauffagechauffage chaudiere bv fdp6remplacer circulateurrecuperation chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite