Bonjour,
Je n'avais pas de chauffage via mon plancher chauffant mais les radiateurs chauffaient.
J'ai remplacé le moteur de la vanne 3 vois qui ne fonctionnait 1 fois sur 3 mais maintenant, la température de départ vers le plancher chauffant est trop basse pour chauffer. Les trois tuyaux qui arrivent sur la vanne 3 voies sont chauds mais par contre sur l'échangeur à plaque, un seul arrive chaud et les autres sont tièdes comme le départ du plancher chauffant.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai fermé les radiateurs et ne tire pas d'eau par les robinets.
La pompe du plancher chauffant tourne, envoie de l'eau tiède, la vanne 3 voies fonctionnent si je coupe et que je remets en route mais la chaudière ne se met pas en route malgré le manque de température.
Par contre, si je tire de l'eau par les robinets ou que j'ouvre les radiateurs, la chaudière se met en route.
Merci pour votre aide.
Je n'avais pas de chauffage via mon plancher chauffant mais les radiateurs chauffaient.
J'ai remplacé le moteur de la vanne 3 vois qui ne fonctionnait 1 fois sur 3 mais maintenant, la température de départ vers le plancher chauffant est trop basse pour chauffer. Les trois tuyaux qui arrivent sur la vanne 3 voies sont chauds mais par contre sur l'échangeur à plaque, un seul arrive chaud et les autres sont tièdes comme le départ du plancher chauffant.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai fermé les radiateurs et ne tire pas d'eau par les robinets.
La pompe du plancher chauffant tourne, envoie de l'eau tiède, la vanne 3 voies fonctionnent si je coupe et que je remets en route mais la chaudière ne se met pas en route malgré le manque de température.
Par contre, si je tire de l'eau par les robinets ou que j'ouvre les radiateurs, la chaudière se met en route.
Merci pour votre aide.
08 janvier 2013 à 16:29
Conseils dépannage chauffage 1
Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF plancher chauffant tiède
Bonjour,
Mon problème vient-il de la vanne 3 voies ou alors de la commande de la vanne 3 voies ?
Quand je débranche la vanne électriquement, le plancher chauffant fonctionne et dès que je rebranche celle-ci, de l'eau froide passe dans le plancher chauffant.
J'ai changé le moteur mais rien n'a changé.
Quand j'active la petite barre (auto ou manuel), rien ne se passe et cette tige n'a aucune résistance et aucun bruit.
Merci pour vos conseils.
Mon problème vient-il de la vanne 3 voies ou alors de la commande de la vanne 3 voies ?
Quand je débranche la vanne électriquement, le plancher chauffant fonctionne et dès que je rebranche celle-ci, de l'eau froide passe dans le plancher chauffant.
J'ai changé le moteur mais rien n'a changé.
Quand j'active la petite barre (auto ou manuel), rien ne se passe et cette tige n'a aucune résistance et aucun bruit.
Merci pour vos conseils.
09 janvier 2013 à 01:51
Conseils dépannage chauffage 2
Invité

Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF plancher chauffant tiède
Invité

Changer la vanne 3 voies complète avec cette tige auto manuel de la vanne vous devez avoir une résistance.
09 janvier 2013 à 17:24
Conseils dépannage chauffage 3
Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF plancher chauffant tiède
Merci à vous,
J'ai commencé par changer le moteur de la vanne mais sans succès.
J'ai donc changé la vanne complète et là, tout fonctionne correctement.
Encore merci.
J'ai commencé par changer le moteur de la vanne mais sans succès.
J'ai donc changé la vanne complète et là, tout fonctionne correctement.
Encore merci.
13 janvier 2013 à 01:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
- N°16348 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23. Qui peut m'aider ? Merci.
- 2. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 3. Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF 0051-98 ne démarre plus
- N°24062 : Bonjour à tous. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF a subitement refusé de démarrer sans raison apparente, alors que le ballon d'eau chaude fonctionnait correctement jusqu'à présent. Seul un voyant est...
- 4. Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°3370 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff. Le problème est le suivant : je n'ai plus de pression, je ne trouve pas de robinet pour la remplir, et l'indicateur m'annonce une erreur 8. Merci pour toutes...
- 5. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 6. Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF voyant thermostat de sécurité rouge
- N°15867 : Bonjour, Notre chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF fait un bruit étrange après quelques secondes de démarrage (cf fichier joint audio). Le voyant 11 "intervention du thermostat de sécurité" s'allume rouge...
- 7. Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF
- N°21512 : Bonjour. Je fais appel à vos conseils avisés. Voici le problème : Chaudière Mural gaz : Chaffoteaux Maury niagara 23 FF de Juin 2001. Lors de la mise en route de la chaudière elle lance un cycle d'allumage, le gaz...
- 8. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF
- N°18575 : Bonjour à tous, Merci de vous intéresser à mon problème de chaudière murale, Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF. Je fais appel à vos connaissances. Ma chaudière fonctionne de manière générale correctement (production...
- 9. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 10. Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF
- N°22921 : Bonjour. Je n'ai plus de pression ni d'eau chaude provenant de ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF. Elle fonctionne pour le chauffage, mais pas pour la production d'eau chaude. Pourriez-vous m'informer à ce sujet ?...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite