Bonjour,
Je recherche de l'aide pour rincer mon plancher chauffant. La maison a 15 ans et je pense qu'il n'a jamais été purgé.
J'ai fait le schéma suivant pour expliquer mon installation qui n'avait pas de vanne d'arrêt ni d'entrée de purge.
J'ai fait installer la vanne d'arrêt et le robinet d'entrée purge pour pouvoir forcer l'eau à aller depuis le réseau d'eau (bleu foncé) vers les nourrices.
Les micro moteurs sont pilotés par des thermostats : pour forcer un seul circuit, je règle tous les thermostats sauf 1 en dessous de la température des pièces afin de fermer les circuits associés.
En fermant la vanne d'arrêt et en ouvrant la purge, j'ouvre l'eau du réseau mais l'eau sort tout de suite claire comme si elle ne passait pas par les tuyaux au sol. Mais je ne vois pas comment l'eau pourrait passer ailleurs, elle est censée utiliser le chemin le plus court soit la purge basse puisque la vanne du haut est fermée...
Faut-il que je mette une vanne entre la purge basse et le circulateur de la chaudière ? (circuit bleu en bas).
Merci beaucoup pour votre aide.
Alex
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je recherche de l'aide pour rincer mon plancher chauffant. La maison a 15 ans et je pense qu'il n'a jamais été purgé.
J'ai fait le schéma suivant pour expliquer mon installation qui n'avait pas de vanne d'arrêt ni d'entrée de purge.
J'ai fait installer la vanne d'arrêt et le robinet d'entrée purge pour pouvoir forcer l'eau à aller depuis le réseau d'eau (bleu foncé) vers les nourrices.
Les micro moteurs sont pilotés par des thermostats : pour forcer un seul circuit, je règle tous les thermostats sauf 1 en dessous de la température des pièces afin de fermer les circuits associés.
En fermant la vanne d'arrêt et en ouvrant la purge, j'ouvre l'eau du réseau mais l'eau sort tout de suite claire comme si elle ne passait pas par les tuyaux au sol. Mais je ne vois pas comment l'eau pourrait passer ailleurs, elle est censée utiliser le chemin le plus court soit la purge basse puisque la vanne du haut est fermée...
Faut-il que je mette une vanne entre la purge basse et le circulateur de la chaudière ? (circuit bleu en bas).
Merci beaucoup pour votre aide.
Alex
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 octobre 2013 à 22:22
Conseil 1 désembouer plancher
Aide pour désembouage plancher chauffant
Bonjour,
Afin de bien faire, tout d'abord, introduisez un produit de désembouage dans votre réseau sinon, ça ne sert pas à grand chose. La boue se colle sur les parois de la tuyauterie, le produit va décoller les boues, chose qu'un simple rinçage ne fait pas.
De plus, vous deviez placer une vanne entre le collecteur départ et votre vanne de vidange (voir schéma).
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Afin de bien faire, tout d'abord, introduisez un produit de désembouage dans votre réseau sinon, ça ne sert pas à grand chose. La boue se colle sur les parois de la tuyauterie, le produit va décoller les boues, chose qu'un simple rinçage ne fait pas.
De plus, vous deviez placer une vanne entre le collecteur départ et votre vanne de vidange (voir schéma).
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
17 octobre 2013 à 14:12
Conseil 2 désembouer plancher
Aide pour désembouage plancher chauffant
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide !
Mais du coup la vanne que j'ai placée ne fait pas déjà son rôle ? Si je la ferme et que j'injecte le produit dans l'entrée haute (robinet entrée), il va normalement s'écouler dans le collecteur rouge.
Idem pour le rinçage, je ferme la vanne et j'ouvre le réseau d'eau (bleu foncé) pour forcer l'écoulement dans le collecteur rouge et donc dans les PER du plancher qui reviennent dans le collecteur bleu et l'eau devrait sortir par la purge en sortie du collecteur bleu ?
Pour le produit je prends le Sentinel x400 et je l'injecte légèrement dilué dans le circuit via mon entrée haute ?
Je lis "Le Concentré Sentinel X400 doit être dosé de la manière suivante : 0,3% du volume du système, c’est-à-dire 1 cartouche pour 100 litres d’eau dans le système".
Merci encore !
Bien cordialement.
Alex
Merci beaucoup pour votre réponse rapide !
Mais du coup la vanne que j'ai placée ne fait pas déjà son rôle ? Si je la ferme et que j'injecte le produit dans l'entrée haute (robinet entrée), il va normalement s'écouler dans le collecteur rouge.
Idem pour le rinçage, je ferme la vanne et j'ouvre le réseau d'eau (bleu foncé) pour forcer l'écoulement dans le collecteur rouge et donc dans les PER du plancher qui reviennent dans le collecteur bleu et l'eau devrait sortir par la purge en sortie du collecteur bleu ?
Pour le produit je prends le Sentinel x400 et je l'injecte légèrement dilué dans le circuit via mon entrée haute ?
Je lis "Le Concentré Sentinel X400 doit être dosé de la manière suivante : 0,3% du volume du système, c’est-à-dire 1 cartouche pour 100 litres d’eau dans le système".
Merci encore !
Bien cordialement.
Alex
17 octobre 2013 à 15:24
Conseil 3 désembouer plancher
Aide pour désembouage plancher chauffant
En fait, si vous faites rentrer l'eau dans l'installation via l'arrivée d'eau et que vous faites sortir l'eau par la purge (noté robinet entrée purge) le mieux est de mettre une vanne entre le robinet "purge" et le collecteur rouge pour que l'eau du rinçage passe par tout le circuit.
Pour le produit, vous pouvez le mettre dilué ou pur dans la tuyauterie, mais laissez le tourner quelques jours.
Bon courage !
Pour le produit, vous pouvez le mettre dilué ou pur dans la tuyauterie, mais laissez le tourner quelques jours.
Bon courage !
18 octobre 2013 à 10:33
Conseil 4 désembouer plancher
Aide pour désembouage plancher chauffant
En fait la purge se fait par la sortie notée "purge" en bas sur le schéma.
L'entrée purge me sert à injecter le produit avec une pompe à eau. Du coup normalement avec la vanne haute fermée c'est censé parcourir le circuit (1 par 1 en jouant avec les thermostat qui eux même agissent sur les micro moteurs), et ressortir par la purge en sortie bleue.
Je n'ai pas trouvé de Sentinel en magasin, le produit GEB de chez Casto est en rupture et j'hésite à prendre le produit "Equation" chez Leroy Merlin : je ne sais pas si tous ces produits se valent et impossible de trouver une réponse claire sur le Net !!
Du coup je pense que je vais le commander sur ce site :
http://www.sanitaire-distribution.fr/XL04763/SENTINEL/Detartrant--desembouant-surpuissant-X800-Jetflo.aspx
Le X800 est à 44€ + les frais de port ... sentinel x800.pdf
Merci encore pour vos conseils.
Alex
L'entrée purge me sert à injecter le produit avec une pompe à eau. Du coup normalement avec la vanne haute fermée c'est censé parcourir le circuit (1 par 1 en jouant avec les thermostat qui eux même agissent sur les micro moteurs), et ressortir par la purge en sortie bleue.
Je n'ai pas trouvé de Sentinel en magasin, le produit GEB de chez Casto est en rupture et j'hésite à prendre le produit "Equation" chez Leroy Merlin : je ne sais pas si tous ces produits se valent et impossible de trouver une réponse claire sur le Net !!
Du coup je pense que je vais le commander sur ce site :
http://www.sanitaire-distribution.fr/XL04763/SENTINEL/Detartrant--desembouant-surpuissant-X800-Jetflo.aspx
Le X800 est à 44€ + les frais de port ... sentinel x800.pdf
Merci encore pour vos conseils.
Alex
18 octobre 2013 à 21:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 2. Désembouage plancher chauffant Rehau
- N°20121 : Bonsoir, J'ai réalisé avec l'aide de vidéos Youtube un désembouage de mon plancher chauffant de marque Réhau et j'ai été surpris de voir l'eau sortir noire sur certaines zones alors que sur beaucoup de vidéos il s'agit...
- 3. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
- 4. Comment nettoyer plancher chauffant
- N°17170 : Bonjour. Mon plancher chauffant a dix ans et je voudrais le nettoyer. Sur internet on trouve des vidéos qui expliquent comment faire. Mais je rencontre une difficulté, sur la vidéo, il demande de fermer les vannes...
- 5. Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne
- N°20673 : Bonjour à tous, Je poste ce message car je viens de redémarrer ma chaudière avec la baisse des températures après simplement l'avoir arrêtée au Printemps dernier (Bouton Marche arrêt seulement). J’ai vérifié les...
- 6. Désembouage plancher chauffant installation géothermique
- N°18937 : Bonjour ! J'ai une installation géothermique avec plancher chauffant. Cette installation a 12 ans et n'a jamais été nettoyée. :sad: Je souhaite donc, du moins pour commencer, rincer et nettoyer mon plancher...
- 7. Plancher chauffant panne non identifiée
- N°19358 : Bonjour. J'ai un problème sur une installation chaudière à gaz De Dietrich + circuit radiateur + circuit plancher chauffant+eau chaude sanitaire. OK pour les radiateurs et l'eau chaude sanitaire, par contre souci sur le...
- 8. Désembouage plancher chauffant région parisienne
- N°8341 : Bonjour Quelqu'un connaît-il une entreprise sérieuse dans le désembouage de plancher chauffant en région parisienne ? D'avance, merci.
- 9. Désembouage plancher chauffant
- N°8200 : Bonjour, je souhaiterais savoir si le fait de rincer toutes les années un circuit de plancher chauffant en faisant circuler simplement de l'eau peut empêcher la formation de boues. Et éventuellement les inconvénients que cela...
- 10. Désembouage plancher chauffant chaudière
- N°2202 : Bonsoir, je souhaiterai savoir à quel endroit je dois brancher une station de désembouage sur ma chaudière pour évacuer la boue dans tout le circuit et ensuite à quel endroit je dois installer une prise anti-boue. Merci...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite