a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Merci pour votre réponse.
Il doit y avoir quelque chose que je comprends mal dans l'histoire.
Je vous ai joint le plan de mon étage pour une meilleure compréhension.
Sur celui-ci vous pouvez voir les deux chambres de mes enfants (espace fermé), mon bureau (espace ouvert) et la salle de bains.
Le nord est en bas.
Si le thermostat d'ambiance est dans mon bureau et que la température des chambres descend en dessous de la consigne de 19, le thermostat ne va pas les réguler ?
Pour information, mon thermostat était bien sans fil. L'installation est équilibrée.
Merci du temps que vous me consacrez.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il doit y avoir quelque chose que je comprends mal dans l'histoire.
Je vous ai joint le plan de mon étage pour une meilleure compréhension.
Sur celui-ci vous pouvez voir les deux chambres de mes enfants (espace fermé), mon bureau (espace ouvert) et la salle de bains.
Le nord est en bas.
Si le thermostat d'ambiance est dans mon bureau et que la température des chambres descend en dessous de la consigne de 19, le thermostat ne va pas les réguler ?
Pour information, mon thermostat était bien sans fil. L'installation est équilibrée.
Merci du temps que vous me consacrez.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 janvier 2020 à 14:40

Merci pour votre réponse rapide et claire.
Pour l'explication : Avec le thermostat d'ambiance en haut, mes têtes thermostatiques fonctionnaient seulement en "limitateur de température".
Le thermostat étant installé dans la pièce la plus froide, cette dernière était bien réglée mais les autres radiateurs ne pouvaient pas indépendamment demander une température spécifique. Travaillant à la maison, j'avais défini un programme pour la journée dans une autre pièce mais la température n’était jamais atteinte...
J'ai compris l'histoire du shunt et l'ai mis en place, désormais chaque radiateur peut gérer sa température avec son thermostat comme je le voulais !
Par contre, dans cette configuration, j'entends la chaudière se lancer en continu (toutes les minutes), ce qui n'était pas le cas avec le thermostat.
Mes têtes thermostatiques sont des Danfoss Bluetooth 014G1102. Existe-t-il un boitier Danfoss qui serait pilotable par les têtes en mode interrupteur et qui serait branchable sur la barrette à la place du thermostat d'avant ?
Pour l'explication : Avec le thermostat d'ambiance en haut, mes têtes thermostatiques fonctionnaient seulement en "limitateur de température".
Le thermostat étant installé dans la pièce la plus froide, cette dernière était bien réglée mais les autres radiateurs ne pouvaient pas indépendamment demander une température spécifique. Travaillant à la maison, j'avais défini un programme pour la journée dans une autre pièce mais la température n’était jamais atteinte...
J'ai compris l'histoire du shunt et l'ai mis en place, désormais chaque radiateur peut gérer sa température avec son thermostat comme je le voulais !
Par contre, dans cette configuration, j'entends la chaudière se lancer en continu (toutes les minutes), ce qui n'était pas le cas avec le thermostat.
Mes têtes thermostatiques sont des Danfoss Bluetooth 014G1102. Existe-t-il un boitier Danfoss qui serait pilotable par les têtes en mode interrupteur et qui serait branchable sur la barrette à la place du thermostat d'avant ?
29 janvier 2020 à 13:30

Bonjour,
Je possède une chaudière Niagara (année 2000) avec une barrette mixte pour plancher chauffant.
Dessus j'ai deux thermostats un pour le bas (plancher chauffant) et un pour le haut (radiateurs).
En haut, j'ai 3 radiateurs équipés de têtes thermostatiques et 1 sèche-serviettes dans la salle de bains.
La configuration ne me plait pas pour plusieurs raisons.
J'ai débranché le thermostat du haut sur la barrette mais mes radiateurs sont froids malgré le reglage à 28° sur chacun pour les mettre en demande.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à y voir plus clair ?
Est-ce que la barrette fonctionne avec 0 ou 2 thermostats seulement ?
Est-ce qu'il y a un réglage supplémentaire à faire ?
Merci par avance.
Barrette mixte pour plancher chauffant
Je possède une chaudière Niagara (année 2000) avec une barrette mixte pour plancher chauffant.
Dessus j'ai deux thermostats un pour le bas (plancher chauffant) et un pour le haut (radiateurs).
En haut, j'ai 3 radiateurs équipés de têtes thermostatiques et 1 sèche-serviettes dans la salle de bains.
La configuration ne me plait pas pour plusieurs raisons.
J'ai débranché le thermostat du haut sur la barrette mais mes radiateurs sont froids malgré le reglage à 28° sur chacun pour les mettre en demande.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à y voir plus clair ?
Est-ce que la barrette fonctionne avec 0 ou 2 thermostats seulement ?
Est-ce qu'il y a un réglage supplémentaire à faire ?
Merci par avance.
Barrette mixte pour plancher chauffant
29 janvier 2020 à 11:31