Bonjour.
Je poste mon message ici dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider à trouver la cause de mon problème.
Je possède une chaudière Viessmann Vitotronic 100 Type KC1 qui fonctionne au gaz de ville.
Il y a environ 1 mois, la chaudière est tombée en panne: elle ne se déclenchait plus, et le témoin de défaut s'allumait.
Un technicien est venu, a changé le bloc gaz et la veilleuse.
Depuis, la chaudière s'allume, le gaz s'allume au niveau de la veilleuse, pendant environ 3 secondes puis on entend un déclic qui semble provenir du petit boîtier noir entouré en vert sur la photo et la chaudière s'éteint.
Puis à nouveau, elle s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint.
Ce cycle d'allumage/extinction se poursuit sans fin.
Sans que le voyant de défaut ne s'allume jamais.
Le technicien en charge de la maintenance ne trouve pas la source du problème, il a remplacé le boîtier de contrôle d'allumage gris par un boîtier neuf: même problème.
J'ai remarqué que si je débranchais la cosse rouge, entourée sur cette photo, la chaudière fonctionnait quasi-normalement (dans cette configuration, on entend en permanence des petits "clics" électriques au niveau de la veilleuse").
Auriez-vous une idée ?
Le petit boîtier noir entouré en vert pourrait-il être en cause et si oui, auriez-vous le nom et/ou la référence de cet équipement ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je poste mon message ici dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider à trouver la cause de mon problème.
Je possède une chaudière Viessmann Vitotronic 100 Type KC1 qui fonctionne au gaz de ville.
Il y a environ 1 mois, la chaudière est tombée en panne: elle ne se déclenchait plus, et le témoin de défaut s'allumait.
Un technicien est venu, a changé le bloc gaz et la veilleuse.
Depuis, la chaudière s'allume, le gaz s'allume au niveau de la veilleuse, pendant environ 3 secondes puis on entend un déclic qui semble provenir du petit boîtier noir entouré en vert sur la photo et la chaudière s'éteint.
Puis à nouveau, elle s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint.
Ce cycle d'allumage/extinction se poursuit sans fin.
Sans que le voyant de défaut ne s'allume jamais.
Le technicien en charge de la maintenance ne trouve pas la source du problème, il a remplacé le boîtier de contrôle d'allumage gris par un boîtier neuf: même problème.
J'ai remarqué que si je débranchais la cosse rouge, entourée sur cette photo, la chaudière fonctionnait quasi-normalement (dans cette configuration, on entend en permanence des petits "clics" électriques au niveau de la veilleuse").
Auriez-vous une idée ?
Le petit boîtier noir entouré en vert pourrait-il être en cause et si oui, auriez-vous le nom et/ou la référence de cet équipement ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 avril 2023 à 08:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitotronic gaz problème redémmarrage
Bonsoir.
Si votre chaudière fait en permanence ce cycle sans jamais se mettre en sécurité, c'est que la présence de flamme de la veilleuse n'est pas détectée par le coffret de sécurité. Il faut :
- Contrôler l'alimentation électrique de la chaudière (tensions entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/terre),
- Contrôler la continuité entre la masse du brûleur et le coffret de sécurité,
- Contrôler les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
Votre problème est électrique !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière fait en permanence ce cycle sans jamais se mettre en sécurité, c'est que la présence de flamme de la veilleuse n'est pas détectée par le coffret de sécurité. Il faut :
- Contrôler l'alimentation électrique de la chaudière (tensions entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/terre),
- Contrôler la continuité entre la masse du brûleur et le coffret de sécurité,
- Contrôler les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
Votre problème est électrique !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 avril 2023 à 19:38
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitotronic gaz problème redémmarrage
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Ce qui est étonnant, c'est que l'installation électrique est inchangée depuis plusieurs années.
Subitement, l'ancien bloc gaz tombe en panne, puis il est remplacé par un nouveau bloc gaz (nouveau modèle différent du précédent).
Et là, ça ne fonctionne plus...
Alors soit les nouveaux blocs gaz sont plus sensibles d'un point de vue électrique, soit il y a un truc que je ne comprends pas, car l'installation électrique n'a pas changé.
Je vais faire quelques tests électriques suite à vos recommandations.
Et je reviendrais poster le résultat de mes tests.
Je joins tout de même 2 photos des 2 blocs gaz (l'ancien et le nouveau modèle).
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci beaucoup pour votre réponse.
Ce qui est étonnant, c'est que l'installation électrique est inchangée depuis plusieurs années.
Subitement, l'ancien bloc gaz tombe en panne, puis il est remplacé par un nouveau bloc gaz (nouveau modèle différent du précédent).
Et là, ça ne fonctionne plus...
Alors soit les nouveaux blocs gaz sont plus sensibles d'un point de vue électrique, soit il y a un truc que je ne comprends pas, car l'installation électrique n'a pas changé.
Je vais faire quelques tests électriques suite à vos recommandations.
Et je reviendrais poster le résultat de mes tests.
Je joins tout de même 2 photos des 2 blocs gaz (l'ancien et le nouveau modèle).
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 avril 2023 à 10:15
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitotronic gaz problème redémmarrage
Bon,
J'ai fait venir un électricien: tout est normal.
J'ai donc essayé de régler la vanne du bloc gaz.
J'ai dévissé le capuchon métallique (entouré en bleu), puis progressivement, j'ai tourné la vis plastique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Au départ, la veilleuse s'allumait puis s'éteignait mais à force de tourner, elle a fini par s'allumer et reste maintenant allumée.
Bingo!
Sauf que... la chaudière chauffe le circuit de chauffage (lentement) et les radiateurs deviennent chaud, mais au bout d'un long moment, elle se coupe et ne redémarre pas: je suis obligé de l'éteindre et puis de la rallumer.
En plus, même chaudière éteinte, j'entends un bruit de gaz qui sort par la veilleuse éteinte.
Bruit qui ne disparaît que si je ferme l'arrivée de gaz.....
Quel pourrait être le problème?
Est-ce que ma chaudière ne serait pas incompatible avec ce modèle de bloc gaz ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait venir un électricien: tout est normal.
J'ai donc essayé de régler la vanne du bloc gaz.
J'ai dévissé le capuchon métallique (entouré en bleu), puis progressivement, j'ai tourné la vis plastique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Au départ, la veilleuse s'allumait puis s'éteignait mais à force de tourner, elle a fini par s'allumer et reste maintenant allumée.
Bingo!
Sauf que... la chaudière chauffe le circuit de chauffage (lentement) et les radiateurs deviennent chaud, mais au bout d'un long moment, elle se coupe et ne redémarre pas: je suis obligé de l'éteindre et puis de la rallumer.
En plus, même chaudière éteinte, j'entends un bruit de gaz qui sort par la veilleuse éteinte.
Bruit qui ne disparaît que si je ferme l'arrivée de gaz.....
Quel pourrait être le problème?
Est-ce que ma chaudière ne serait pas incompatible avec ce modèle de bloc gaz ?