Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
8832
Questions Forum Chauffage : Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Invité

Bonjour,
Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous.
Le dernier en date : la mise en sécurité - erreur F2 - se déclenche sans crier gare.
A priori, cela se passerait lorsque la demande chauffage + eau chaude est importante (sauf qu'on nous avait conseillé ce produit notamment pour répondre à ce genre de besoin).
Le chauffagiste propose de changer dans un premier temps la sonde ecs chauffage (50 la pièce) mais préconise surtout un désembouage de l'installation complète (20 radiateurs).
Quelqu'un a t-il déjà réalisé ce nettoyage et à quel coût ?
Quels en sont les résultats ? Autres conseils ?
D'avance merci.
Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous.
Le dernier en date : la mise en sécurité - erreur F2 - se déclenche sans crier gare.
A priori, cela se passerait lorsque la demande chauffage + eau chaude est importante (sauf qu'on nous avait conseillé ce produit notamment pour répondre à ce genre de besoin).
Le chauffagiste propose de changer dans un premier temps la sonde ecs chauffage (50 la pièce) mais préconise surtout un désembouage de l'installation complète (20 radiateurs).
Quelqu'un a t-il déjà réalisé ce nettoyage et à quel coût ?
Quels en sont les résultats ? Autres conseils ?
D'avance merci.
18 avril 2009 à 00:50
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Invité

Bonjour, dans le domaine des incompétences de chauffagistes et plombiers depuis quelques temps nous avons une recrudescence et la nouvelle méthode ne sachant pas trouver les pannes est de proposer un désembouage, qui du reste aurait du être fait au moment de la pose de la chaudière ! Chaudière à condensation ? Avez-vous du plancher chauffant ? Si non, votre condensation ne sert à rien !
G. B.
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Invité

Bonjour,
J'ai exactement le même problème avec ma chaudière au gaz Viessmann Vitodens 300.
De plus en plus régulièrement elle se met en défaut et le message F2 apparaît.
Mon chauffagiste est alors venu déplacer la pompe suite aux recommandations d'un technicien Viessmann.
En effet elle n'était pas placée au bon endroit dès l'installation de la chaudière.
Erreur du chauffagiste qui prétend que cela ne change rien.
En effet, la pompe a été changée il y a une semaine et la chaudière est partie 2 fois en panne depuis. J'ai pu constater que cela arrive quand la chaudière s'arrête selon la programmation demandée.
Soit le soir quand la demande d'eau chaude s'arrête, ainsi que quand les radiateurs arrêtent de chauffer. Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
D'avance merci. Isabelle
J'ai exactement le même problème avec ma chaudière au gaz Viessmann Vitodens 300.
De plus en plus régulièrement elle se met en défaut et le message F2 apparaît.
Mon chauffagiste est alors venu déplacer la pompe suite aux recommandations d'un technicien Viessmann.
En effet elle n'était pas placée au bon endroit dès l'installation de la chaudière.
Erreur du chauffagiste qui prétend que cela ne change rien.
En effet, la pompe a été changée il y a une semaine et la chaudière est partie 2 fois en panne depuis. J'ai pu constater que cela arrive quand la chaudière s'arrête selon la programmation demandée.
Soit le soir quand la demande d'eau chaude s'arrête, ainsi que quand les radiateurs arrêtent de chauffer. Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
D'avance merci. Isabelle
07 décembre 2009 à 21:31
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Invité

Bonjour,
J'ai exactement le même problème, mais ne suis qu'au début de l'analyse et des essais de réparation des techniciens Viessmann et de mon chauffagiste. Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Merci d'avance.
J'ai exactement le même problème, mais ne suis qu'au début de l'analyse et des essais de réparation des techniciens Viessmann et de mon chauffagiste. Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Merci d'avance.
07 décembre 2009 à 22:00
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Invité

Non, toujours pas de solution, cela dure depuis 5 mois et tout le monde s'arrache les cheveux : Viessmann, mon chauffagiste.
Après avoir remplacé la pompe, la turbine et la tête de pompe, la dernière intervention a été de placer un by-pass dans la cave mais, visiblement, le problème est toujours là ! C'est vraiment désespérant.
De votre côté, avez-vous trouvé une solution ?
D'avance merci, Isabelle
Après avoir remplacé la pompe, la turbine et la tête de pompe, la dernière intervention a été de placer un by-pass dans la cave mais, visiblement, le problème est toujours là ! C'est vraiment désespérant.
De votre côté, avez-vous trouvé une solution ?
D'avance merci, Isabelle
11 mars 2010 à 11:00
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Invité

J'ai moi aussi le même problème. Pour l'instant la chaudière est positionnée uniquement en production d'eau chaude.
Avez-vous eu une solution par votre installateur ?
Merci d'avance.
Avez-vous eu une solution par votre installateur ?
Merci d'avance.
08 septembre 2010 à 07:03
Réponses FAQ Chauffage 6
Invité

Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Invité

Le problème persiste depuis maintenant 1 an, c'est vraiment désespérant.
J'ai changé de chauffagiste et j'ai fait appel à un autre (encore une nouvelle facture).
Ce dernier a modifié les courbes de chaleur de la chaudière, les réglages de base étaient vraisemblablement mauvaises.
Je ne sais plus combien de personnes sont intervenues sur cette machine, mais cela devient risible.
Bon le dernier intervenant a donc modifié les paramètres car ayant des chauffages en fonte, il fallait intégrer cela.
De plus la chaudière était réglée comme si elle était en boucle. J'avoue ne rien y connaître en plomberie, donc chacun peut me raconter n'importe quoi, de toute manière, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup d'incompétents autour de moi.
Pour l'instant elle ne tombe plus en panne, mais un sifflement très strident et énervant est apparu. Quelqu'un sait-il comment éviter ce bruit ? Merci.
J'ai changé de chauffagiste et j'ai fait appel à un autre (encore une nouvelle facture).
Ce dernier a modifié les courbes de chaleur de la chaudière, les réglages de base étaient vraisemblablement mauvaises.
Je ne sais plus combien de personnes sont intervenues sur cette machine, mais cela devient risible.
Bon le dernier intervenant a donc modifié les paramètres car ayant des chauffages en fonte, il fallait intégrer cela.
De plus la chaudière était réglée comme si elle était en boucle. J'avoue ne rien y connaître en plomberie, donc chacun peut me raconter n'importe quoi, de toute manière, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup d'incompétents autour de moi.
Pour l'instant elle ne tombe plus en panne, mais un sifflement très strident et énervant est apparu. Quelqu'un sait-il comment éviter ce bruit ? Merci.
07 novembre 2010 à 15:10
Réponses FAQ Chauffage 7
Invité

Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Invité

Bonjour, je viens d'avoir 3 fois le même problème (arrêt avec défaut F2) en 10 jours sur une chaudière Viessmann Vitodens 333.
Mon chauffagiste est venu voir mais n'a rien trouvé d'anormal... Bon il n'a pas fait grand chose à part noter le numéro de série de l'appareil.
Ma chaudière n'a même pas 1 an !
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Matthieu
Mon chauffagiste est venu voir mais n'a rien trouvé d'anormal... Bon il n'a pas fait grand chose à part noter le numéro de série de l'appareil.
Ma chaudière n'a même pas 1 an !
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Matthieu
19 décembre 2010 à 16:32
Réponses FAQ Chauffage 8
Invité

Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Invité

Les dernières interventions datent de plusieurs mois, mais quelqu'un a-t-il trouvé une solution entre-temps ? Ma chaudière Vitodens 222 a 6 mois et le témoin F2 s'allume sans cesse.
Dès qu'on demande de l'eau chaude, le brûleur fonctionne à fond (jusqu'à une température de 95°).
Il redémarre dès que la température affichée atteigne 75°. Et dès que la température atteint 105°, problème F2 ! Le chauffagiste pense à une bulle d'air dans le circuit d'eau, mais après l'avoir purgée plusieurs fois, le problème revient !
Dès qu'on demande de l'eau chaude, le brûleur fonctionne à fond (jusqu'à une température de 95°).
Il redémarre dès que la température affichée atteigne 75°. Et dès que la température atteint 105°, problème F2 ! Le chauffagiste pense à une bulle d'air dans le circuit d'eau, mais après l'avoir purgée plusieurs fois, le problème revient !
28 novembre 2011 à 12:10
Réponses FAQ Chauffage 9
Invité

Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Invité

Bonjour,
Pour vous éclairer un petit peu, les chaudières condensation sont très économiques (enfin quand elles fonctionnent) mais elles ont un inconvénient majeur : réduction des volumes d'eau à chauffer => et donc il ne faut pas beaucoup de saleté, de boue dans le réseau pour venir perturber le fonctionnement et notamment le débit d'eau (du réseau de chauffage, ou du passage d'eau dans le corps de chauffe).
Voilà pour vous aider dans vos démarches et la relation embouage + panne chaudière.
A savoir : si le désembouage n'a pas été ni préconisé ni effectué (consciencieusement bien sûr) avant l'installation de la nouvelle chaudière il ne faut pas s'étonner que le problème arrive aussi vite.
Les messages datent d'il y a 3 ans maintenant mais ce genre de symptôme sont encore d'actualité.
Cordialement.
Pour vous éclairer un petit peu, les chaudières condensation sont très économiques (enfin quand elles fonctionnent) mais elles ont un inconvénient majeur : réduction des volumes d'eau à chauffer => et donc il ne faut pas beaucoup de saleté, de boue dans le réseau pour venir perturber le fonctionnement et notamment le débit d'eau (du réseau de chauffage, ou du passage d'eau dans le corps de chauffe).
Voilà pour vous aider dans vos démarches et la relation embouage + panne chaudière.
A savoir : si le désembouage n'a pas été ni préconisé ni effectué (consciencieusement bien sûr) avant l'installation de la nouvelle chaudière il ne faut pas s'étonner que le problème arrive aussi vite.
Les messages datent d'il y a 3 ans maintenant mais ce genre de symptôme sont encore d'actualité.
Cordialement.
28 juillet 2013 à 22:02
Réponses FAQ Chauffage 10
Invité

Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
Invité

J'avais aussi une chaudière Viessmann depuis 2 ans, maintenant en panne.
La vieille chaudière a tenu 8 ans.
Je ne mets plus d'argent là dedans, j’achète des chaudières bon marché, elles tiennent 10 ans sans entretien
et ça marche.
La vieille chaudière a tenu 8 ans.
Je ne mets plus d'argent là dedans, j’achète des chaudières bon marché, elles tiennent 10 ans sans entretien


21 mars 2016 à 19:13