Bonjour.
Je consulte depuis plusieurs jours tout ce qui se dit à propos de la tristement célèbre erreur F4 de cette satanée chaudière.
Elle se trouve dans la maison que je viens d'acheter et date de 2008.
Mon chauffagiste et moi avons à peu près tout vérifié, changé les électrodes allumage et ionisation, réglé les écartements, nettoyé, vérifié les étanchéités etc...
Je me suis rendu compte que le bobinage de l'électrovanne gaz "ne bippait pas". Donc, il doit être coupé. Il va être changé le temps de recevoir TOUT le bloc vu qu'on ne peut apparemment pas changer que cette électrovanne.
Par contre, un détail me chiffonne. J'ai placé un voltmètre sur les bornes de cette électrovanne pendant la séquence d'allumage (ah oui, j'ai oublié de préciser que la chaudière ne part pas...) et je n'ai aucune tension à aucun moment. J'ai vérifié la continuité entre les bornes du câble depuis la carte électronique et ça bippe bien. Donc, pour moi, non seulement l'électrovanne est HS mais en plus, le contrôleur n'envoie pas de courant pour l'ouvrir. A moins qu'un autre défaut fasse que la chaudière n'ouvre pas le gaz.
J'aurais besoin SVP d'un avis, un conseil...
Et du coup j'en profite pour placer quelques photos.
Je n'arrive pas à savoir de quel modèle il s'agit. Pour moi c'est un vitotronic 200, mais ce n'est clairement écrit nulle part.
Voilà, merci pour les éventuels coups de main.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je consulte depuis plusieurs jours tout ce qui se dit à propos de la tristement célèbre erreur F4 de cette satanée chaudière.

Elle se trouve dans la maison que je viens d'acheter et date de 2008.
Mon chauffagiste et moi avons à peu près tout vérifié, changé les électrodes allumage et ionisation, réglé les écartements, nettoyé, vérifié les étanchéités etc...
Je me suis rendu compte que le bobinage de l'électrovanne gaz "ne bippait pas". Donc, il doit être coupé. Il va être changé le temps de recevoir TOUT le bloc vu qu'on ne peut apparemment pas changer que cette électrovanne.
Par contre, un détail me chiffonne. J'ai placé un voltmètre sur les bornes de cette électrovanne pendant la séquence d'allumage (ah oui, j'ai oublié de préciser que la chaudière ne part pas...) et je n'ai aucune tension à aucun moment. J'ai vérifié la continuité entre les bornes du câble depuis la carte électronique et ça bippe bien. Donc, pour moi, non seulement l'électrovanne est HS mais en plus, le contrôleur n'envoie pas de courant pour l'ouvrir. A moins qu'un autre défaut fasse que la chaudière n'ouvre pas le gaz.
J'aurais besoin SVP d'un avis, un conseil...
Et du coup j'en profite pour placer quelques photos.
Je n'arrive pas à savoir de quel modèle il s'agit. Pour moi c'est un vitotronic 200, mais ce n'est clairement écrit nulle part.
Voilà, merci pour les éventuels coups de main.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



30 janvier 2021 à 11:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4
Edit : je viens de changer le bloc gaz par un neuf. J'entends bien maintenant la vanne s'ouvrir, mais toujours la même erreur F4. C'est un bonheur cette chaudière.
31 janvier 2021 à 17:44
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4
Bonjour,
Vous avez contrôlé les tensions d'alimentation de votre électrovanne gaz mais quel type de courant (Alternatif ou Continu) ?
Sur la dernière photo on voit deux fils marron qui sortent du connecteur, ils semblent coupés : pourquoi ? Et où vont-ils ?
Vous souhaitez savoir quoi à propos du VITOTRONIC 200 ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Vous avez contrôlé les tensions d'alimentation de votre électrovanne gaz mais quel type de courant (Alternatif ou Continu) ?
Sur la dernière photo on voit deux fils marron qui sortent du connecteur, ils semblent coupés : pourquoi ? Et où vont-ils ?
Vous souhaitez savoir quoi à propos du VITOTRONIC 200 ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 janvier 2021 à 18:12
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4
Bonjour.
C'est un électro-aimant, c'est donc du continu, comme indiqué sur l'autocollant. Mais ce problème est réglé. Comme je le disais, j'ai changé le bloc puisqu'on ne peut changer l’électrovanne seule, et je l'entends maintenant se déclencher.
Les fils sont deux bouts de cuivre dont je me suis servi pour prendre la tension et vérifier la continuité, les pointes du metrix ne rentraient pas dans la fiche...
Au sujet du Vitotronic, je voulais savoir s'il s'agissait bien du 200. Ce n'est clairement indiqué nulle part.
Sinon, le bloc est changé... et le défaut persiste.
C'est un électro-aimant, c'est donc du continu, comme indiqué sur l'autocollant. Mais ce problème est réglé. Comme je le disais, j'ai changé le bloc puisqu'on ne peut changer l’électrovanne seule, et je l'entends maintenant se déclencher.
Les fils sont deux bouts de cuivre dont je me suis servi pour prendre la tension et vérifier la continuité, les pointes du metrix ne rentraient pas dans la fiche...
Au sujet du Vitotronic, je voulais savoir s'il s'agissait bien du 200. Ce n'est clairement indiqué nulle part.
Sinon, le bloc est changé... et le défaut persiste.
31 janvier 2021 à 19:20
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4
Bonjour,
Votre défaut F4 est un défaut qui apparait en cas de problème d'apparition ou de détection de flamme.
Il faut vérifier :
- Que l'allumage se fait bien (transfo, électrode, câbles),
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Que la vanne gaz s'ouvre bien,
- Que la valeur de ionisation est bonne,
- Que vos combustions sont bonnes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre défaut F4 est un défaut qui apparait en cas de problème d'apparition ou de détection de flamme.
Il faut vérifier :
- Que l'allumage se fait bien (transfo, électrode, câbles),
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Que la vanne gaz s'ouvre bien,
- Que la valeur de ionisation est bonne,
- Que vos combustions sont bonnes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
01 février 2021 à 16:36
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4
Bonjour,
Voilà, c'est résolu.
Après avoir mesuré une résistance infini dans l'enroulement de l'électrovanne, j'ai changé le bloc gaz par un beau modèle tout neuf...
Et il faut savoir, comme indiqué dans la notice, en allemand, qu'à l'extrémité opposée à l'arrivée de gaz se trouve une sorte de bouchon en plastique qui peut être de différentes couleurs apparemment. Celui-là est blanc. Dans ce bouchon doivent être percés des trous à des endroits et de diamètres précis, selon peut-être la nature du gaz ou la pression atmosphérique. Je ne suis pas à l'aise avec l'allemand.
Le fait est que la pièce neuve est livrée sans trous. Il faut donc la retirer de l'ancienne et faire l'échange.
La chaudière est enfin repartie après 12 tentatives, et purge de l'air.
Ah douce chaleur. Merci de votre attention.
Voilà, c'est résolu.
Après avoir mesuré une résistance infini dans l'enroulement de l'électrovanne, j'ai changé le bloc gaz par un beau modèle tout neuf...
Et il faut savoir, comme indiqué dans la notice, en allemand, qu'à l'extrémité opposée à l'arrivée de gaz se trouve une sorte de bouchon en plastique qui peut être de différentes couleurs apparemment. Celui-là est blanc. Dans ce bouchon doivent être percés des trous à des endroits et de diamètres précis, selon peut-être la nature du gaz ou la pression atmosphérique. Je ne suis pas à l'aise avec l'allemand.
Le fait est que la pièce neuve est livrée sans trous. Il faut donc la retirer de l'ancienne et faire l'échange.
La chaudière est enfin repartie après 12 tentatives, et purge de l'air.
Ah douce chaleur. Merci de votre attention.
02 février 2021 à 15:20