Question Forum Chauffage : Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4

Thierrry
Membre inscrit
Thierrry
11 messages
Bonjour.

Je consulte depuis plusieurs jours tout ce qui se dit à propos de la tristement célèbre erreur F4 de cette satanée chaudière. huffy
Elle se trouve dans la maison que je viens d'acheter et date de 2008.
Mon chauffagiste et moi avons à peu près tout vérifié, changé les électrodes allumage et ionisation, réglé les écartements, nettoyé, vérifié les étanchéités etc...

Je me suis rendu compte que le bobinage de l'électrovanne gaz "ne bippait pas". Donc, il doit être coupé. Il va être changé le temps de recevoir TOUT le bloc vu qu'on ne peut apparemment pas changer que cette électrovanne.
Par contre, un détail me chiffonne. J'ai placé un voltmètre sur les bornes de cette électrovanne pendant la séquence d'allumage (ah oui, j'ai oublié de préciser que la chaudière ne part pas...) et je n'ai aucune tension à aucun moment. J'ai vérifié la continuité entre les bornes du câble depuis la carte électronique et ça bippe bien. Donc, pour moi, non seulement l'électrovanne est HS mais en plus, le contrôleur n'envoie pas de courant pour l'ouvrir. A moins qu'un autre défaut fasse que la chaudière n'ouvre pas le gaz.
J'aurais besoin SVP d'un avis, un conseil...

Et du coup j'en profite pour placer quelques photos.
Je n'arrive pas à savoir de quel modèle il s'agit. Pour moi c'est un vitotronic 200, mais ce n'est clairement écrit nulle part.
Voilà, merci pour les éventuels coups de main.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
erreur f4 chaudie re viessmann 0003erreur f4 chaudie re viessmann 0001erreur f4 chaudie re viessmann 0002

30 janvier 2021 à 11:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4

Thierrry
Membre inscrit
Thierrry
11 messages
Edit : je viens de changer le bloc gaz par un neuf. J'entends bien maintenant la vanne s'ouvrir, mais toujours la même erreur F4. C'est un bonheur cette chaudière.
31 janvier 2021 à 17:44
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Vous avez contrôlé les tensions d'alimentation de votre électrovanne gaz mais quel type de courant (Alternatif ou Continu) ?
Sur la dernière photo on voit deux fils marron qui sortent du connecteur, ils semblent coupés : pourquoi ? Et où vont-ils ?
Vous souhaitez savoir quoi à propos du VITOTRONIC 200 ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 janvier 2021 à 18:12
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4

Thierrry
Membre inscrit
Thierrry
11 messages
Bonjour.

C'est un électro-aimant, c'est donc du continu, comme indiqué sur l'autocollant. Mais ce problème est réglé. Comme je le disais, j'ai changé le bloc puisqu'on ne peut changer l’électrovanne seule, et je l'entends maintenant se déclencher.

Les fils sont deux bouts de cuivre dont je me suis servi pour prendre la tension et vérifier la continuité, les pointes du metrix ne rentraient pas dans la fiche...

Au sujet du Vitotronic, je voulais savoir s'il s'agissait bien du 200. Ce n'est clairement indiqué nulle part.
Sinon, le bloc est changé... et le défaut persiste.
31 janvier 2021 à 19:20
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Votre défaut F4 est un défaut qui apparait en cas de problème d'apparition ou de détection de flamme.
Il faut vérifier :
- Que l'allumage se fait bien (transfo, électrode, câbles),
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Que la vanne gaz s'ouvre bien,
- Que la valeur de ionisation est bonne,
- Que vos combustions sont bonnes.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
01 février 2021 à 16:36
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4

Thierrry
Membre inscrit
Thierrry
11 messages
Bonjour,
Voilà, c'est résolu.

Après avoir mesuré une résistance infini dans l'enroulement de l'électrovanne, j'ai changé le bloc gaz par un beau modèle tout neuf...

Et il faut savoir, comme indiqué dans la notice, en allemand, qu'à l'extrémité opposée à l'arrivée de gaz se trouve une sorte de bouchon en plastique qui peut être de différentes couleurs apparemment. Celui-là est blanc. Dans ce bouchon doivent être percés des trous à des endroits et de diamètres précis, selon peut-être la nature du gaz ou la pression atmosphérique. Je ne suis pas à l'aise avec l'allemand.

Le fait est que la pièce neuve est livrée sans trous. Il faut donc la retirer de l'ancienne et faire l'échange.

La chaudière est enfin repartie après 12 tentatives, et purge de l'air.
Ah douce chaleur. Merci de votre attention.
02 février 2021 à 15:20
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4

Thierrry
Membre inscrit
Thierrry
11 messages
Voici la pièce en question, si cela peut éviter à quelqu'un de s'arracher les cheveux comme j'ai fait...
Donc cette pièce doit être percée, sinon, le gaz ne passe pas, logique, encore faut-il penser à vérifier.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
145191268 348581866149338 2053098791388687764 n

06 février 2021 à 15:48

Proposer une réponse à Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Code erreur F4 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
    N°9089 : Bonjour, Quelqu'un connaît-il la cause de mon problème et y a t-il moyen de dépanner provisoirement ce problème ? J'ai trouvé des suggestions mais pas de résultats positifs de dépannage. Quelqu'un a t-il eu ce problème...
  • 2. Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
    N°8832 : Bonjour, Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous. Le dernier en date : la...
  • 3. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 6. Défaut F4 chaudière gaz Viessmann 343
    N°12658 : Bonjour, J'ai un défaut F4 sur ma chaudière de 3 ans, que le spécialiste entretien agréé n'arrive pas à réparer. Changement bloc gaz sans effet, essais avec le support technique au tél. qui a recommandé l'intervention du...
  • 7. Code erreur 04 chaudière gaz MCR 24/28 BIc Plus
    N°20486 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIc Plus a plus de 5 ans et depuis l'été dernier elle affichait environ tous les 15 jours le code E04. Depuis la visite annuelle de fin d'année, le code est apparu plus souvent...
  • 8. Erreur F4 chaudière Viessmann thermostat connecté Tado
    N°20793 : Bonjour à tous, L'entretien de ma chaudière Viessmann Vitodens 100 a été réalisé le 18/11. J'ai installé un thermostat connecté Tado avec branchements du récepteur sur la chaudière lundi 1/12 et depuis ce matin,...
  • 9. Défaut F4 chaudière Viessmann Vitodens 111
    N°20968 : Bonjour. Je viens demander de l’aide car depuis 3 jours ma chaudière Viessmann Vitodens 111 ne fonctionne plus, elle se met en erreur F4 au bout de 3 minutes (la flamme n’apparaît jamais), mon chauffagiste ne trouve pas la...
  • 10. Choisir chaudière gaz Saunier Duval ou Viessmann
    N°3815 : Bonjour, je dois changer ma chaudière au gaz. J'ai opté pour une chaudière basse température mais j'hésite entre la Saunier Duval type therma c25 gn et la Viessmann type vitopend 100. Je ne sais pas laquelle choisir....
>>> Résultats suivants pour : Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite