Vase d'expansion chaudière défectueux
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23646
Questions Forum Chauffage : Vase d'expansion chaudière défectueux
Bonjour à tous.
Nous sommes locataires et depuis plus d'un an, nous avons un problème de vase d'expansion.
La chaudière se met en défaut et nous avons deux cas de figure.
Soit il faut faire un tout petit appoint d'eau (ce qui n'est pas très gênant), soit l'eau coule par la vanne de sécurité.
La propriétaire sous-entend que c'est nous qui dégradons en chauffant (23 degrés dans la maison, mais nous sommes en télétravail et une partie de la maison est un hôtel à courants d'air, malgré le fait que nous ayons du double vitrage et acheté des languettes en caoutchouc pour isoler les bas de portes). La chaudière est réglée et la température de l'eau ne dépasse jamais 61 degrés et pas en continu.
Dernière info, la chaudière (et donc le vase) n'est pas neuve.
Un chauffagiste nous a expliqué que la durée de vie du vase était expirée et qu'il fallait le changer.
Nous lui avons demandé si le fait que nous chauffions la maison pouvait être la cause de ce problème, et il nous a répondu que non, car la chaudière est bien réglée.
Merci de votre aide.
Nous sommes locataires et depuis plus d'un an, nous avons un problème de vase d'expansion.
La chaudière se met en défaut et nous avons deux cas de figure.
Soit il faut faire un tout petit appoint d'eau (ce qui n'est pas très gênant), soit l'eau coule par la vanne de sécurité.
La propriétaire sous-entend que c'est nous qui dégradons en chauffant (23 degrés dans la maison, mais nous sommes en télétravail et une partie de la maison est un hôtel à courants d'air, malgré le fait que nous ayons du double vitrage et acheté des languettes en caoutchouc pour isoler les bas de portes). La chaudière est réglée et la température de l'eau ne dépasse jamais 61 degrés et pas en continu.
Dernière info, la chaudière (et donc le vase) n'est pas neuve.
Un chauffagiste nous a expliqué que la durée de vie du vase était expirée et qu'il fallait le changer.
Nous lui avons demandé si le fait que nous chauffions la maison pouvait être la cause de ce problème, et il nous a répondu que non, car la chaudière est bien réglée.
Merci de votre aide.
09 décembre 2023 à 07:32
Conseils 1 forum dépannage chaudières
Vase d'expansion chaudière défectueux
Bonjour,
Votre propriétaire a l'air d'un sacré numéro qui ne sait pas ce qu'il dit.
Si la pression ne reste pas stable dans le circuit de chauffage, que vous soyez soit obligé de remettre de l'eau et/ou d'avoir une fuite d'eau pas la soupape de sécurité c'est que votre vase est HS.
Il est normal, sur la durée de vie d'une chaudière, d'avoir à le remplacer jusqu'à deux fois.
Le vase d'expansion est constituer d'un réservoir (souvent deux flasques) et d'une membrane qui sépare les deux volumes. D'un côté de cette membrane il y a l'eau du circuit de chauffage, de l'eau un gaz (de l'azote ou de l'air) : d'où la présence d'une valves de gonflage comme sur les pneus.
Il faut vérifier que le côté gaz est bien gonflé et pas plein d'eau : il suffit pour de taper des deux côtés du vase, côté eau il doit sonner plein, côté gaz il doit sonner creux. Si il ne sonne pas creux côté gaz appuyer brièvement au centre de la valve pour voir ce qui sort :
- Si rien ne sort votre vase est dégonflé il faudra le regonfler (la pression de gonflage (à vide et à froid) doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Si c'est de l'eau la membrane de votre vase est percée il faudra remplacer le vase et régler sa pression selon les valeurs si dessus.
La soupape de sécurité a déjà été remplacée mais le vase d'expansion avait-il été vérifié ?
Quelle était sa pression de gonflage ? Est-elle toujours étanche ? La perte de pression que vous annoncez ne représente pas une grosse quantité d'eau, de l'ordre d'un demi voir un verre d'eau pas plus en 24 heures.
Enfin et ce qui serait moins drôle, le corps de chauffe peut avoir une micro fissure qui peut engendrer ce type de pertes : mais soyons optimiste !!!
Votre chaudière condensation est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ???
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Votre propriétaire a l'air d'un sacré numéro qui ne sait pas ce qu'il dit.
Si la pression ne reste pas stable dans le circuit de chauffage, que vous soyez soit obligé de remettre de l'eau et/ou d'avoir une fuite d'eau pas la soupape de sécurité c'est que votre vase est HS.
Il est normal, sur la durée de vie d'une chaudière, d'avoir à le remplacer jusqu'à deux fois.
Le vase d'expansion est constituer d'un réservoir (souvent deux flasques) et d'une membrane qui sépare les deux volumes. D'un côté de cette membrane il y a l'eau du circuit de chauffage, de l'eau un gaz (de l'azote ou de l'air) : d'où la présence d'une valves de gonflage comme sur les pneus.
Il faut vérifier que le côté gaz est bien gonflé et pas plein d'eau : il suffit pour de taper des deux côtés du vase, côté eau il doit sonner plein, côté gaz il doit sonner creux. Si il ne sonne pas creux côté gaz appuyer brièvement au centre de la valve pour voir ce qui sort :
- Si rien ne sort votre vase est dégonflé il faudra le regonfler (la pression de gonflage (à vide et à froid) doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Si c'est de l'eau la membrane de votre vase est percée il faudra remplacer le vase et régler sa pression selon les valeurs si dessus.
La soupape de sécurité a déjà été remplacée mais le vase d'expansion avait-il été vérifié ?
Quelle était sa pression de gonflage ? Est-elle toujours étanche ? La perte de pression que vous annoncez ne représente pas une grosse quantité d'eau, de l'ordre d'un demi voir un verre d'eau pas plus en 24 heures.
Enfin et ce qui serait moins drôle, le corps de chauffe peut avoir une micro fissure qui peut engendrer ce type de pertes : mais soyons optimiste !!!
Votre chaudière condensation est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ???
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.