Problème chauffage sol PAC LG Therma
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
23647
Questions Forum Chauffage : Problème chauffage sol PAC LG Therma
Bonjour à tous.
Totalement novice sur ce forum et globalement sur le sujet je me permets de vous demander votre avis ici.
Je n’ai plus de chauffage au sol depuis 2 jours, la température est descendue à 16 degrés.
J ai une LG Therma 16k changée il y a moins de 3 mois branchée en direct (avec ballon tampon) sur un chauffage au sol de 180m².
La demande d intervention a été faite à l installateur mais qui ne semble pas pressé (ce n est pas le sujet).
Mon problème est que la PAC semble fonctionner l eau est à 50 degrés sur l écran, les tuyaux de sortie sont chauds et je retrouve cette même température sur la nourrice du plancher chauffant. La télécommande de contrôle affiche une température de 17 degrés et impossible même en manuel à 24 degrés de faire chauffer la maison.
Merci de vos conseils et aides.
Gautier
Totalement novice sur ce forum et globalement sur le sujet je me permets de vous demander votre avis ici.
Je n’ai plus de chauffage au sol depuis 2 jours, la température est descendue à 16 degrés.
J ai une LG Therma 16k changée il y a moins de 3 mois branchée en direct (avec ballon tampon) sur un chauffage au sol de 180m².
La demande d intervention a été faite à l installateur mais qui ne semble pas pressé (ce n est pas le sujet).
Mon problème est que la PAC semble fonctionner l eau est à 50 degrés sur l écran, les tuyaux de sortie sont chauds et je retrouve cette même température sur la nourrice du plancher chauffant. La télécommande de contrôle affiche une température de 17 degrés et impossible même en manuel à 24 degrés de faire chauffer la maison.
Merci de vos conseils et aides.
Gautier
09 décembre 2023 à 07:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chauffage sol PAC LG Therma
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Marque et modèle de votre ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Attention si la température en sortie de PAC et dans le ballon tampon est réellement à 50°C, cette température étant trop élevée pour circuler dans un plancher chauffant il se peut que l'aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel soit déclencher : sous réserve que votre installation soit aux normes et en soit équipée !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Marque et modèle de votre ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Attention si la température en sortie de PAC et dans le ballon tampon est réellement à 50°C, cette température étant trop élevée pour circuler dans un plancher chauffant il se peut que l'aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel soit déclencher : sous réserve que votre installation soit aux normes et en soit équipée !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 16:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 3. Réglage température de consigne PAC LG therma V
- N°22785 : Bonjour. Je possède une PAC therma v 9 kW LG air/eau avec radiateurs. Il y a la télécommande située sur l'unité intérieure le réglage suivant : Opération d'IA / Automatique La température de consigne peut-être...
- 4. Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
- N°5454 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.). Pourriez-vous...
- 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 6. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 7. Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
- N°21314 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec ma PAC Ajtech Thermoinverter Azuran. J'ai acheté une ancienne maison et avant l'achat il y a eu des travaux d'effectuer sur la PAC. L'échangeur a été...
- 8. Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi
- N°5043 : Pompe à chaleur nexa mise en service fin septembre 2005, chaque hiver des problèmes sont apparus, réglés dans le cadre de la garantie. Cette année, le 17 décembre, le compresseur est HS, il a été changé le 27 décembre,...
- 9. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
- N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
- 10. PAC LG air eau tourne en continu
- N°22290 : Bonjour à tout le monde. Je suis nouveau sur le forum. J'ai emménagé dans une maison équipée d'une PAC LG air/eau (installé en 2014). Le système fonctionne relativement bien mais je sollicite votre aide pour le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite