Problème tuyaux qui claquent après remplacement radiateurs
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24312
Questions Forum Chauffage : Problème tuyaux qui claquent après remplacement radiateurs
Bonjour à tous.
J'ai fait remplacer 4 radiateurs dans la maison que j'ai récemment achetée.
Sur ces 4 radiateurs, j'ai demandé au plombier de changer la tuyauterie pour tout mettre en cuivre.
Les radiateurs sont des Acova.
Ma chaudière au gaz est une Viessmann Vitopend 110-W.
J'ai deux radiateurs de chambres qui sont raccordés sur la même ligne depuis la chaudière et qui font du bruit.
J'ai tout essayé selon les conseils du plombier : serrer et desserrer les colliers, purger les radiateurs, isoler les tuyaux, mais rien n'y fait.
Maintenant, il me dit que c'est normal et qu'il ne peut rien y faire.
Cela devient vraiment pénible, surtout que cela réveille ma fille de 6 ans la nuit.
Merci pour votre aide.
Nicolas
J'ai fait remplacer 4 radiateurs dans la maison que j'ai récemment achetée.
Sur ces 4 radiateurs, j'ai demandé au plombier de changer la tuyauterie pour tout mettre en cuivre.
Les radiateurs sont des Acova.
Ma chaudière au gaz est une Viessmann Vitopend 110-W.
J'ai deux radiateurs de chambres qui sont raccordés sur la même ligne depuis la chaudière et qui font du bruit.
J'ai tout essayé selon les conseils du plombier : serrer et desserrer les colliers, purger les radiateurs, isoler les tuyaux, mais rien n'y fait.
Maintenant, il me dit que c'est normal et qu'il ne peut rien y faire.
Cela devient vraiment pénible, surtout que cela réveille ma fille de 6 ans la nuit.
Merci pour votre aide.
Nicolas
21 novembre 2024 à 09:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème tuyaux qui claquent après remplacement radiateurs
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Ce bruit de claquement suite au remplacement de radiateurs + tubes d'alimentation doit être du :
- Soit à une débit trop élevé dans les radiateurs,
- Soit à une trop grande et/ou trop rapide montée en température de l'eau qui circule dans votre installation,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Ce bruit de claquement suite au remplacement de radiateurs + tubes d'alimentation doit être du :
- Soit à une débit trop élevé dans les radiateurs,
- Soit à une trop grande et/ou trop rapide montée en température de l'eau qui circule dans votre installation,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2024 à 12:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème tuyaux qui claquent après remplacement radiateurs
Bonsoir,
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Ma chaudière est une VIESSMAN VITOPEND 100W, n° de série 7514901300284107, année 2014
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui sur les nouveaux radiateurs uniquement
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
J'ai un thermostat d'ambiance connecté Schneider Wiser.
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
En général dans les pièces les plus froides à l'opposé du poêle à bois.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La puissance je ne sais pas. Je suis en Lorraine à côté de NANCY sur la commune de Seichamps.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
105 m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Je ne sais pas, je suis au gaz de ville mais je n'en sais pas plus.
Je vais vous transmettre les photos de l'installation et de la chaudière.
Merci.
Nicolas
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Ma chaudière est une VIESSMAN VITOPEND 100W, n° de série 7514901300284107, année 2014
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui sur les nouveaux radiateurs uniquement
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
J'ai un thermostat d'ambiance connecté Schneider Wiser.
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
En général dans les pièces les plus froides à l'opposé du poêle à bois.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La puissance je ne sais pas. Je suis en Lorraine à côté de NANCY sur la commune de Seichamps.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
105 m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Je ne sais pas, je suis au gaz de ville mais je n'en sais pas plus.
Je vais vous transmettre les photos de l'installation et de la chaudière.
Merci.
Nicolas
21 novembre 2024 à 22:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème tuyaux qui claquent après remplacement radiateurs
Voici les photos.
P. S. : j'ai retiré l'isolation des tuyaux pour desserrer les fixations mais ça n'a rien changé.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

P. S. : j'ai retiré l'isolation des tuyaux pour desserrer les fixations mais ça n'a rien changé.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 novembre 2024 à 22:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Problème tuyaux qui claquent après remplacement radiateurs
Bonjour.
Pouvez vous me dire sur quelle vitesse est réglée le circulateur dans la chaudière (en enlevant le capot avant) ?
Peut être qu'en réduisant la vitesse ça pourrait réduire le bruit de claquement
Sinon peut être une piste serait d'installer une soupape différentielle entre le tube départ/retour chauffage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pouvez vous me dire sur quelle vitesse est réglée le circulateur dans la chaudière (en enlevant le capot avant) ?
Peut être qu'en réduisant la vitesse ça pourrait réduire le bruit de claquement

Sinon peut être une piste serait d'installer une soupape différentielle entre le tube départ/retour chauffage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2024 à 07:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Problème tuyaux qui claquent après remplacement radiateurs
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 2. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
- 5. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 8. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 10. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 11. Radiateurs bruyants chaudière gaz
- N°19798 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau). Trois installateurs étaient venus pour devis. L'un a tout de suite évoqué de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite